UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки ?
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
корче с вами всё понятно, вы не чего не собрали своими руками и не чего не отремонтировали и даже не видели осциллограммы. просто засоряете тему. Осциллографы у вас врут симуляторы тоже врут, один вы не врёте.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Реклама
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
7seg
Зачем было разрабатывать такой блок питания с нуля? Почему не использовали готовое?
Почему хотя бы не ознакомились с готовыми решениями, например блоки питания мониторов\принтеров\ноутбуков?
Самое простое в данном случае - скопировать какой-нибудь блок питания на 24в.
5в можно получить простым готовым DC-DC модулем. И упихать всё в нужные габариты.
Зачем было разрабатывать такой блок питания с нуля? Почему не использовали готовое?
Почему хотя бы не ознакомились с готовыми решениями, например блоки питания мониторов\принтеров\ноутбуков?
Самое простое в данном случае - скопировать какой-нибудь блок питания на 24в.
5в можно получить простым готовым DC-DC модулем. И упихать всё в нужные габариты.
-
white_ghost
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 603
- Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
Давай поступим вот как, собери у себя точно такую же схемку там всего то 20 элементов я пришлю фотки как это спаяно, и своим суперосцилографом честно померяешь затвор - исток вот прямо на транзисторе. Потому что иного объяснения просто нет. Была мысль что это из-за сверхвыбросов на стоке из-за неустойчивой генерации и чудовищной индуктивности, ну вот вроде как на старте но по модельке колебания затухают. Если реально они не затухают то режим непрерывного тока с рабочим циклом 99 напряжение растет очень неохотно но как только достигнит стабилизации микруха резко сбрасывает рабочий цикл, время через диод увеличивается и дросель бьет током как из гейзера что приводит к выбросу напряжения. Но старичек и ко меня упорно отговаривали от этой мысли.
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
Так вот собери и изучи, хоть одну конструкцию сделаешь. Я могу посмотреть импульсы в любом заводском блоке питания, мне собирать не надо.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
Alex_Anpex
- Родился
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Пт июн 11, 2010 14:41:20
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
В общем все как всегда....
Но в 1-й схеме 2 ошибки
1-полярность обмотки самопитания 3842 она должна быть такая же как и вых обмоток.
2 - сигнал стабилмзация в обратноходах всегда берется с самой мощной обмотки т.е. обратную связь нужно подключить на обмотку 24В.
Разумеется без того остального бреда что изображал Телекот.
Для уменьщения изменений напряжения канала 5В нужно макс уменьшить индуктивность рассеивания между обмотками 24 и 5 В например намотав обмотку 5 в между полуобмотками 24В-ой обмотки.
Делать ее на 8В и ставить стабилизатор 7805
По второй схеме - стабилитрон ZD3 на 18В это "защитный" стабилитрон, его задача не допустить на затворе Q1 импульсов размахом больше 18В (т.к. пробивное напряжение G-S у большинства MOSFEET не превышает 22-24В) обычное стандартное решение проблемы импульсных помех. Так-шо думайте сами...
Что касается ее надежности и пр.- лично мне не нравятся схемы с подобным типом регулирования в цепи обратной связи т.к. они часто бывают неустойчивы. Но бывает и прокатывает
Но в 1-й схеме 2 ошибки
1-полярность обмотки самопитания 3842 она должна быть такая же как и вых обмоток.
2 - сигнал стабилмзация в обратноходах всегда берется с самой мощной обмотки т.е. обратную связь нужно подключить на обмотку 24В.
Разумеется без того остального бреда что изображал Телекот.
Для уменьщения изменений напряжения канала 5В нужно макс уменьшить индуктивность рассеивания между обмотками 24 и 5 В например намотав обмотку 5 в между полуобмотками 24В-ой обмотки.
Делать ее на 8В и ставить стабилизатор 7805
По второй схеме - стабилитрон ZD3 на 18В это "защитный" стабилитрон, его задача не допустить на затворе Q1 импульсов размахом больше 18В (т.к. пробивное напряжение G-S у большинства MOSFEET не превышает 22-24В) обычное стандартное решение проблемы импульсных помех. Так-шо думайте сами...
Что касается ее надежности и пр.- лично мне не нравятся схемы с подобным типом регулирования в цепи обратной связи т.к. они часто бывают неустойчивы. Но бывает и прокатывает
Последний раз редактировалось Alex_Anpex Сб июл 07, 2018 03:00:59, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
И какой же бред я изображал?
Если ты не сделал в своей жизни не одной конструкции и не знаешь форму импульсов на затворе то не стоит засорять тему.
Если ты не сделал в своей жизни не одной конструкции и не знаешь форму импульсов на затворе то не стоит засорять тему.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
Alex_Anpex
- Родился
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Пт июн 11, 2010 14:41:20
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
Все красные кракозябры кроме подключения цепи обратной связи к каналу 24В. Что непонятного?
Убрав всю коррекцию с 3842 и не скорректировав 431 после такой "доработки" с вероятностью 95% получим самовобуждение БП с почти моментальным "вылетом" ключа и иже с ним.
Убрав всю коррекцию с 3842 и не скорректировав 431 после такой "доработки" с вероятностью 95% получим самовобуждение БП с почти моментальным "вылетом" ключа и иже с ним.
Последний раз редактировалось Alex_Anpex Сб июл 07, 2018 03:19:25, всего редактировалось 4 раза.
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
всё непонятно, какие претензии к схеме которую я дал? Это почти стандартная схема включения этой микросхемы.
Или опять начнёте гадить в тему?
Давайте конкретно что и где не устраивает в моей схеме, я понимаю что вам надо накрутить количество сообщений и вы их штампуете.
У меня нет времени с вами нянчится, и количество сообщений мне не нужны.
Вам не поймёшь что отвечать Вы уже 4 раза меняете свой пост будьте постоянней, не гоже менять содержание поста после того как на него ответили.
Коррекция ТЛ ки на схеме есть.
Всё схемы стою именно по этой схеме, очень часто требуется реставрировать БП на дефицитных микросхемах или полностью выгоревшие.
Усилитель ошибки в микросхеме 3842 был нужен только для первого варианта схемы с стабилизацией по первичной стороне.
В схеме 2го варианта с ОС через оптрон он не нужен, так как усилителем ошибки является ТЛ431.
Или опять начнёте гадить в тему?
Давайте конкретно что и где не устраивает в моей схеме, я понимаю что вам надо накрутить количество сообщений и вы их штампуете.
У меня нет времени с вами нянчится, и количество сообщений мне не нужны.
Вам не поймёшь что отвечать Вы уже 4 раза меняете свой пост будьте постоянней, не гоже менять содержание поста после того как на него ответили.
Коррекция ТЛ ки на схеме есть.
если вы про исключение лишнего усилителя ошибки то наоборот это добавляет устойчивость ОС так как нужно скорректировать только один усилитель. Это облегчает настройку проекта и повышает устойчивость всей схемы.Alex_Anpex писал(а):лично мне не нравятся схемы с подобным типом регулирования в цепи обратной связи т.к. они часто бывают неустойчивы. Но бывает и прокатывает
Всё схемы стою именно по этой схеме, очень часто требуется реставрировать БП на дефицитных микросхемах или полностью выгоревшие.
Усилитель ошибки в микросхеме 3842 был нужен только для первого варианта схемы с стабилизацией по первичной стороне.
В схеме 2го варианта с ОС через оптрон он не нужен, так как усилителем ошибки является ТЛ431.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
имено так но толко при низком выходном если делаем стабилизацию пао+в (строке 80-180в) то усиления 431 уже не хватает...и надо юзать усилитель ошибки в 384х
еше вварианты когда вместо 431 стаывят фикси - стабилитнон на 4v3 для 5 в или 12в для канала 12,6и тд...имено так любят делать китаюзики доработка таких БП боле сложна че замена 1 резистора в делителе 431
еше вварианты когда вместо 431 стаывят фикси - стабилитнон на 4v3 для 5 в или 12в для канала 12,6и тд...имено так любят делать китаюзики доработка таких БП боле сложна че замена 1 резистора в делителе 431
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
-
white_ghost
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 603
- Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
а где расчеты? поналепили сказочное четотам и начинается "устойчивость, коррекция", хде коррекция? у тлки с оптроном минимальный обвес, лишь бы он как то там работал...если вы про исключение лишнего усилителя ошибки то наоборот это добавляет устойчивость ОС так как нужно скорректировать только один усилитель. Это облегчает настройку проекта и повышает устойчивость всей схемы.
это рас, а второе так оптрон тоже усилитель. Два усилителя, а в 38 еще и третий стоит. Безусловно устойчивая работа гарантирована.
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
Какие вам расчёты? номиналы и схема корректирующей цепочки надо подбирать экспериментально, она зависит от многих параметров которые не когда не учтёшь. Поэтому их и рисуют в простейшем варианте, а при отладки схемы подбирают. Номиналы зависят даже от качества изготовления трансформатора и монтажа. При плохом монтаже бывает трудно успокоить. А если использовать 2 усилителя ошибки то практически невозможно.
Так приведи расчёты.white_ghost писал(а):Штатный еще более менее понятно как компенсировать
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
-
Alex_Anpex
- Родился
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Пт июн 11, 2010 14:41:20
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
white_ghostКакие расчеты? Их все равно вырежут в отличие от флуда
2 Называть оптрон усилителем - можно, но уж больно странно, т.к. как правило такие его свойства никто не использует в силу большой нелинейности температурной и временной нестабильности и тд
Телекот Не ну ты определись или я посты накручую или в ответ добавляю. И кстати а откуда ты знаешь сколько раз я редактировал пост?
"Почти стандартная схема" - ну так покажите ДШ или АН где предлагают такую регулировку и исп такую коррекцию 431.
Если 431 исп как ус. ошибки то она корректируется совсем не конденсатором с G на A. Перенос усилителя ошибки с 3842 на 431 это внесение большого временного запаздывания между регулятором и обьектом регулирования ктр. нуждается в правильной коррекции неужели это не понятно?
2 Называть оптрон усилителем - можно, но уж больно странно, т.к. как правило такие его свойства никто не использует в силу большой нелинейности температурной и временной нестабильности и тд
Телекот Не ну ты определись или я посты накручую или в ответ добавляю. И кстати а откуда ты знаешь сколько раз я редактировал пост?
"Почти стандартная схема" - ну так покажите ДШ или АН где предлагают такую регулировку и исп такую коррекцию 431.
Если 431 исп как ус. ошибки то она корректируется совсем не конденсатором с G на A. Перенос усилителя ошибки с 3842 на 431 это внесение большого временного запаздывания между регулятором и обьектом регулирования ктр. нуждается в правильной коррекции неужели это не понятно?
-
white_ghost
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 603
- Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
Это как? там много элементов, тупым перебором уйдет вечность.номиналы и схема корректирующей цепочки надо подбирать экспериментально, она зависит от многих параметров которые не когда не учтёшь. Поэтому их и рисуют в простейшем варианте, а при отладки схемы подбирают. Номиналы зависят даже от качества изготовления трансформатора и монтажа. При плохом монтаже бывает трудно успокоить.
в TI сидят идиоты?А если использовать 2 усилителя ошибки то практически невозможно.
именно поэтому низя его просто воткнуть. надо скомпенсировать его нелинейность. еще есть тлка с той же историей да и сам преобразователь... я понятия не имею как телекот собирается это все "подбирать экспериментально". Тут как минимум нужно посчитать хотябы приблизительно и там уже +/-.в силу большой нелинейности температурной и временной нестабильности и тд
По поводу схемы коррекции, в даташитах вполне конкретно написано в каком случае какую схему использовать. Весь вопрос в номиналах этого чуда. По поводу тлки там нислова. Девайсы вроде того что на схеме в живую видел у них у всех одна и таже беда догадайтесь какая?
это топология такое, он всегда будет реагировать с опозданием. Выход только один - выделять среднее и реагировать на него. Но от этого он становится еще более слоупочным - замкнутый кругэто внесение большого временного запаздывания между регулятором и обьектом регулирования
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
все давно придумано до вас читайте считайте
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19053
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
white_ghost писал(а):а второе так оптрон тоже усилитель.
в TI нет идиотов.musor писал(а):в TI сидят идиоты?
а вот ты со своими высказываниями тут смотришься идиотом...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
Ну вот, читаю тему и удивляюсь! Оказывается что блок питания, по этой схеме
вообще не должен работать… Почему D-Link нерабочую схему в своих блоках питания применяет, и она работает почему-то!? Да как они смеют то так делать?!
Да ещё и я спаял блок питания по этой схеме,
запихал его в усилитель, и он работает тоже! А блок питания даже не свистит, и нагрузку хорошо держит… Как это возможно то?! Нерабочая схема и вдруг работает!
И ведь уже долго работает, зараза…
Уважаемый white_ghost, я уже три блока питания собрал по этой схеме, и все они работают. А два из них даже в усилителях, причём не свистят, не греются, и хорошо держат нагрузку. Что я делаю не так???
Думаю прежде чем обвинять людей, Вам нужно самому собрать предлагаемую схему и убедиться в её работоспособности или в неработоспособности
Спойлер
Спойлер
- Вложения
-
- dlink0.jpg
- (50.06 КБ) 761 скачивание
-
- 03.jpg
- (239.31 КБ) 619 скачиваний
-
white_ghost
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 603
- Зарегистрирован: Пн июн 26, 2017 19:32:29
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
Зачем? можно было просто купить за 50рДа ещё и я спаял блок питания по этой схеме
Кого я обвиняю в чем? у вас галлюцинаций. Вообще я просто спросил как сделать компенсацию в такой схеме.
Каждый ответил в меру своего интелекта
а вот ты со своими высказываниями тут смотришься идиотом...
все давно придумано до вас читайте считайте
Какие расчеты?
Похоже это все на что способны "спецы" на данном форуме.схема корректирующей цепочки надо подбирать экспериментально, она зависит от многих параметров
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
Прочитал.Alex_Anpex писал(а):И кстати а откуда ты знаешь сколько раз я редактировал пост?
Одно дело редактировать для устранения не точностей, другое когда меняется содержание поста на который уже дан ответ.
Вот специально для вас редактирую 3 раза.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июл 08, 2018 05:56:04, всего редактировалось 3 раза.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3415818#p3415818"]
Собирать по готовой схеме и мартышка может.[/uquote]
Ну схема пересчитана под мои нужды - другие напряжения, ток и мощность, так что речь о тупом копировании всё же не идёт.
Да и обратноход с двухполярным выходным по 18 вольт не купишь за 50 рублей, да и вообще вряд ли найдется в продаже. Просто выше утверждалось что с такой коррекцией tl431 тут же вынесет ключ. Так вот, ключи не выносило ни разу, а корректирующие емкости у меня стоят 10 нФ, как и на той схеме. Что я делаю не так? 
Зачем? можно было просто купить за 50рДа ещё и я спаял блок питания по этой схеме
Ну схема пересчитана под мои нужды - другие напряжения, ток и мощность, так что речь о тупом копировании всё же не идёт.
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: UC3842.Стабилизированный ИБП. Крах 1вой ревизии. Ошибки
многоканальное флаерино
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/37066/thumbnail/1mpa9dmhhv.png[/img][/img]
большое усиление в петле оос с неправильно выбранной частотной коррекцией
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/37066/thumbnail/1mpa8m94ju.png[/img][/img]
зеленый - выходное напряжение, красный - выход усилителя ошибки (выв1), бежевый - вход усилителя ошибки (выв2)
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/37066/thumbnail/1mpa9dmhhv.png[/img][/img]
большое усиление в петле оос с неправильно выбранной частотной коррекцией
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/37066/thumbnail/1mpa8m94ju.png[/img][/img]
зеленый - выходное напряжение, красный - выход усилителя ошибки (выв1), бежевый - вход усилителя ошибки (выв2)
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу