СКАЗОЧНИК писал(а):1. Котел управляется сразу тремя фазами на все три ТЭНа, включенных звездой.
Это по моему лучший вариант чем нагружать фазы отдельно.
СКАЗОЧНИК писал(а):2. Управление идет от симисторов, расположенных на радиаторах, может быть с обдувом или вынесенных на мороз
Вот это хрен его знает насколько хорошо выносить управление на улицу, всё это нужно помещать в корпус (какую-либо коробку), а там от перепада температур может тупо образовыватся конденсат.
СКАЗОЧНИК писал(а):3. Защита у всего этого добра - контактор, который в случае чего вырубит все нахрен, проигнорировав то, что система замерзнет и т.д.
]
Поставте датчик типа ТАМ, который будет управлять обмоткой контактора, допустим при теемпературе 90 градусов будет отключать контактор, при снижении температуры включать.
Пока будет работать насос и идти циркуляция вода не замёрзнет.
Как вариант можно поставить в систему кусок трубы с дополнительным маломощным аварийным тэном, который в случае отключения котла будет поддерживать темперратуру теплоносителя выше нуля.
СКАЗОЧНИК писал(а):4. Вырубит он это от пары параметров, например от перегрева симисторов (радиаторов), либо теплоносителя до критической температуры, пусть в 90 градусов С.
Ещё на управление можно задействовать аварийный датчик давления, на случай разгерметизации системы, и аварийный датчик останова насоса.
СКАЗОЧНИК писал(а):5. Управление включением/выключением котла происходит от платы, которая считывает показания датчика в комнате.
Если не использовать задатчик, можно и так.
СКАЗОЧНИК писал(а):6. Управляет либо тупо включением/выключением, либо с помощью ШИМ (где и плавный пуск и просто поддержание нагрева на минимальной мощности).
Ну это сами смотрите.
СКАЗОЧНИК писал(а):1. Насос. От чего запитать, чем заменить и т.д. 12/24 Вольта, либо инвертор (беперебойник) для него.
Завести аварийный бензогенератор на случай отключения света не?
В принципе можно организовать его запуск автоматически, при отключении света.
СКАЗОЧНИК писал(а):2. Если насос сдох, то тоже управление на котел для отключения.
Я об этом уже написал, поставить датчик контроля циркуляции теплоносителя.
СКАЗОЧНИК писал(а):3. У насоса есть три скорости, которые, правда, переключаются вручную. Было бы хорош их использовать, но это мелочи.
Чем ниже температура на улице, тем выше скорость циркуляции, чтобы теплоноситель не успевал остывать в системе.
СКАЗОЧНИК писал(а):4. Зачем измерять температуру подачи и обратки?
В промышленных кочегарках задатчик вычисляет потери температуры между подачай и обраткой и в зависимости от вставок включает дополнительные насосы для прогона теплоносителя либо дополнительные котлы.
Там ещё заведены на задатчик датчики давления прямого теплоносителя и обратки.
СКАЗОЧНИК писал(а):4.1 Измерять ли все таки температуру на улице? И как это использовать?
Использовать например для управления скоростью насоса и мощностью тэнов при использовании ШИМ.
СКАЗОЧНИК писал(а):5. Какие выводить информацию для взаимодействия с котлом? Виды типы сигнализации режимов, которые необходимо наблюдать время от времени, а также состояний системы?
Берете СНИП "Котельные установки" и смотрите, какие сигналы вам нужны.
На вскидку в промышленных газовых автономных (без оператора) котельных на компьютер диспетчерского пульта выводятся следующие сигналы:
во первых контролируют клапан отсекатель подачи газа, аварии котлов, аварии насосов. Идёт контроль температуры прямого теплоносителя и температуры обратки - аналоговые датчики и "сухие контакты" с аварийных релейных ТАМов. Давления прямого теплоносителя, давление обратки - аналоговые датчики плюс аварийные релейные ДЭМы. Для горячего водоснабжения идёт свои вставки для контроля: температура и давление холодного водоснабжения (анаг и авария), температура и давление горячего водоснабжения (анаг и авария). То есть аналоговые датчики дублируются аварийными релейными. Снимается аналоговый сигнал температура в котельной, сигнал с РКФ (реле контроля фаз). Для экономии сигналы с релейных датчиков могут обьединятся в один сигнал "общая авария котельной". Плюс приходят сигналы с охранной и пожарной сигнализации и сигнал с газоанализатора СО, СН. Вроде всё, может чего и забыл.
СКАЗОЧНИК писал(а):6. Органы управления. Кнопочки, крутилочки, которыми можно все это настроить. (может быть даже вывод на комп, чтобы графики рисовал)

Ну это уже реализуйте самопальный задатчик.