К сожалению мне пришлось проложить слаботочку вместе(не совсем вместе, но рядом) с силовыми проводами... да я знаю это ад и не правильно по ПУЭ, но другого места нет. 12вольтовку я убрал в металлорукав и его заземлил(заземление идеальное прям по феншую - там всё хорошо) - чтоб хоть как-то экранировать это всё.
Где-то на форумах встречал мнение, что хорошо бы поставить пленочные кондеры с 2х концов линии.
На сколько это оправдано и какой номинал лучше поставить?
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3302492#p3302492"]Проложено только питалово ?[/uquote]
да, только питалово - дата там идет отдельными экранированными проводами(с ними вроде должно быть всё ок - экран спасает)
Если у вас в той цепи, что лежит параллельно слаботочке будет какой либо мощный импульсный источник потребления, например котёл отопления - практически гарантирована сильная индуктивная наводка, с результатом ложного срабатывания.
Вообще, из практики, для подобной прокладки лучше использовать не кспв, а витую пару с дополнительными фильтрами в точке подключения.
P.S. А конденсаторы, треба ставить если возможны импульсные высокочастотные помехи.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3302947#p3302947"]витую пару с дополнительными фильтрами в точке подключения.[/uquote]
что за фильтра? можно поподробнее
Экран помогает. Прилично.
Но вот насколько,... и в какой раз помеха всё же "пробьёт",...это чисто практически.
Тут только смотреть по факту результата, со временем.
Длинные параллельные линии, это всегда рулетка, как их не защищай.
---------------------------------------
По фильтрам :
Про типы помех, я уже говорил, на погуглить.
Там и указанны типичные методы подавления.
Как минимум - намотать несколько витков на ферритовое кольцо, проводом линии, со стороны приёмной части.
заземлять экран-только с одной стороны рукава.
в качестве заградительных фильтров пойдут дроссели с цветных телевизоров 3-4 поколения(на Ш образном феррите)....перед ним и после него-по конденсатору(керамика-1-2мкФ)....и по электролиту на 100-220мкФ....уверяю....такая фильтрация не поймает помеху(по питанию) если в центре вашей линии рядом будет лежать сварочный кабель и сварщик будет варить трубопровод.
естественно в самом устройстве(потребитель) нужно повесить емкость на 2200мкФ*25в с мелкой керамикой на 1-3мкФ......помехи(наводка) в таком случае не превысят 30-50мВ......если ток потребления по 12в не более 1А.
Если ток потребления больше-придется брать ТВЗ и перематывать проводками по 0,8-1мм в две жилы до заполнения каркаса.....через такой фильтр можно уже снять до 2 А при аналогичной пульсации(если присутствует очень мощная помеха).
Если помехи очень,очень,очень мощные(рядом с вашими проводами варят аргонной сваркой)-то в черверти длины линии ставятся на оба проводника дроссели(четверть-от источника питания....3/4-остаются до потребителя).
берется ферритовый круглый сердечник с "Мю" более 2000 и наматываются обмотки....например на всю длину "влезает" 50 витков(проводом нужного сечения,исходя из тока потребления)....значит 25 витков мотаем(виток к витку) по часовой,останавливаемся,делаем отвод,разворачиваем намотку и мотаем еще 25 витков(с точностью до 0,5 витка!) против часовой.....с одной стороны-вход питания,со второй-выход....в среднюю точку-кондер...
аналогичную "хрень" делаем и для второго провода(+ и -)....вторые концы кондеров сводятся вместе и сажаются на общий незаземленный экран.
каждый кусочек ферритового стержня помещается в металлическую трубку(квадратный жестяной экран).
сами экраны через кондер садятся на землю(желательно,если есть возможность-это отдельный контур....либо просто кусок арматуры вбитый в землю(у нас например это были подземные колодцы со связью и общая длина линии доходила до 1км).
Хороший эффект по помехоподавлению(высокочастотному...более 100кГц) дает "вклинивание" в общую сеть(непосредственно у потребителя)-это свивка двух питающих проводников с разным шагом свивки при помощи дрели и троки карандашей....например идет уменьшение шага...первых 2м мотам с шагом 20 об. на 1м,еще 2м с шагом 35об. на 1м,еще 1-1,5м с шагом 60об. на 1м.
Естественно это все трудозатраты и "отсебятина"....но только так удалось убрать "зеркальную" помеху на изображении при питании камеры видеонаблюдения,кабель питания которой проходил в одном лотке и рядом с силовыми кабелями цеха с тех. процессами.