Реле для коммутации высокого напряжения
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сб фев 03, 2018 03:04:52
Здравствуйте, не могу найти четкого ответа на такой вопрос. Как долго проработает обычное китайское реле на котором написано 8А 250VAC, 8 A 30VDC, при условии, что его задача будет только размыкать цепь 720V постоянного напряжения, но с током 100мА, нагрузка не индуктивная. Работа реле круглосуточная, размыкать цепь необходимо всего три-четыре раза в день.
- Реклама
- Сообщения: 7774
- Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48
Чёткого ответа быть и не может, раз нет техдокументации для этого режима
(а конкретно, реле просто не предназначено для 720 В)...
Если важна надёжность отключения или включения, то должна быть вторая
аварийная система на заданный случай, которая позволит своевременно заметить и устранить
отказ без нарушения работоспособности установки в момент отказа.
В общем случае, ваши первоначальные наблюдения за работой реле в данных условиях (процесс
замыкания и размыкания контактов, температура обмотки, материал изоляторов) могут дать вам
достаточный прогноз на работоспособность этого реле.
===
Для примера...Реле одного класса МКУ-48(ещё сталинские, наверное, когда боялись и делали на совесть)
и РПУ-2(более поздние-брежневские). Первые мне не встречались с отказами, вторые - работают долго, и 20-30 лет.
НО...то катушка в обрыв уходит, то от перегрева магнитопровода пластмасса разрушается...
С одной стороны 20-30 лет тоже очень прилично, но не вечно...
(а конкретно, реле просто не предназначено для 720 В)...
Если важна надёжность отключения или включения, то должна быть вторая
аварийная система на заданный случай, которая позволит своевременно заметить и устранить
отказ без нарушения работоспособности установки в момент отказа.
В общем случае, ваши первоначальные наблюдения за работой реле в данных условиях (процесс
замыкания и размыкания контактов, температура обмотки, материал изоляторов) могут дать вам
достаточный прогноз на работоспособность этого реле.
===
Для примера...Реле одного класса МКУ-48(ещё сталинские, наверное, когда боялись и делали на совесть)
и РПУ-2(более поздние-брежневские). Первые мне не встречались с отказами, вторые - работают долго, и 20-30 лет.
НО...то катушка в обрыв уходит, то от перегрева магнитопровода пластмасса разрушается...
С одной стороны 20-30 лет тоже очень прилично, но не вечно...
Последний раз редактировалось Enman Сб фев 03, 2018 06:03:42, всего редактировалось 2 раза.
Из практического :
При коммутации 600 вольт / 0.5 ампера автомобильным реле - норм
При повышении до 800 вольт - пробой контактной группы
А расстояние между контактами в стандартных реле (и не только китайских, а вообще всех) - почти в два раза меньше, чем в автомобильных.
Выводы делайте сами.
При коммутации 600 вольт / 0.5 ампера автомобильным реле - норм
При повышении до 800 вольт - пробой контактной группы
А расстояние между контактами в стандартных реле (и не только китайских, а вообще всех) - почти в два раза меньше, чем в автомобильных.
Выводы делайте сами.
Семь бед, один Reset.
на такое напряжение я-бы сделал что нибудь самопальное...особенно учитывая количество срабатываний...так как все реле известные мне(кроме пускателей)-отличаются особенно близкой посадкой подвижных групп и даже если их соединять последовательно(для увеличения "пробойного промежутка") то лучшее что они могут обеспечить в плане изоляции-это ~380в....а вот пускатели(1-й величины),в зависимости от типа подвижной системы-можно таки примутить...естественно это цена,габариты,шум и вес.....но проще-это только ртутные реле....вот те уж точно прокатят на ваши мизерные напряжения и токи.....а время жизни с такой периодичностью сработки как у вас-ну я так думаю,на вашу жизнь-точно хватит.
Единственное НО....ртутные контакторы и лампы сейчас "запрещены" к использованию(если у вас тех процесс) и постепенно ртуть выводится(во всем мире кроме Индии) из контакта с человеком...если для себя-то можно и поискать.
все зависит от количества этих самых реле.
но если честно,то для такого напряжения и тока я-бы поставил какой-нить высоковольтный полевик с оптоэлектронным управлением и не парился.
Единственное НО....ртутные контакторы и лампы сейчас "запрещены" к использованию(если у вас тех процесс) и постепенно ртуть выводится(во всем мире кроме Индии) из контакта с человеком...если для себя-то можно и поискать.
все зависит от количества этих самых реле.
но если честно,то для такого напряжения и тока я-бы поставил какой-нить высоковольтный полевик с оптоэлектронным управлением и не парился.
Последний раз редактировалось Serj66610 Сб фев 03, 2018 17:17:09, всего редактировалось 1 раз.
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Как вариант высоковольтные герконы.
Рай богатых создан из ада бедных... (В. Гюго)
- Реклама
Только они стоят безумных денег.
=================
Высоковольтка, в "бюджетном" варианте - контакторы серии ПМЕ
При соответствующей доработке, без проблем держат пару киловольт.
Ну или открытые контакторы крановых серий, как более надёжный и более дорогой вариант.
=================
Высоковольтка, в "бюджетном" варианте - контакторы серии ПМЕ
При соответствующей доработке, без проблем держат пару киловольт.
Ну или открытые контакторы крановых серий, как более надёжный и более дорогой вариант.
Семь бед, один Reset.
да про обычные реле лучше забыить и возгорание почти гарантировано
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сделать высоковольтный размыкатель из распределителя зажигания:Alexeys6 писал(а): размыкать цепь 720V постоянного напряжения, но с током 100мА.

Через тягу пришаманить электромагнит для коммутации, или электромоторчик.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Ага-ага, а через штуцер вакуумного корректора, убрав мембрану, заливать вовнутрь жидкий вакуум под давлением, сделав таким образом вакуумный выключатель.
Но, блин, габариты слоновые!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Контакты реле надо заблокировать R+C . R=10-20 Ом, С =больше 1мкф (чем больше тем лучше).
Да ладно вам, геркон МКА-52141 средняя цена 100 рублей. 5000 вольт 50 ватт
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Проблема в постоянном токе. На нём (в отличии от переменки) нет автогашения дуги и даже в профессионально применяемых автоматах зазор в 3.4 раза больше чем на переменки и стоят они тоже в ХХ раз больше чем обычные. Например у АВВ. При размыкании контакта (а так же и сгорания предохранителя) дуга тянется и тянется и не гаснет без прменения спецусилий. По моему коммутаторы типа В2В и подобные для КВ коммутации могут коммутировать постоянку. Было ещё что-то в стекле, валялся у меня такой контактор на постоянку, не помню его маркировку, там колба с большим шагом контактов в вакууме и залитая катушка снаружи, такого клизменного цвета
.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
интересное решени контактор от тепловоза лектровоза
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Во, нашёл фото ВВ-20 звалось. https://krsk.au.ru/9668669/ Свой я вроде выкинул летом при переезде или отдал кому-то кто приходил на пепелище
.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3300037#p3300037"]геркон МКА-52141[/uquote]
Не подойдёт по :
Малая мощность.
Тяжёлое управление включением.
Медленно размыкаются контакты (про дугу, уже сказано выше)
ЗЫ, вакуумные реле-контакторы, неплохой вариант. И вполне недорогой.
Не подойдёт по :
Малая мощность.
Тяжёлое управление включением.
Медленно размыкаются контакты (про дугу, уже сказано выше)
ЗЫ, вакуумные реле-контакторы, неплохой вариант. И вполне недорогой.
Семь бед, один Reset.