Re: UPS APC

Сообщение Полосатый »

Да хрен его знает после чего, захотелось ему так.
Я его первым делом воткнул в розетку и стал мерить напряжение на клеммах без аккума. Была тишина и на клеммах было 4В. Тест по кнопке не проходил, загорался желтый светодиод и всё. Потом вставил аккум, ещё понажимал, повтыкал - повытыкал в какой-то последовательности (не помню в какой) и он засвистел и заработал. В схему не лазил.
Сейчас так же втыкаю в розетку без аккума - сразу свистит и на клеммах 13,6В.
Нажимаю на кнопку - мигает онлайн, потом начинает мигать красным - замените батарею с парными писками, онлайн загорается постоянно. Повторное нажатие его отключает.
С лампочкой на 75 Вт работает нормально. И тест проходит и на аккум переключается при выдёргивании из розетки, потом переключается обратно, когда сеть возвращается.
Т.е. к функционалу пока претензий нет, может потом опять перестанет запускаться, учитывая что мне его отдали как рабочий.
Изображение (Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)
Усы и хвост - мои документы.
Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Реклама
Spec
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 00:21:42
Откуда: Питер

Re: UPS APC

Сообщение Spec »

брр, что-то я совсем запутался....
..то отдали как рабочий, то прилетело 380 и ключ выбило.... или это разные? :facepalm:

по последнему:
без аккума УПС не должен включаться и на клеммах ничего не должно быть - проверяй шимку и ее обвязку...

пока втыкал/перетыкал полярность не мог попутать?
Реклама
Аватара пользователя
Полосатый
Друг Кота
Сообщения: 3166
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04
Откуда: Москва

Re: UPS APC

Сообщение Полосатый »

Сгорели 2 железных.

А этот пластмассовый RS - отдали как рабочий, а он свистит и не сразу запустился.
Без аккума на клеммах должно быть 13,6В, если упс включен в сеть. Именно так проверяют схему зарядки. Сейчас они есть и у моего старого EI (тоже пластмассового) они тоже есть.

А спросил потому, что может это типичный случай и кто-то уже имел такой опыт. В схему лезть пока рано.
Изображение (Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)
Усы и хвост - мои документы.
Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Spec
Прорезались зубы
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 00:21:42
Откуда: Питер

Re: UPS APC

Сообщение Spec »

хмм, про зарядку мог и попутать со смартами...

схема на этот упс есть?
гудит-то точно транс?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Полосатый
Друг Кота
Сообщения: 3166
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04
Откуда: Москва

Re: UPS APC

Сообщение Полосатый »

Свистит точно транс, а схему именно на этот (APC_BK500-RS_640-0287E) нигде не нашёл.
И откуда сажа возле транса и 5-й ноги шимки непонятно.
Изображение (Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)
Усы и хвост - мои документы.
Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Реклама
Аватара пользователя
Полосатый
Друг Кота
Сообщения: 3166
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04
Откуда: Москва

Re: UPS APC

Сообщение Полосатый »

Поменяли упсятину на точно такую же - ведёт себя хорошо, шкворчит очень тихо и никакого нагара на плате нет.
Так что вопрос про свист устарел (хотя и интересно), но если кто вдруг найдёт схему именно на этот упс, то сразу выкладывайте сюда, даже не задумываясь как это вас угораздило её найти. Потом будете думать :)
Изображение (Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)
Усы и хвост - мои документы.
Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Реклама
NE_XT
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 18:23:42

Re: UPS APC

Сообщение NE_XT »

Раз уж обобщеная тема - влезу и я со своими UPSками , есть два SURT6000XLI 6kVA и SURT5000XLI 5kVA, думаю переделать на инверторы с питанием 330 вольт постоянного тока с солнечных панелей, с сохранением своих функций. На вход подав на скорую руку вместо 220 вольт переменки 330 постоянки завести не удалось. Я еще не вскрывал блоки, может у кого схема есть, может кто делал подобное, прошу совета.
sancio
Мучитель микросхем
Сообщения: 478
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2013 01:30:11
Откуда: Вильнюс, Литва

Re: UPS APC

Сообщение sancio »

NE_XT, схема управления упса питается от аккума, если он дохлый(или его нет) - ничего не включится. Между СБ и клеммами аккума упса необходимо включить МРРТ (или хотя бы степ-даун, если блох не ловить)
NE_XT
Открыл глаза
Сообщения: 53
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 18:23:42

Re: UPS APC

Сообщение NE_XT »

Аккумуляторы (два в каждом) целые по 96 вольт, тест проходит на ура, болгарку 2000 ватт крутят, я имел ввиду подать напряжение с панелей 330 вольт постоянки вместо 220 переменки, или залезть внутрь и подключить к DC/AC.
Проще говоря надо сделать, если солнце светит- UPS работает от него, солнца нет или ночь от сети 220, нет сети от аккумуляторов.
Аватара пользователя
ursus
Вымогатель припоя
Сообщения: 636
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2007 18:23:40

Re: UPS APC

Сообщение ursus »

APS BACK UPS RS 500 640-0259A REV6
кто нибудь схемой может поделиться?
Ответить