ограничитель тока на LM337

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 15:38:41

Сообщение vovkaz »

добрый всем, подскажите пожалуйста, требуется сделать в двуполярном источнике питания, ограничение по току у отрицательного напряжения, и что то непонятно а куда тут собстно подавать входное напряжение? к примеру 24 вольта.
дальше после такого ограничителя подразумевается поставить еще одну LM337 ограничивающую Uвых.
Спасибо
Вложения
lm337_iout.png
(12.21 КБ) 919 скачиваний
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Сообщение Сэр Мурр »

Более правильно сделать сначала ограничитель по току , а потом- стабилизатор.
Про включение- ну посмотрите даташит на микросхему, там всё есть..
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 15:38:41

Сообщение vovkaz »

ну я ж картинку с даташита и приложил, да сначала ограничитель потом стабилизатор напряжения, вместо где подключчена земля на ней туда -24 подавать?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Не знаю с какого даташита твоя картинка, вот с даташита TI.
Ограничитель тока с общим проводом не соединяется.
Вложения
datasheet.png
(5.44 КБ) 1142 скачивания
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 15:38:41

Сообщение vovkaz »

странно даташит national semi.. national.com, странно может у TI так включается, а NS .... совсем запутали
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Не имеет значения производитель, все микрухи включаются по этой схеме,
и даже наши отечественные не исключение.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 15:38:41

Сообщение vovkaz »

та скачал уж точно не последней свежести документ http://www.national.com/ds/LM/LM337.pdf
Размер:: 837 KБ (856 956 байт)
и в нем опять включение не как в LM337 от TI ! почему у NS в схеме ограничения по току выодом является входная ножка?? а там где земля согласно моей картинки подается "минус питания"???, я понимаю что включения должны быть стандартны! как впрочем однотипны с комплиментарной ему парой т.е LM317, который включается именно также как на вашей картинке из даташита от TI.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Сообщение nik-as »

Посмотрел даташит от NS, в принципе всё правильно, просто у них регулятор включен ПОСЛЕ нагрузки а у остальных ДО.
Вот по этому то схема и кажется странной.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Чт ноя 27, 2008 15:38:41

Сообщение vovkaz »

да. похоже на то, т.е выделились они таким образом, т.е включать как у Ti его можно. спасибо за помощь.
Ответить