Последовательное включение вторичных обмоток

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 14:06:21
Откуда: Н.Новгород

Сообщение alexg-nn »

Добрый день.

"Для дома, для семьи" собираю разделительный трансформатор на базе ТА-262-220-50. Впервые на его примере столкнулся с трансформатором с разделёнными катушками. Потому прошу помощи, дабы не устроить бадабум.

Схема трансформатора ниже
Изображение

Мне нужно соединить обмотки 11-12, 13-14, 17-18 и 19-20 последовательно (они по 56В). Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать с учётом разделения обмоток на две катушки.

Я так понимаю, в пределах одной катушки обмотки можно просто соединить "конец-начало", а как быть между катушками?
Изображение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 73964
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
Откуда: Петроград

Сообщение Maykill »

так-же
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 44554
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

[uquote="alexg-nn",url="/forum/viewtopic.php?p=3289539#p3289539"]Мне нужно соединить обмотки 11-12, 13-14, 17-18 и 19-20 последовательно (они по 56В). Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать с учётом разделения обмоток на две катушки.[/uquote]
Дя трансформаторов ТН, ТА, ТАН иТПП так и соединяете=
12 с 13, 14 с 17, 18 с 19..

Потом цепляете к выводам 11 и 20 вольтметр (мультиметр) включённый на измерение ПЕРЕМЕННОГО напряжения и включаете трансформатор..

"бадабума" не будет, даже если вы что- то соединили неправильно- это при параллельном соединении обмоток трансформатор сначала будет долго мучиться, жаловаться, гудеть и греться, и только потом выпустит "белый дым" :))) :)))
А, если ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ соединение сделать неправильно, то вы просто не получите то напряжение, которое ожидали получить..

Кстати, "последовательно- встречное" включение обмоток иногда применяют, чтобы снизить выходное напряжение.
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 14:06:21
Откуда: Н.Новгород

Сообщение alexg-nn »

АлександрЛ, спасибо за развёрнутый ответ. А как правильно параллельно соединить две пары по 56В с разных катушек, чтобы получить ~110В на удвоенном токе?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2566
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2009 00:18:20
Откуда: St.Petersburg

Сообщение Dick »

Запаралельте их на каждой из катушек и соедините последовательно.(как вариант)
Зы. Судя по включению первичных обмоток, для последовательного соединения обмоток на разных катушках надо
соединить конец обмотки на первой с концом обмотки на второй. (или начало с началом).
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 10740
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Откуда: Россия

Сообщение Света »

Я всегда проверяю правильность подключения обмоток с помощью вольтметра (не особо доверяю штрихам на выводах... :) ).
Для этого соединяю два вывода разных обмоток, которые нужно соединить, и смотрю какое напряжение на свободных выводах. Если на них почти ноль (почти ноль - это обязательно), то эти свободные выводы можно соединять для получения параллельного соединения. А если на свободных выводах удвоенное напряжение, то они правильно включены для последовательного соединения, а чтобы их соединить параллельно, нужно выводы одной из обмоток поменять местами...
Нужно только учитывать, что последовательно можно соединять обмотки с разным напряжением, а параллельно - только строго идентичные обмотки.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 44554
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

[uquote="alexg-nn",url="/forum/viewtopic.php?p=3289738#p3289738"]как правильно параллельно соединить две пары по 56В с разных катушек, чтобы получить ~110В на удвоенном токе?[/uquote]Для "стандартных" трансформаторов (имхо) - последовательное соединение (для обмоток с двумя выводами) чётный номер с нечётным- последовательное соединение, чётные с чётными- параллельное.. А вообще проверяется просто- соединяете вывод одной обмотки с выводом второй- а между оставшимися выводами измеряете напряжение- если НОЛЬ- (ну или "почти ноль") то эту пару выводов можно соединять между собой и обмотки будут соединены параллельно, если вы получили сумму напряжений обмоток- то эти обмотки соединены последовательно.
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пн дек 09, 2013 14:06:21
Откуда: Н.Новгород

Сообщение alexg-nn »

[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3289745#p3289745"]Запаралельте их на каждой из катушек и соедините последовательно.(как вариант).[/uquote]
Что-то мне в голову эта замечательная идея не пришла )

Света, АлександрЛ
За методику проверки вольтметром спасибо, буду экспериментировать.
Ответить

Вернуться в «Теория»