управление однофазным асинхронным двигателем
управление однофазным асинхронным двигателем
Коты, подскажите, есть однофазный асинхронник на 0.75квт
Как управлять его направлением вращения?
Управлять скоростью планирую через симистор
Как управлять его направлением вращения?
Управлять скоростью планирую через симистор
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Направлением вращения можно управлять, переключая концы одной из обмоток.
Скоростью управлять с помощью фазоимпульсного регулирования - плохая идея, т.к. скорость вращения привязана к скорости вращения магнитного поля, а она при "регулировке симистором" не изменится.
Скоростью управлять с помощью фазоимпульсного регулирования - плохая идея, т.к. скорость вращения привязана к скорости вращения магнитного поля, а она при "регулировке симистором" не изменится.
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
а как тогда лучше управлять скоростью?
находил мотороловскую микруху, но она вроде для трехфазника?
находил мотороловскую микруху, но она вроде для трехфазника?
- Slabovik
- Друг Кота
- Сообщения: 17234
- Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Для управления скоростью асинхронного двигателя применяют частотные преобразователи. Также см. Частотно-регулируемый привод. Частотный преобразователь можно попробовать сделать самостоятельно...
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
- Сообщения: 1219
- Зарегистрирован: Вс сен 25, 2005 10:07:31
- Откуда: Россия.
- Контактная информация:
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Все уже давно написано.dittohead писал(а):а как тогда лучше управлять скоростью?
viewtopic.php?f=11&t=2381
viewtopic.php?f=25&t=9335
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Управлять скоростью планирую через симистор
Ничего путного не получится.
Сколько ни пытались, толку мало.
Да и надо ли это?
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Однофазник по скорости почти не регулируется... Да, можно поиграться частотой, но это регулировка в небольших пределах, не более. Можно "смягчить" характеристику двигателя (например, увеличив сопротивление "беличьей клетки" ротора...), и регулировать подаваемую мощность... Только вот однофазники легко "сваливаются" при таком регулировании (просто останавливаются при малейшем перегрузе...
).
Если двигатель, на самом деле, двухфазный (их ещё называют "с конденсаторным пуском" иногда) - то тоже применимо частотное регулирование, просто фаз нужно две, и сдвиг между ними 90 градусов.
).Если двигатель, на самом деле, двухфазный (их ещё называют "с конденсаторным пуском" иногда) - то тоже применимо частотное регулирование, просто фаз нужно две, и сдвиг между ними 90 градусов.
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Если двигатель, на самом деле, двухфазный (их ещё называют "с конденсаторным пуском" иногда) - то тоже применимо частотное регулирование, просто фаз нужно две, и сдвиг между ними 90 градусов.
Именно для такого двигателя ищу рабочуюю схему,
в идеале вывести управление в сервер и там я уже скрипт задания оборотов от температуры напишу
вент такой



Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Можно узнать зачем огород?
Если надо снизить шум в большую часть времени, то я включаю последовательно конденсатор (подбираю по шуму), а когда нужно дуть - напрямую в сеть.
Если надо снизить шум в большую часть времени, то я включаю последовательно конденсатор (подбираю по шуму), а когда нужно дуть - напрямую в сеть.
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Можно узнать зачем огород?
Если надо снизить шум в большую часть времени, то я включаю последовательно конденсатор (подбираю по шуму), а когда нужно дуть - напрямую в сеть.
Если надо снизить шум в большую часть времени, то я включаю последовательно конденсатор (подбираю по шуму), а когда нужно дуть - напрямую в сеть.
цель - поддерживать заданную температуру в серверной, потребление серверов около 12 КВт - все это дело нужно охлаждать, но не переохлодить или не перегреть. Сейчас таких три вентилятора работает, к весне думаю до 7 увеличить. О снижении шума речи не идет. Контроль температуры в общем.
Подскажите, а можно так конденсаторов навешать и ступенчато регулировать (совсем плавно думаю не нужно, главно чтобы они не остановились совсем и не сгорели)? С каких номиналов конденсаторов лучше начать и какой диапазон регулировок это может дать от номинальных так сказать 100%?
Конденсатор подбирать и включать последовательно одно-фазному питанию на вход, а "фазо-сдивигающий" конденсатор не трогаем, верно?
на сколько я понимаю, схема штатного включения обмоток двигателя вентилятора у меня такая

Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Да штатная такая, фазосдвигающий не трогаем. Диапазон от почти нуля оборотов, но это не понадобится, потому что напор и подача очень сильно падают от снижения оборотов. Ступенчато конечно можно, а чем всё это коммутировать? Если их 3 и будет 7, вот и 7 ступеней регулировки.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Однофазник по скорости почти не регулируется....(просто останавливаются при малейшем перегрузе...
).
Если двигатель, на самом деле, двухфазный (их ещё называют "с конденсаторным пуском" иногда) - то тоже применимо частотное регулирование, просто фаз нужно две, и сдвиг между ними 90 градусов.
).Если двигатель, на самом деле, двухфазный (их ещё называют "с конденсаторным пуском" иногда) - то тоже применимо частотное регулирование, просто фаз нужно две, и сдвиг между ними 90 градусов.
имено так сваливается в клин гудит и сграет минуты 3а 2...
по поводу 2 фазников (КД*) для мошностй от 100вт+ их не существует на самом деле они 3 фазные в фазных обмотки Аи В включены впослед синфазно и образуют фазу Р(рабочую) от них 2 вывода С1С2 3 фаза С образует фазу В(вывода В1В2(или П1П2) и включают через кондер сдвиг делают 90гр такой двиг имет мощность 80-95% от 3фащзного при условии если на время пуска реле к рабочему добавляет пусковой равный Сп= Ср х2,3
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Если нужна температура я бы оставил один или два на постоянку, а остальные включал и выключал всей кучей. Это ж температура комнаты - она медленно меняется.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Зае ётся вентилятор в клин сваливаться - у него на малых оборотах нагрузка=0. Хорошо, что мои вентиля не знают что должны клинить(не рассказывайте им ничего).
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Зае ётся вентилятор в клин сваливаться - у него на малых оборотах нагрузка=0. Хорошо, что мои вентиля не знают что должны клинить(не рассказывайте им ничего).
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
если для вентилятора с внешним ротором осевик из силумина изза болшой потери в роторе есть некоторое повышеное сколжение и оно может работать до 20-30%снижения(но не более)\
учтите кондер впослед добавит мотору нагрев и при попадани в резонанс спалит мотор 3а 10 секунд ЕСЛИ ВЫ ТАКОЙ везунчик
проверте чтоб пускался устойчиво в кондером и не перегрелся
рулить советую изменением числа моторов(оперативно_ и жалюзями подпора при настройке потока) а лучше частотником из кетая (1ф или 2ф)
-задача не для админа сервака а для профи электрика с знание ВУ
-лучше заказать у спецов ПРОФИ С КОРОЧКАМИ -оборудовани сервенрной очень дорогое зачем вам гемор
если что -повесят все на вас уже попадали люди...
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
в свое время еще в совке народ пожег очень прекрасные КЗ-АД моторов пытаясь ими рулить и 3апролсто невдомек ИМ темным было поняить что при отсутстви ЧП тогда (это была экзотика)
что для это выпускались в СОВКЕ
1 многоскороснные КЗ-АДмоторы (меняется число магнитных полусов) характеристика- жесткая переключение -ступенчатое
2 АД-ФР (с фазным ротором) мягкая характекрстика рулится -плавно 3ф-реостатом в ФР сервромашинкой иили стпенчато пусковыми пускателями режима
- статор всегда на полное включен сответствено Д\Y 220\380
например все лифты в сср включая древние 50-60годов имеют такие моторы и толко в новых питерских и китайцах стоит продвинутый частотник и мотор с частотой 400uw(kbaks без машиног отделения)
учтите кондер впослед добавит мотору нагрев и при попадани в резонанс спалит мотор 3а 10 секунд ЕСЛИ ВЫ ТАКОЙ везунчик
проверте чтоб пускался устойчиво в кондером и не перегрелся
Спойлер
обычно эти вертушки-осе веки ставят снаружи здания на трубопроводах вытядек так что о шуме речь не идет они доволно шумные вобшето сваливаются в клин очень легко...рулить советую изменением числа моторов(оперативно_ и жалюзями подпора при настройке потока) а лучше частотником из кетая (1ф или 2ф)
-задача не для админа сервака а для профи электрика с знание ВУ
-лучше заказать у спецов ПРОФИ С КОРОЧКАМИ -оборудовани сервенрной очень дорогое зачем вам гемор
если что -повесят все на вас уже попадали люди...
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Зае ётся вентилятор в клин сваливаться - у него на малых оборотах нагрузка=0. Хорошо, что мои вентиля не знают что должны клинить(не рассказывайте им ничего).
при нормалном режиме да при рекомендуемом способе замедления легко....в свое время еще в совке народ пожег очень прекрасные КЗ-АД моторов пытаясь ими рулить и 3апролсто невдомек ИМ темным было поняить что при отсутстви ЧП тогда (это была экзотика)
что для это выпускались в СОВКЕ
1 многоскороснные КЗ-АДмоторы (меняется число магнитных полусов) характеристика- жесткая переключение -ступенчатое
2 АД-ФР (с фазным ротором) мягкая характекрстика рулится -плавно 3ф-реостатом в ФР сервромашинкой иили стпенчато пусковыми пускателями режима
- статор всегда на полное включен сответствено Д\Y 220\380
например все лифты в сср включая древние 50-60годов имеют такие моторы и толко в новых питерских и китайцах стоит продвинутый частотник и мотор с частотой 400uw(kbaks без машиног отделения)
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
В широких пределах регулируется скорость вращения у двигателей приёмного/подающего узлов катушечных магнитофонов - там реально от нуля до максимума можно регулировать простым изменением питающего напряжения!
Только с симисторным регулированием тоже не очень получается - на неполной фазе двигатель довольно громко гудит... (переделывал на такой двигатель китайский вентилятор - получилось неплохо...
)
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
не пудайте КДП -6-4(6) и КД-6-4 первый подмоточный в моделях 1-2клас с МЯГКОЙ СХ
второй тяговый для ВВ с жесткой питани привода ВВ от частотника там выглядят внешен одинакова tit был япона мать аналог КД6-4 но с другим включением и банкой и резиком(менялись комплектно)
ну а в дорогих моделях щ и 1 класа счтояли БДПТ с своим контролером стабилизирующим момент ускорени .замедление и мах скорость
а на ВВ 3ф СД с частотником от кварца или БДПТ с САР и головой датчика скорости тоже с опоркой от кварца
второй тяговый для ВВ с жесткой питани привода ВВ от частотника там выглядят внешен одинакова tit был япона мать аналог КД6-4 но с другим включением и банкой и резиком(менялись комплектно)
ну а в дорогих моделях щ и 1 класа счтояли БДПТ с своим контролером стабилизирующим момент ускорени .замедление и мах скорость
а на ВВ 3ф СД с частотником от кварца или БДПТ с САР и головой датчика скорости тоже с опоркой от кварца
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
вот такой схемой можно регулировать напряжение на двигателе.
http://img.radiokot.ru/files/126828/med ... r6yv4d.jpg
http://img.radiokot.ru/files/126828/med ... r6yv4d.jpg
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
вот такой схемой можно регулировать напряжение на двигателе.
http://img.radiokot.ru/files/126828/med ... r6yv4d.jpg
http://img.radiokot.ru/files/126828/med ... r6yv4d.jpg
Уточните по схеме:
- какие характеристики трансформатора необходимы для схемы?
- на какую макс мощность двигателя рассчитана схема?
- какая форма напряжения на выходе?
-
сэм53
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1453
- Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
- Откуда: Москва
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Единственный зачетный способ-изменение количества вентиляторов от температуры.(если аппаратура сервера дорога, конечно)
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"