Подключение датчика Холла

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 11:18:59

Сообщение imerlin »

Приветствую!
Подскажите, пожалуйста ответ на дурацкий вопрос:
Есть устройство на основе AVR (МК), на него приходят сигналы с датчика Холла (ДХ).
ДХ - цифровые монополярные, в корпусе to92 с тремя выводами: земля, питание и выходной сигнал.
По даташиту на датчик нужно три элемента: конденсаторы между питанием и замлей и между выходом и землей, а также резистор для подтяжки выхода к питанию.
ДХ вынесены от МК довольно длинными проводами (метр-полтора ориентировочно), частота срабатывания - единичные герцы и ниже.
Вопрос такой: обвязку лучше сделать на плате МК или на самих ДХ сделать?
Спасибо.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3796
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 09:58:58

Сообщение Ser60 »

Конденсатор в цепи питания ставьте у датчика. Остальные элементы на плате у МК.
Реклама
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 11:18:59

Сообщение imerlin »

Спасибо.