Есть датчик давления АИР10М2, токовым выходом 4…20 мА, плата согласования NI SCB-68 с контоллером, блок питания БПМ24, 24 В, 80 мА, нужно это все соединить. Вопрос как? нужно наверно ставить делитель напряжения, преобразователь тока? Буду благодарен за любую информацию.
Датчика давления к плате согласования
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 08:20:04
Здравствуйте. Обращаюсь к вам с простым вопросом, поскольку опыта работы электрика нет, и видимо мозгов не хватает.)
Есть датчик давления АИР10М2, токовым выходом 4…20 мА, плата согласования NI SCB-68 с контоллером, блок питания БПМ24, 24 В, 80 мА, нужно это все соединить. Вопрос как? нужно наверно ставить делитель напряжения, преобразователь тока? Буду благодарен за любую информацию.
Есть датчик давления АИР10М2, токовым выходом 4…20 мА, плата согласования NI SCB-68 с контоллером, блок питания БПМ24, 24 В, 80 мА, нужно это все соединить. Вопрос как? нужно наверно ставить делитель напряжения, преобразователь тока? Буду благодарен за любую информацию.
- Реклама
Не вдаваясь в подробности.
Раз датчик с токовым выходом- то соединить его с источником питания. Схема присоединения должна быть двухпроводной- по тем же проводам, что подается питание, снимается выходной сигнал; только этот сигнал- ток 4..20мА.Не знаю, есть ли в плате согласования токовый вход, или же только вход напряжения. Если есть- то более ничего не нужно. Если нет- надо сделать преобразователь ток- напряжение. Это будет обычный резистор, номиналом 510 ом(не критично), с него и будет сниматься напряжение на плату согласования. Но в этом случае надо обязательно надо гальванически развязывать источники питания датчика и платы согласования- т.е. у них не будет общей "земли".
Раз датчик с токовым выходом- то соединить его с источником питания. Схема присоединения должна быть двухпроводной- по тем же проводам, что подается питание, снимается выходной сигнал; только этот сигнал- ток 4..20мА.Не знаю, есть ли в плате согласования токовый вход, или же только вход напряжения. Если есть- то более ничего не нужно. Если нет- надо сделать преобразователь ток- напряжение. Это будет обычный резистор, номиналом 510 ом(не критично), с него и будет сниматься напряжение на плату согласования. Но в этом случае надо обязательно надо гальванически развязывать источники питания датчика и платы согласования- т.е. у них не будет общей "земли".
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 08:20:04
В документации на плату написано:
для использования в дифференциальном режиме для подключения источников плавающих сигналов, используйте резистор 10-100 кОм подключенный в позицию D, для заземления AIGND. Далее у меня у датчика токовый выход, модуль ввода измеряет напряжение до 5, 10 В. Расчитываю по схеме делителя напряжений резисторы в позиции F и E, в позицию G оставляю нулевой резистор заводской комплектации. (Нужно оставить нулевой резистор или просто поставить перемычку?) С аналогового канала ACH<i> снимаю "+" с ACH<i> - "-" напряжение от 0-10 В.
Чем больше будет диапазон измерения напряжения не 0-5В , а 0-10В, тем точнее смогу измерить ток, тобишь давление на датчике?
Все верно?
для использования в дифференциальном режиме для подключения источников плавающих сигналов, используйте резистор 10-100 кОм подключенный в позицию D, для заземления AIGND. Далее у меня у датчика токовый выход, модуль ввода измеряет напряжение до 5, 10 В. Расчитываю по схеме делителя напряжений резисторы в позиции F и E, в позицию G оставляю нулевой резистор заводской комплектации. (Нужно оставить нулевой резистор или просто поставить перемычку?) С аналогового канала ACH<i> снимаю "+" с ACH<i> - "-" напряжение от 0-10 В.
Чем больше будет диапазон измерения напряжения не 0-5В , а 0-10В, тем точнее смогу измерить ток, тобишь давление на датчике?
Все верно?
- Вложения
-
- clip_image002.jpg
- (11.56 КБ) 345 скачиваний
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 08:20:04
Эти буржие закалебали)
Вот дальше прочитал, как понять: или использовать резисторы Rf=Rg, а Re прочитал что рекомендуют 10 кОм. Или Rf расчитывать, а Rg оставить нулевым или вообще поставить перемычку-соединитель?
Посоветуйте пожалуста как лучше?
Вот дальше прочитал, как понять: или использовать резисторы Rf=Rg, а Re прочитал что рекомендуют 10 кОм. Или Rf расчитывать, а Rg оставить нулевым или вообще поставить перемычку-соединитель?
Посоветуйте пожалуста как лучше?
- Вложения
-
- clip_image002.jpg
- (20.53 КБ) 437 скачиваний
На приложенной схеме показано типовое включение датчика с токовым выходом и снятие с него сигнала.
Сопротивление токоизмерительного резистора не обязательно выбирать, равным 2 кОм. Можно практически любое, исходя из допустимого входного сигнала согласующего усилителя, и не превышать максимально допустимого (см. документацию).
Ещё надо учитывать- согласующий усилитель должен быть с дифференциальным входом, т.е. ни один из измерительных входов не должен соединяться с минусом источника питания.
В идеале источник питания датчика и измерительный усилитель должны быть полностью гальваничекски развязаны по питанию. Ну, это почти всегда и получается- у них у каждого свой трансформатор, выпрямитель, стабилизатор.. На схеме видно, что ни одна из клемм не соединяется с корпусом ли общим проводом.
Еще надо по документации уточнить допустимое синфазное напряжение согласующего усилителя; в Вашем случае оно равно 24 вольта.
Для Вашеих присланных схем включения это соответствует средней схеме, напротив той, что перечёркнута как недопустимая.
Сопротивление токоизмерительного резистора не обязательно выбирать, равным 2 кОм. Можно практически любое, исходя из допустимого входного сигнала согласующего усилителя, и не превышать максимально допустимого (см. документацию).
Ещё надо учитывать- согласующий усилитель должен быть с дифференциальным входом, т.е. ни один из измерительных входов не должен соединяться с минусом источника питания.
В идеале источник питания датчика и измерительный усилитель должны быть полностью гальваничекски развязаны по питанию. Ну, это почти всегда и получается- у них у каждого свой трансформатор, выпрямитель, стабилизатор.. На схеме видно, что ни одна из клемм не соединяется с корпусом ли общим проводом.
Еще надо по документации уточнить допустимое синфазное напряжение согласующего усилителя; в Вашем случае оно равно 24 вольта.
Для Вашеих присланных схем включения это соответствует средней схеме, напротив той, что перечёркнута как недопустимая.
- Вложения
-
- .GIF
- типовая схема включения
- (11.71 КБ) 497 скачиваний