Сообщение vlasovzloy »

ну емое то! геркон что делает при появлении магнитного поля? замыкается. а при пропадании магнитного поля размыкается.
магнит в исходном рядом с одним герконом, при повышении поплавка перемещается ко второму геркону. первый размыкается, второй замыкается
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 18:25:28

Сообщение Beard777 »

Я не про геркон спрашивал. Мне непонятно как и от чего будет заражаться конденсатор, впаянный в разрыв между герконом и кнопкой, да еще если параллельно ему будет резистор.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

От воздуха. Сказали же через резмстор будет долго долго заряжаться, а когда геркон сработает конденсатор уже будет заряжен и отдаст всю энергию пультику, достаточно чтобы несколько раз команду передать
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 816
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2016 03:15:07

Сообщение BF-2 »

[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3288037#p3288037"]замкни кнопку пульта, а потом засунь батарейки(кнопку не отпускать), если приемник сработает, то уже луче...[/uquote]Beard777, пробовал??
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Да работает, они так и с проектированы. У меня такой же пультик валяется от сигналки
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 18:25:28

Сообщение Beard777 »

[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3290911#p3290911"][uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3288037#p3288037"]замкни кнопку пульта, а потом засунь батарейки(кнопку не отпускать), если приемник сработает, то уже луче...[/uquote]Beard777, пробовал??[/uquote]
Да, пробовал. Работает.

Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Ну так кто-нибудь может нарисовать схемку. Тогда бы я понял.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

геркон.JPG
(26.15 КБ) 296 скачиваний
вот схема, номиналы деталей спроси у Иванофа 4
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 816
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2016 03:15:07

Сообщение BF-2 »

я чуть по другом нарисовал :))
Вложения
001.png
(6.16 КБ) 193 скачивания
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 18:25:28

Сообщение Beard777 »

Ну вот теперь более менее понятно. Спасибо!!!
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 18:25:28

Сообщение Beard777 »

Ivanoff-iv , буду признателен за номиналы детелей по схеме vlasovzloy .
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7083
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Сообщение Ivanoff-iv »

по той схеме примерно 1000мкФ, 10кОм
я предлагал такую схему (вложение) судя по твоим фоткам там не на прямую питание на кнопки идёт, а значит через кнопку ток пойдет меньше... номиналы 10-100мкФ, 100-1000кОм.
Вложения
Безымянный.gif
(69.1 КБ) 293 скачивания
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 18:25:28

Сообщение Beard777 »

Спасибо огромное!!! :))
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 18:25:28

Сообщение Beard777 »

Пришлось возвратиться к этой теме. Пришли, наконец-то датчики уровня. Они оказались нормально замкнутыми. Т.е. при достижении заданного уровня, контакты геркона размыкаются. Как в этом случае надо изменить вышеописанные схемы. Добавить реле? Кто что посоветует?
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 18:25:28

Сообщение Beard777 »

Похоже, сюда никто даже не заглядывает...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Их как то можно посмотреть разоьрать/
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7083
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Сообщение Ivanoff-iv »

мыслей просто достойных нет (как при замкнутых контактах полностью остановить ток (и чтобы не потребляло), а при разомкнутых чтоб пошел), потому пробуй "перевернуть" датчик...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Мб правда не той стороной поставил?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 18:25:28

Сообщение Beard777 »

52-pp.jpg_50x50.jpg
(1.04 КБ) 287 скачиваний
Его не поставить по другому. Хотя, если сделать кронштейн, загерметизировать провода и установить "вверх ногами", то может и получится.

Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
https://ru.aliexpress.com/item/52mm-PP- ... 0.0.7BF9kr
Вот здесь лучше видно.
Вложения
52-pp.jpg_50x50.jpg
Вот так он выглядит.
(1.04 КБ) 269 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

В каком положении замкнут, в каком разомкнут?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 18:25:28

Сообщение Beard777 »

Когда поплавок на нижнем конце стержня, то замкнут, а когда сдвинут вверх -разомкнут.