Вопрос по запараллеливанию источников питания. Конечно, так лучше не делать, но...
Есть контроллер, потребляющий небольшой ток 5В.
Проблема в том, что есть два источника 220В: от розетки и от ИБП. Но вся нагрузка после ИБП подключена через управляемое от этого контроллера реле, и сам ИБП подключен к розетке тоже через реле.
То есть, если запитать контроллер от розетки, то в случае перебоя питания вся нагрузка после ИБП отрубается и толку от ИБП?
Если запитать от ИБП, то еще хуже: если надолго оставить в таком состоянии, то после разрядки аккумулятора питание с контроллера пропадет и включить систему без ручного вмешательства вообще невозможно. А это неприемлемо.
Поэтому нужно запитать контроллер от двух питаний: от розетки и от ИБП.
Вопрос: как правильно развязать два одинаковых блока питания 5В (каждого из которых хватает на питание контроллера)?
Резисторы, диоды? Как расчитать номиналы? Если диоды, то только по питанию или и по земле тоже?
PS Прерывание питания даже на долю секунды недопустимо!
PPS А источники 220 спараллелить сильно сложно? :))
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32984
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Ничего не понял если честно! :)) Но думаю пару Шотке по плюсовым шинам спасут Отца Русской Демократии. На них упадет 0,3-0,5В но скорее всего контроллер это переживет.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

боюсь что все это очень сложно...особено если провал недопустим
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Сообщения: 11994
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 00:04:18
Откуда: Малороссия

Сообщение kaetzchen »

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3239323#p3239323"]Ничего не понял если честно! :)) Но думаю пару Шотке по плюсовым шинам спасут Отца Русской Демократии. На них упадет 0,3-0,5В но скорее всего контроллер это переживет.[/uquote]
с хорошим заделом по номинальному напряжению :idea:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 46909
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

Если напряжение на выходах этих блоков питания увеличить на величину падения на диодах - для устройства вообще ничего не изменится... Так что два диода - лучшее решение! :)
Реклама
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 11:18:59

Сообщение imerlin »

Всем Большое Спасибо.

Одно уточнение: земли источников соединяются напрямую, а плюсы развязываются диодами?
Или земли тоже развязать лучше?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32984
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

земли соединяются