Частотный преобразователь
-
pastuxov.1986
- Открыл глаза
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: Пт окт 11, 2013 07:14:16
- Откуда: Пермь
- Контактная информация:
Re: Частотный преобразователь
приветствую, нормально то что в статье, в схеме и на печати конденсатор С5 и резистор R5 стоят на оборот и как правильней будет?
-
dima842
- Встал на лапы
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: Вс апр 08, 2012 17:43:11
- Откуда: Озёрск Челябинской обл.
Re: Частотный преобразователь
[uquote="pastuxov.1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3421299#p3421299"]приветствую, нормально то что в статье, в схеме и на печати конденсатор С5 и резистор R5 стоят на оборот и как правильней будет?[/uquote]

Если речь про это, сравните с остальными выходами драйверов и переделайте печатку, делов то на 2 минуты.
На будущее. Давайте мы не будем угадывать о чём Вы хотели спросить. Конкретизируйте свои вопросы .
Если речь про это, сравните с остальными выходами драйверов и переделайте печатку, делов то на 2 минуты.
На будущее. Давайте мы не будем угадывать о чём Вы хотели спросить. Конкретизируйте свои вопросы .

- Вложения
-
- da04.gif
- (34.25 КБ) 750 скачиваний
Re: Частотный преобразователь
[uquote="pastuxov.1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3421299#p3421299"]приветствую, нормально то что в статье, в схеме и на печати конденсатор С5 и резистор R5 стоят на оборот и как правильней будет?[/uquote]
нормально, и так и сяк, 100 страниц тому назад выясняли крайний раз
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... .#p3049372
нормально, и так и сяк, 100 страниц тому назад выясняли крайний раз
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... .#p3049372
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Re: Частотный преобразователь
Такой нет. Не делали, да и нет смысла из-за редкости использования, сильно-разных двигателей, уступающих по эффективности трёхфазным. Пока мало статистики наработки. Всем всегда советую переходить на трёхфазные двигатели. Можно регулировать однофазник одним мостом вместе со штатным конденсатором любой трёхфазной прошивкой, но диапазон регулирования будет маленькимOLEGKARAS писал(а):версия управление однофазным двигателем что бы регулировка частоты производилась изминением частоты на входе мк
. Если лень читать, то поставить PH50UD, а также можно NGTB20N120LWG. Схемы одинаковые, прошивки разные для разных мощностей, сделано для получения оптимального крутящего момента на низких оборотах.Евгение писал(а):двигатель 2,2 кВт от 220В, встал вопрос выбора ключей...
Re: Частотный преобразователь
Спасибо. возможно придётся действительно всё прочитать, я еще даже не начинал собирать.
- Михайлик
- Опытный кот
- Сообщения: 814
- Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20
- Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.
Re: Частотный преобразователь
Читайте, конспектируйте (Ctrl+C Ctrl+V) в отдельный файл "отжимки", интересные для Вас. Многое станет ясным.
Re: Частотный преобразователь
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3416394#p3416394"]
Силовая часть не причём, всё должно работать и отображаться правильно[/uquote]
Здравствуйте. Опять к Вам за помощью. причина найдена. надо быть внимательным
- без имитации заряженного звена на индикаторе должно быть F0.2, проверьте подключение показометра согласно используемой схеме.tip1723 писал(а):при вкл питания на индикаторе F01.
Силовая часть не причём, всё должно работать и отображаться правильно[/uquote]
Здравствуйте. Опять к Вам за помощью. причина найдена. надо быть внимательным
- Михайлик
- Опытный кот
- Сообщения: 814
- Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 08:14:20
- Откуда: г. Озёрск Челяб. обл.
Re: Частотный преобразователь
Вы бы указали причину своих проблем, м.б., кто-то встретится с тем же...
Re: Частотный преобразователь
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3426486#p3426486"]Вы бы указали причину своих проблем, м.б., кто-то встретится с тем же...[/uquote]
стыдно признаться. вместо двунаправленного стабилитрона поставил однонаправленный и анодом на затвор. естественно плюса на ключах и не было... теперь на радиорынок...
стыдно признаться. вместо двунаправленного стабилитрона поставил однонаправленный и анодом на затвор. естественно плюса на ключах и не было... теперь на радиорынок...
-
Unregistered
- Родился
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Чт май 10, 2018 12:09:18
Re: Частотный преобразователь
Собрал частотник по схеме VOSMIKRUT PWM+4000W, 16F648A, с показометром, 50-75 гц. для токарного, с тумблером на три положения вперёд \ выкл. /назад. После включения на индикаторе появляются два нуля, и через секунду - F02. После срабатывания реле ошибка остаётся, пока не сделаешь "сброс". Во время сброса загорается F01. После сброса горят два нуля. Вроде так и должно быть, если нет - то поправьте, пожалуйста. Проблема в том, что при включении в любую сторону, мотор дергается, и останавливается. На индикаторе остаются каждый раз разные цифры. Если от 1,0 до 3,5 - то мотор даже не проворачивается. Если от 4,0 и до 20,0 - то мотор проворачивается и останавливается. Прекращается подача импульсов на затворы. После выключения тумблера и повторного включения в любую сторону всё повторяется. Перепрошивал, менял контролер - всё тоже самое. Двигатель 1,1 квт 2850 оборотов. Пробовал ставить моторчик 75 ватт 2800 оборотов, так он вращается только на частоте 1 герц в обе стороны. При попытке прибавить оборотов останавливается, либо дёргается и останавливается. С задатчика импульсы идут, а на затворы импульсы поступают только во время движения, либо дёрганья движка, затем импульсы пропадают. Не представляю в какую сторону копать. Кто-нибудь сталкивался?
Re: Частотный преобразователь
Помехи на контроллер, приводящие к сбросу. Стандартный ответ по решению проблемы - устранить ляпы в монтаже, конденсатор Сp 100н должен быть прям на ножках контроллера, конденсатор С46 также на месте, плёночный конденсатор 0,1-0,22мкф 400В по DC-звену как можно ближе к ключам, монтаж ключей соответствующий (без соплей и длинных проводов), провода питание 24В подпаивать ближе к драйверам.
-
Unregistered
- Родился
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Чт май 10, 2018 12:09:18
Re: Частотный преобразователь
Спасибо, DC-AC! Сегодня попытаюсь устранить... Ср 100н действительно стоит на минусовой шине, а не на контроллере. Поставлю его на 14 и 5 ногу. Про кондёр 0,1-0,22мкф я совсем упустил, хотя и читал на форуме. ИсправлюсьDC-AC писал(а):Помехи на контроллер, приводящие к сбросу. Стандартный ответ по решению проблемы - устранить ляпы в монтаже, конденсатор Сp 100н должен быть прям на ножках контроллера, конденсатор С46 также на месте, плёночный конденсатор 0,1-0,22мкф 400В по DC-звену как можно ближе к ключам, монтаж ключей соответствующий (без соплей и длинных проводов), провода питание 24В подпаивать ближе к драйверам.
Добавлено after 7 hours 56 minutes 6 seconds:
Поставил кондёр 100н на 14 и 5 ногу контроллера, и решил сразу проверить. Частотник заработал идеально, от слова совсем, без вопросов и нареканий. Такой же кондёр на минусовой шине, ранее установленный на плате, не стал выпаивать, получилось два по 100н в параллель. Дальше решил улучшить идеальную работу. На то место, куда приходит DC+ и DC- (310 вольт) на плату управления ключами, установил плёночный кондёр 100н 630v. Стала часто появляться ошибка F02. DC приходит с силовой платы, где предохранитель, мост, банки, и прочее, сначала на ключи, а потом с ключей, более тонким проводом на плату управления. Вот на это место и был поставлен конденсатор. В общем, поигрался я с этой ошибкой, и убрал кондёр. Теперь частотник снова работает идеально. Что это было - я не понял... На этом думаю пока остановиться. Завтра начну мудрить крепление привода к станку.
Re: Частотный преобразователь
Пожалуйста добавьте в прошивку однофазника частотный задатчик .
-
Unregistered
- Родился
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Чт май 10, 2018 12:09:18
Re: Частотный преобразователь
Для тех кто ищет корпус для своего частотника, чтобы не городить из опилок и ламината, как вариант, предлагаю использовать корпус ДКС с индексом 54230 240х190х160мм. (Не реклама!) Просто вспоминаю, как долго искал, куда бы засунуть всё, и чтоб работало, и ремонтировалось, и чтоб компактно размещалось. Почти месяц изобретал внутренний дизайн. Зато теперь не жалею о потраченном времени.

Re: Частотный преобразователь
не так, наберите в яндексе "Восьмикрут" найдёт уже ставшую известной картинку расключения - не в том месте кондёр и контроль DC должен идти от банок.Unregistered писал(а):DC приходит с силовой платы, где предохранитель, мост, банки, и прочее, сначала на ключи, а потом с ключей, более тонким проводом на плату управления. Вот на это место и был поставлен конденсатор
А цель оправдывает, что вы собираетесь крутить однофазником, да ешё чтоб крутилкой?OLEGKARAS писал(а):в прошивку однофазника частотный задатчик
Re: Частотный преобразователь
Хочу крутить насос без гидроакумулятора, частотный задатчик нужен для управления частотой в зависимости от давления .
-
dima842
- Встал на лапы
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: Вс апр 08, 2012 17:43:11
- Откуда: Озёрск Челябинской обл.
Re: Частотный преобразователь
[uquote="OLEGKARAS",url="/forum/viewtopic.php?p=3430154#p3430154"]Хочу крутить насос без гидроакумулятора, частотный задатчик нужен для управления частотой в зависимости от давления .[/uquote]
Вы про кроилово помните?
Или Ваш вопрос из серии про сферического коня?
Гидросистема сможет обеспечить вводные параметры???
Про возможные гидроудары и пр. и др. тактично умолчим

Вы про кроилово помните?
Или Ваш вопрос из серии про сферического коня?
Гидросистема сможет обеспечить вводные параметры???
Про возможные гидроудары и пр. и др. тактично умолчим
Re: Частотный преобразователь
[uquote="dima842",url="/forum/viewtopic.php?p=3430803#p3430803"][uquote="OLEGKARAS",url="/forum/viewtopic.php?p=3430154#p3430154"]Хочу крутить насос без гидроакумулятора, частотный задатчик нужен для управления частотой в зависимости от давления .[/uquote]
Про возможные гидроудары и пр. и др. тактично умолчим
[/uquote]
Какие гидроудары при частотном управлении двигателя насоса?
Если не владеете вопросом не пишите.
Явление гидроудара это резкое остановка потока когда масса жидкости умноженная на ускорение давит на препятствие и стенки трубопровода приводящая к различным проблемам в плоть до разрыва.
При частотном управлении этого нет, но есть другое если нет расхода через насос, то из-за того что насос будет вращаться чтобы обеспечить заданное давление, энергия вращения будет переходить в тепловую, что может привести к кавитационным процессам. Если будет обеспечен минимальный постоянный расход указанный в паспорте насоса, то об кавитационных процессах не может быть и речи.
Про возможные гидроудары и пр. и др. тактично умолчим
Какие гидроудары при частотном управлении двигателя насоса?
Если не владеете вопросом не пишите.
Явление гидроудара это резкое остановка потока когда масса жидкости умноженная на ускорение давит на препятствие и стенки трубопровода приводящая к различным проблемам в плоть до разрыва.
При частотном управлении этого нет, но есть другое если нет расхода через насос, то из-за того что насос будет вращаться чтобы обеспечить заданное давление, энергия вращения будет переходить в тепловую, что может привести к кавитационным процессам. Если будет обеспечен минимальный постоянный расход указанный в паспорте насоса, то об кавитационных процессах не может быть и речи.
Re: Частотный преобразователь
OLEGKARAS. Планируете так сделать водоснабжение? В однофазной проге шаг перестройки частоты 1Гц, возможно этого будет мало для плавного регулирования, зависит от настроек регулятора давления. Дайте данные двигателя насоса, и у Вас есть стенд для отработки, собирали Восьмикрут? Тестировать нужно работу мотора от однофазной прошивки