Ребята с 29 транса снимают по 7а
с принудительным охлаждением... если без. то не долго снимать будут 7а с ER29
я максимум снимал 13а с etd34... с обдувом... потом клампер перегрелся, резистор ушёл в обрыв и флаёр возгорелся и вознесся к небесам аминь
моделируй здесь попробуй, если не владеешь SwithCAD http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
вот какие картинки нужно выкладывать:
СпойлерИзображение
это флаер сочкует или входное питание возвысилось немерянно
СпойлерИзображение
вот флаер жужжит на средних оборотах или входное питалово просело
СпойлерИзображение
вот флаёр трудится жопавмылехуйпоту или входное просело из-за соседа, который замерз и решил пагрецца или паварить варистором мочаударилавголовуему
вот флаер сдался и перестал стабилизировать выходное
СпойлерИзображение
тогда есть маленькая надежда на дельный совет, а не голимое словоблудие
p.s. это сточное напряжение все...
да. еще про 7а: пиковый треугольный линейно-спадающий ток во вторичке будет под 21а... диод и конденсаторы должны быть физически подготовлены к такому раскладу
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 361
Зарегистрирован: Вс ноя 12, 2017 11:51:43

Сообщение SE-RE-GA »

Обдув присутствует, осциллограф имеется только до 300в.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19061
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

а тебе больше 300 и не надо. осциллки снимаешь относительно плюса сетевого выпрямителя.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 361
Зарегистрирован: Вс ноя 12, 2017 11:51:43

Сообщение SE-RE-GA »

Starichok51 , между + и стоком там , в зависимости от входного, 310- 350в или я не прав?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 189
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2018 22:12:38

Сообщение v1ct0r »

[uquote="SE-RE-GA",url="/forum/viewtopic.php?p=3368754#p3368754"]осциллограф имеется только до 300в.[/uquote]
если нет делителя, то если входное сопротивление осциллографа стандартное 1 МОм, достаточно поставить последовательно со щупом добавочный резистор на 1 Мом и уже будет до 600 вольт входного.
все гениальное просто. чем проще - тем надежнее
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19061
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

да, точно, смотреть нужно только с делителем.
даже если будет чуть больше 300, выдержит.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 361
Зарегистрирован: Вс ноя 12, 2017 11:51:43

Сообщение SE-RE-GA »

Осциллограф на работе еще советский точно не помню марку(типаС1-68), делитель есть до 300в. Попробую с доп.резистором.
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2466
Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59

Сообщение charchyard »

относительно плюса входного питания увидишь размах всплесков "отраженного" напряжения. без пъедестала +300в. это напряжение клампера. чтобы понять, что происходит в схеме, тебе даже не нужно лезть на сток.
достаточно сигнала Ugs и сигнала current sense
СпойлерИзображение
нормальный сигнал. движёк глупости установлен в оптимальное положение.
а вот сигнал при установке движков глупости и жадности в максимальное положение
СпойлерИзображение
знаменитый "калькулятор лысого" в работе. там размах тока в крайнем левом положении под 16ампер что ли :dont_know: точнее всех свичкадов и программ. аккуратнее с уменьшением истокового резистора. граница между экстремальным спортом и пздцом сильно размыта...
у С1-67 самый грубый предел 20в/дел. с делителем 1/10 будет 200в/дел. этого заглаза хватит чтоб непосредственно измерять Ud относительно -300в. чего за загадошный щуп до 300в? он с делителем 1/10?
если нужно 20а, то нет необходимости загонять один флаер до упаду... можно запараллелить два флаера
СпойлерИзображение
а лучше сразу прыгнуть на полумост sg3525, uc3846...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 361
Зарегистрирован: Вс ноя 12, 2017 11:51:43

Сообщение SE-RE-GA »

charchyard, я всего полгода назад начал вникать в работу импульсных преобразователей, поэтому не всегда понимаю(( подсказки опытных специалистов. Делитель 1:10, предел не помню буду на работе посмотрю.

Добавлено after 38 minutes 23 seconds:
Starichok51, управление током осуществляется по 2 ноге ОУ. Если подстроечный резистор имеет номинал 4.7к, то напряжение на 2 ноге будет от 0.46в до почти нуля. Я поставил вместо подстроечного переменный резистор на 10к, теперь при регулировке тока, на 2 ноге ОУ будет напряжение от 0 до 1.2в. Не может это быть причиной некорректной работы? Или нужно будет пересчитать делитель? Надеюсь понятно сформулировал вопрос.
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19061
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

причиной это быть не может. просто верхний предел тока увеличится в 2 с лишним раза. поэтому лучше рассчитать делитель, чтобы максимальный ток получился не более того, что задумано в этой схеме.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 361
Зарегистрирован: Вс ноя 12, 2017 11:51:43

Сообщение SE-RE-GA »

Понял, спасибо!
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 07:43:43

Сообщение sergei-bel »

SE-RE-GA
могут конденсаторы свистеть(снаббер)
При к.з. у меня 10-15 А, в зависимости от намотки трансформатора.
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 361
Зарегистрирован: Вс ноя 12, 2017 11:51:43

Сообщение SE-RE-GA »

Разобрался со свистом. Заморочил себе и вам голову, а все было так просто. Менял и датчики тока на выходе и в истоке транзистора и др. И с самого начала держал в голове, что в клампер поставил кондер и резистор ниже расчетных. Сегодня уже как последнее средство нашел нужные номиналы- ток на выходе 6,5а без всяких свистов.
Вымогатель припоя
Сообщения: 602
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 23:01:25

Сообщение сокол »

Изображение
Всем доброго здравия! !Уважаемые, добрые Коты требуется ваш помощь. Для зарядки больших емкостей требуется Имп. Б/П с выходом 19в -20..25А. Подскажите пожалуйста, какие детали нужно изменить! Подойдет ли этот полевик, если нет то его название полевика. Вывод полевика S нагружен низкоомным сопротивлением ,как их рассчитать? За ранее Спасибо участника форума!!!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Эта топология не подходит для такой мощности, лучше возьмите полумост или прямоход.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Вымогатель припоя
Сообщения: 602
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 23:01:25

Сообщение сокол »

Доброго дня Телекот! Если не затруднит ,не смогли бы ссылку или схемку Прямохода? Спасибо за ранее!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Вот схема компового блока питания на основе прямохода.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

яб не советовал новичкам делать с 0 ПХ с 1 ключем особено гавно не имеющее рекупер обмотку он их нажет вдоволь... чуть что не так с расчетами трана или моткой... а клбючик там дорогой нвадоть на 900-1200в
напротив ПХ типа косой (с 2 синхроными ключами+2 диода) легко повторяемы не боятся завышеной индукци расеяния и главное - ЛЕГКО мастабирутся от 100вт до десятков киловат
не стоит смотреть на то что в АТХ брендоф такая схема
там 3 причины -1 экономия на всем...
2входной контроль 100% комплектухи ( как 5 приемка)
3 идеално вылизаные в предсерийке дрос и тран...как по виткам так и пол технологи намотки -что гарантирует минималные паразитные параметры и гарантирущие запас по насу
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Насколько я вижу в этой схеме есть эта обмотка.
У косого моста нужен трансформатор управления двумя ключами.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Вымогатель припоя
Сообщения: 602
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 23:01:25

Сообщение сокол »

Ммдя!Тогда чем комповский лучше наверное на CG3525 на IRF740 до 600вт макс снимают.Но все же мне хотелось обратноход,но нет так нет. Спасибо ребята!