UPS NTT 500

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2015 23:09:03

Сообщение Away »

Здравствуйте. Нужна ваша помощь и консультация. Имеется UPS NTT500. Схему нашел только на похожий блок NTT800.
Упс умер лет 10 назад :))) после того , как ради эксперимента к нему подключили утюг.
Понадобилось его восстановить.

Подскажите, как правильно его подключить? на блоке есть data interface он нужен для запуска или нет?
Можно вместо штатного акб подключать акб 55ah.

предварительно проверены все активные элементы(кроме имс) вроде бы все живое.
Микросхемы с затертой маркировкой, но предположительно (сравнивая со схемой ntt800) шим sg2524 и три LM339

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Away писал(а):Подскажите, как правильно его подключить? на блоке есть data interface он нужен для запуска или нет?
нет
Away писал(а):Можно вместо штатного акб подключать акб 55ah.
да
Away писал(а):предварительно проверены все активные элементы(кроме имс) вроде бы все живое.
педок живой?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2015 23:09:03

Сообщение Away »

Да. предохранители и со стороны 12 и сетевой живые. Завтра попробую включить.
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2015 23:09:03

Сообщение Away »

Итого. Польза от схемы NTT800 только одна, помогла быстро определить безликую шим и компораторы. Схематехника блока очень сильно отличается .
Попробовал подключить сеть 220 и акб. При включении клавишей: моргает лампа BACK UP(и тухнет в течении 2 сек), короткий писк и пытается замкнуться одно реле (размыкает нормально замкнутые и замыкает разомкнутые),второе реле не работает.
Без 220, просто с акб- аналогично.

После включения , проверил питание на имс, нигде ничего нет.
Проверил все три LM339 -живые.
Попробовал подкинуть шим sg3524 (sg2524 нет в наличии) - чудо не произошло...

В какую сторону копать ? Искать питание после маленького трансформатора во входной линии 220?

Не понимаю принципа работы этого блока :o :shock: , как он должен запускаться.?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2015 23:09:03

Сообщение Away »

Можно сказать, решено.

В последнюю очередь решил проверить трансформатор, перчвичная обмотка в кз...




Всем спасибо, все свободны :kill: :kill: :))