Снижение мощности трехфазного трансформатора

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
scrappy
Встал на лапы
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 23, 2009 16:30:23
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Снижение мощности трехфазного трансформатора

Сообщение scrappy »

Добрый день Ув. Коты и Кошки.

есть трехфазный транс для подогрева столов проволокой.
после уборки столов, количесто проволоки сократилось в два раза, как и в следстивии того надо понизить параметры транса в два раза.

Нашему конструктору, пришла идея поставить диод последовательно всем трем фазам, дабы срезать один полупериод и тем самым достигнуть нужных нам характеристик.

вопрос. Эта идея имеет право на жизнь? или мне всетаки кажеться что так делать не стоит...
Ответье плииз)

да, что на выходе с транса пока не известно, но нагрузка порядка 150 Ампер

Изображение
Последний раз редактировалось scrappy Пн ноя 16, 2009 14:25:10, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Думаю, что твоему "горе-конструктору" надо в ясли записаться..
Нагрузка-то как подключается ?
Между фазами или между нулём и фазой ?
scrappy
Встал на лапы
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 23, 2009 16:30:23
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение scrappy »

походу между фазами, ибо на выходе только три клеммы.
Транс сейчас далеко от меня.

а если в случае с нулем?
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Ток нагрузки 150 А, а выходное напряжение какое ?
scrappy
Встал на лапы
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 23, 2009 16:30:23
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение scrappy »

значит
между фазами 15 В
между фазой и землей 24 В с копейками
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18852
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

Зачем мощность транса понижать? Столы всяко не последовательно были включены (на трёх-то фазах).
Да хоть один стол оставь, транс будет выдавать ту мощность, которую потребляет этот стол.
Или проволока была натянута под столами, а не в самих столах?
Ну в любом случае это решается не изменением параметров трансформатора, а изменением параметров нагревателя.
scrappy писал(а):значит
между фазами 15 В
между фазой и землей 24 В с копейками

Наоборот должно быть. Между фазами 24, а между фазой и нулём - 15.
scrappy
Встал на лапы
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 23, 2009 16:30:23
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение scrappy »

проволока натянута на столе.
мне тоже так кажеться, что надо нагрузку регулировать и не транс.

странно, померял еще раз
15 Вольт между обмотками
и 24 между корпусом и обмоткой
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18852
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

scrappy писал(а):проволока натянута на столе.
мне тоже так кажеться, что надо нагрузку регулировать и не транс.

Вот если бы схему подключения спиралей. Разве все столы были последовательно соединены? Можешь примерно нарисовать как хотя бы 2 - 3 стола подключены?
странно, померял еще раз
15 Вольт между обмотками
и 24 между корпусом и обмоткой

Ну хз, может ёмкостные наводки от первички показывает. Попробуй лампочку на 12 - 24 вольта между нулём и фазой подключить.
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

scrappy..
странно, померял еще раз
15 Вольт между обмотками
и 24 между корпусом и обмоткой

А ты между каким корпусом мерял-то ? Уж не входным-ли ?
Если у тя с транса выходят три провода, то он внутри уже соединён звездой или треугольником..
И вывода корпуса от вторички не имеет..
scrappy
Встал на лапы
Сообщения: 139
Зарегистрирован: Сб май 23, 2009 16:30:23
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение scrappy »

завтра точно скажу, что и к чему.
спросить некого, все разбежались кудато
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18852
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

МитяРа писал(а):Если у тя с транса выходят три провода, то он внутри уже соединён звездой или треугольником..
И вывода корпуса от вторички не имеет..

Вот именно. Если вторичка не соединена с корпусом, то между фазой и корпусом вполне может показать больше, чем между фазами (из за ёмкостных наводок). Но при этом лампа накаливания гореть конечно не будет.
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Сообщение МитяРа »

Это точно SeregaT..
Вот именно поэтому все "продвинутые" электрики ходят не просто с пробником в кармане, а ещё с лампой-"контролькой" за поясом... :) :tea:
Аватара пользователя
dustycat
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт ноя 20, 2009 19:28:09
Откуда: Новокузнецк

Сообщение dustycat »

МитяРа писал(а):Это точно SeregaT..
Вот именно поэтому все "продвинутые" электрики ходят не просто с пробником в кармане, а ещё с лампой-"контролькой" за поясом... :) :tea:

Как настоящий электрик со стажем..
С контрлькой ходят те кто еще не ловил лицом трехфазной дуги из рубильника.
Кто не хочет так получить ходит с ПИН90. По нему очень хорошо видно, где наводка, а где твердая фаза.

А по поводу снижения мощности...конденсаторы в послед с первичкой будут лучше. Особенно если менять параметры нагревателей стрёмно(ну а вдруг все снова на всю мощь запускать надо будет?).
Или дроссели от ДРЛ или еще какие подобрать...туда же ж...
Да это и дешевле будет чем диоды на такой дурной ток в такую дурную схему.
Ответить

Вернуться в «Питание»