victors60 писал(а):что наводки, но как бороться?
Возможно добавить конденсаторов плёнок на DC-шину, увеличить затворные резисторы - это снизит помехи, дальше провода сигнальные на показометр возможно проложить в другом месте, конденсаторы показометра С2, С3, С4 должны стоять как можно ближе к ножкам без доп. петель. Минус показометра надо подключать ближе к моторному контроллеру, без обхода контура по плате.
Михайлик писал(а):смотрим входную ёмкость затвора и сравниваем с похожими ключами
Да, это самый простой способ, особенно для мощных ключей, если затвор более 10-15нф, то оставляется резистор 10Ом и работаем. Более тонко с увеличением резистора. Ниже текст по поводу выбора транзисторов и затворных резисторов. Получилось написать много, но может так будет что-то яснее.
Спойлер
Для начала ориентируемся на надпись Applications - применение (под чего этот прибор предназначен),
желательна надпись MOTORCONTROL, MOTORDRIVE, а также надпись HARD SWITCHING - что означает режим жесткого переключения. В частотнике именно такой режим. При этом ключи и диоды работают на обрыв и подхват полного тока двигателя, происходят процессы обратного восстановления диодов.
Транзисторы с надписями SOFT SWITCHING - мягкое или
лёгкое переключение - применять в частотнике не рекомендуется.
Выбор по току был описан ранее.
Затворный резистор ниже 10 ом делать не следует, а увеличивать нужно, если требуется снизить скорость переключений в необходимо-достаточный оптимум.
Слишком быстро - это сильные ВЧ помехи, всплески напряжений, повышаются емкостной ток утечки кабеля и износ изоляции двигателя. Слишком медленно - потери на переключение возрастают, снижается пропускная способность по мощности и частоте ШИМ, можем не вписаться в мертвое время.. Из некоторых расчётов и опытной наработки получены примерные значения скоростей коммутации для надёжной работы ключей напряжением 1200В, простым незамысловатым навесным монтажом DC звена с питанием 300В, без снабберов и работой кабелем на двигатель.
Параметры, определяющие скорость переключения - это время нарастания тока Rise time (когда ключ работает на подхват тока) и время спада тока Fall time (когда ключ работает на обрыв тока). Есть ещё времена задержки перед этими нарастаниями и спадами, но более важны именно первые.
Эти параметры приводятся в datasheet для разных температур, для чёткого значения тока и режима работы затвора (0-15В, +-15В).
При этом указывается и величина затворного резистора, с которым были измерены эти временные характеристики.
Примерная скорость переключения равна отношению величины указанного коммутируемого тока на величину Rise time для скорости включения или на величину Fall time для скорости выключения. Двухполярная раскачка, если параметры указаны для режима 0-15В, добавляет задержки открытия, но на скорость включения почти не влияет, а скорость выключения ускоряет, примерно как с почти вдвое меньшим затворным резистором. Скорость зависит также от текущего тока нагрузки, но для упрощения выбираем тяжелый режим и ток, указанный в datasheet.
Скорость включения указанного в datasheet тока желательна меньше 0,5А/нс, а скорость выключения меньше 0,15А/нс. (это 500А/мкс и 150А/мкс соответственно).
Если полученные величины выходят за рамки, то желательно снижать скорость путём увеличения сопротивления затворного резистора. Для 600В ключей необходимо снижать параметры скорости минимум в 2 раза, поэтому ставим резисторы 47Ом и более.
При питании звена 530В, рекомендуется также небольшое снижение скоростей коммутации.
Для PH50UD - скорость включения при штатной схеме драйвера восьмикрута примерно как раз 400-500А/мкс, скорость выключения примерно 120А/мкс, при токах в 20А, а у PH50KD - включение медленнее 130-150А/мкс, выключение 120-130А/мкс.wendom писал(а):6MBI50L-1200
50А хороший модуль, ему можно поставить штатно 25Ом и пусть работает, так меньше помех, а частота ШИМ достаточно низкая. При питании от 380В он легко вытянет 5кВт.
Резистор выдержит, там при 5квт загрузки ток примерно ампер под 12-15, при звене 530В. Реле надо
с двумя контактами для заряда от 380 с гасящим конденсатором.