Сообщение Александр01 »

Здравствуйте!

Есть 4-х зонный регулятор Термодат 17Е6/4УВ/4С/1Р/485/4Gb/F с симисторными выходами.

Планируется использовать два выхода - две зоны управления. Каждая зона - это 3-х фазный нагреватель печи.

Каким образом возможно подключить данный прибор, т.е. 1 выход на 3 фазы (подключение звездой с общим нулём)?

Есть ли какие блоки для распределения нагрузки или схемку подкиньте, если возможно, по подключению.

Спасибо!
Вложения
схема включения.png
(164.87 КБ) 523 скачивания
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4769
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Сообщение vem566 »

Просто к выходу прибора подключить пускатель и пусть он(пускатель) включает что хочет с любым количеством фаз.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Сообщение Enman »

:) ... а регулировать температуру катушки пускателя ???
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

да
а пускатель самое то они быывают и твердотелные на триаках или IGBT если щелчки нежелателны(дома)
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб фев 10, 2018 16:33:10

Сообщение Александр01 »

Благодарю!

Могу я использовать Киповские? http://www.kippribor.ru/TTR/Serii-HT-xx ... HT-xx44ZA2

Но вопрос - можно ли будет подключать напрямую, те, которые рассчитаны на управление 220В, или схему какую-то нужно для этого будет делать?

Там четыре выхода - я разрисовал их.
Я имею ввиду, если какая-то схема нужна дополнительно к реле на 220, то можно-ли это обойти, подключившись до выходных плат-модулей прибора, и использовать реле с управляющим сигналом 2...32V?

И самое главное - будет ли при этом плавное управление напряжением на ТЭНах благодаря тиристорному реле, или же будет обычное вкл/выкл?

Изображение Изображение Изображение Изображение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

изначално управление бывает ВСЕГДА по типу ВКЛ- ВЫКЛ ведь это не димер!1
что до напряжений есть разное исполнени цупей управы ка от АС 115 ,230 или 400,660в так и DC 27 48 60 110в
в принципе сам узелр управления содержит оптроны светодиоды которыз включены впослед сумарное падение на них обычно ок 10-12в остално гасится на баласте и схеме их питания
при острой нудде доработав такой пускатель его можно питать другим напряжением толко зачем? это во первых не положено по условиям сертификации во вторых зачем колхоз когда можно сделат правилно выбрав на нужное напряжени управы
кстати и механические пускатели-контакторы есть с катушками на разное напряжение питания катух
например в лифтовых приводах часто стояли на DC 110v
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает