Как грамотно подобрать предохранитель?
- RadioHAM-433
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 546
- Зарегистрирован: Ср дек 09, 2015 17:02:31
- Откуда: Мухосранск
- Контактная информация:
Re: Электронный предохранитель
Рестарт коротышом затвора оригинально. То есть если перегруз то рестартом можно держать до выгорания это чудо. Даже китайцы такого еще не делали. А какой толк от такой схемы которая не выполняет своих прямых обязанностей?
- sobiratel78
- Открыл глаза
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: Пт окт 25, 2013 22:14:51
Как грамотно подобрать предохранитель?
Приветствую.
На работе у меня сгорел модуль управления сигнализацией из-за поломки блока питания 24В, он начал выдавать 48В. Сам модуль имеет параметры 19...29 В и током 50 мА. Начальник дал указание рассчитать и поставить защиту. Я думаю поставить предохранитель, дешево и практично. Вот только нужно обосновать мой выбор и расчеты.
Помогите советом, как подобрать правильно (если возможно с указанием на источник правил), нужно сослаться на что то?
Благодарю.
Сюда перенес.
aen
На работе у меня сгорел модуль управления сигнализацией из-за поломки блока питания 24В, он начал выдавать 48В. Сам модуль имеет параметры 19...29 В и током 50 мА. Начальник дал указание рассчитать и поставить защиту. Я думаю поставить предохранитель, дешево и практично. Вот только нужно обосновать мой выбор и расчеты.
Помогите советом, как подобрать правильно (если возможно с указанием на источник правил), нужно сослаться на что то?
Благодарю.
Сюда перенес.
aen
-
Asaba
- Друг Кота
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
- Откуда: постнурсултанат Боратистан
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
Предохранитель + супрессор на 30В (наверное есть такие) параллельно питаемому устройству.
- sobiratel78
- Открыл глаза
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: Пт окт 25, 2013 22:14:51
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
Подниму тему, есть специалисты?
- Adagumer
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2283
- Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59
- Откуда: Крымск
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
Поставить параллельно выходу блока питания тиристор и сделать цепь управления на тиристор чтоб он открывался при 25-26В. Перед тиристором в разрыв поставить предохранитель.
Когда напряжение превысит 25В тиристор откроется и сожёт предохранитель защитив тем самым питаемое устройство!
Когда напряжение превысит 25В тиристор откроется и сожёт предохранитель защитив тем самым питаемое устройство!
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
ка грязи...но врядли снизойдут до таких мелочей...
предохранить.. НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ....посмешили ..а вы хоть в курсах что он ГОРИТ ПОСЛЕДНИМ СПАСАЯ ВАС ОТ ПОЖАРУ...
не поможет вам пырка там нужна быстродействующая пороговая схема защиты
обычно там мощный тиристор и пороговое устройство(зенер или компаратор) имено тиристор коротит выход бп сжигая в нем пыр...
оп опередили
предохранить.. НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ....посмешили ..а вы хоть в курсах что он ГОРИТ ПОСЛЕДНИМ СПАСАЯ ВАС ОТ ПОЖАРУ...
не поможет вам пырка там нужна быстродействующая пороговая схема защиты
обычно там мощный тиристор и пороговое устройство(зенер или компаратор) имено тиристор коротит выход бп сжигая в нем пыр...
оп опередили
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
-
Asaba
- Друг Кота
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
- Откуда: постнурсултанат Боратистан
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
Супрессор не нашел?
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
Мусор не одобрил супрессор. Непонятно, почему. Я такое же предложил было (супрессор за предохранителем), да опоздал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
это ты кому? и супресор не прокатит там сам...не его эта работа...не умет он кз устроить при разносе...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
Ему не надо устроить КЗ, ему надо выжечь "ПЫР" (предохранитель в переводе с мусорского). Поскольку по сути супрессор есть стабилитрон, просто предназначенный для работы с импульсами, он тут вполне справится - предохранитель сгорит. Сам супрессор будет подвержен импульсу тока длительностью в десятки миллисекунд - пока горит "ПЫР". 
PS. Можно и тиристор, и мосфет, и биполярный транзистор - в одном из моих изделий именно транзистор пережигает "ПЫР" в случае необходимости (не по превышению напряжения, там для другого), да много чего можно. Но всё это будет сложнее.
PS. Можно и тиристор, и мосфет, и биполярный транзистор - в одном из моих изделий именно транзистор пережигает "ПЫР" в случае необходимости (не по превышению напряжения, там для другого), да много чего можно. Но всё это будет сложнее.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3665329#p3665329"]и супресор не прокатит там сам...не его эта работа...не умет он кз устроить при разносе...[/uquote]Как не его? Неужели тиристор для этого предназначался? И КЗ устраивать для сжигания предохранителя не обязательно, хотя если что супрессор это может делать гарантированно.
Asaba и mickbell, опередили с супрессором.
Asaba и mickbell, опередили с супрессором.

Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. 
Всегда с уважением, Александр.
Всегда с уважением, Александр.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
есть спецтиристор для этого внутри в цепи гати компаратор
просто делитель расчитывваем на гать под точку нужного прпоя
насчет сапресара выше писал кому интересно копайте глубже...
TVS много где годно но...яб не рисковал тут
задача их другая совсем
сжечть пыр надо не превышением тока раза в 2р а раз в 20-100
просто делитель расчитывваем на гать под точку нужного прпоя
насчет сапресара выше писал кому интересно копайте глубже...
TVS много где годно но...яб не рисковал тут
задача их другая совсем
сжечть пыр надо не превышением тока раза в 2р а раз в 20-100
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3665349#p3665349"]сжечть пыр надо не превышением тока раза в 2р а раз в 20-100[/uquote]Хорош лапшу на хвост вешать. При трёхкратном превышении тока LF451 (ПЫР такой, производство Littelfuse, как раз его я выжигаю транзистором) выгорает быстрее, чем за 50 мс. Конечно, LF451 - это не ширпотреб, но двадцатикратное превышение тока нахрен не надо никому. Тем более стократное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
мы пр пыры ихз ларька а не про экзотику брендовую...
я не знаю кто будет каждый раз искать-покупать или заказывать спецпыры
кстати защита должн быть 100% а это толко тиристор транзюк иззапросадки питания открыться нормално не сможет и главное остаться открытым..
я не знаю кто будет каждый раз искать-покупать или заказывать спецпыры
кстати защита должн быть 100% а это толко тиристор транзюк иззапросадки питания открыться нормално не сможет и главное остаться открытым..
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
"Изларька" нельзя никуда. Автомобильные должны быть приобретены в надёжном магазине. И по идее надо делать выборочный контроль: пережигать некоторое их количество, контролируя осциллографом время срабатывания. Я, кстати, целое исследование провёл, попережигал их не одну сотню разных типов. Горели достаточно стабильно. Но - не автомобильные, это да.
Что касается 100% - такого не бывает и рассчитывать на это не очень умно. Всегда будет вероятность полярной собачки, но при должном подходе небольшая.
Что касается 100% - такого не бывает и рассчитывать на это не очень умно. Всегда будет вероятность полярной собачки, но при должном подходе небольшая.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2723
- Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
- Откуда: деревня в Тульской губернии
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
Вообще-то, от перенапряжения вполне эффективно спасает стабилитрон и самовосстанавливающийся предохранитель. При указанном ТС токе срабатывания и напряжении, нужен RXEF050 и 1N4750A. Можно, конечно, стабилитрон и помощнее, но у меня и такой успешно выжил после почти десятка срабатываний. Но на переменке 12В, что полегче, чем постоянка.
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
Самовосстанавливающиеся в бортсеть я бы ставил с осторожностью. Ибо, если не сработает (а такое очень даже не исключено, даже RXE), то пожар очень вероятен. Его можно ставить только в цепь, уже защищённую "пыром" (мусорской сленг). Другое дело, что обычно так и делают. Но не всегда. Скажем, есть практика запитывать сибишные радиостанции прямо с клемм батареи. Там установка плавкого "пыра" строго обязательна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- ручнойтигр
- Друг Кота
- Сообщения: 34316
- Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
- Откуда: СССР. Город Первого Салюта
- Контактная информация:
Re: предохранители
[uquote="YAA",url="/forum/viewtopic.php?p=341494#p341494"]
Кроме тока, на предохранителях указывают и рабочее напряжение. Например 2А, 250В.[/uquote] я ставил автомобильные предохранители на сетевое питание,рассчитывая их именно на ток,все нормально. так что ему что что 220в:20ом=11а,что 50в:4,5ом=11а
uwrtey писал(а):от чего плавиться предохранитель( от тока или от мощности)?
например - могу ли я поставить предохранитель от автомобиля на котором указано 15А в домашнюю сеть 220В вместо автомата на 15 ампер и рассчитывать на то что он сработает при токе в 15 ампер
(или же он сработает раньше при токе 0,8 ампер)
просто что то я затупил - почему на резисторах указывают максимально допустимую мощность???а на предохранителях указывают максимально допустимый ток?
Кроме тока, на предохранителях указывают и рабочее напряжение. Например 2А, 250В.[/uquote] я ставил автомобильные предохранители на сетевое питание,рассчитывая их именно на ток,все нормально. так что ему что что 220в:20ом=11а,что 50в:4,5ом=11а
Re: Как грамотно подобрать предохранитель?
Рабочее напряжение зависит от конструкции, и указывается для правильного применения. Например автомобильный предохранитель рассчитанный на рабочее напряжение до 32...50В. не может гарантировать предотвращение образования электрической дуги при срабатывании в сети 220В.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. 
Всегда с уважением, Александр.
Всегда с уважением, Александр.