FRX005-60F - самовосстанавливающийся предохранитель.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Открыл глаза
Сообщения: 79
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:53:06

Сообщение FIDER »

Нашел на рынке самовосстанавливающийся предохранитель. Выглядит, как варистор, диаметром 5 мм, желтого цвета.
Наименование на корпусе предохранителя:
F
RX05F
69BL


Ярлык на упаковке с этими предохранителями:
FUZETEC
Part N: FRX005-60F
Lot N: 69BL

Судя по даташиту, самовосстанавливающийся предохранитель FRX005-60F предназначен для
установки цепи DC < 60V
для отсечки тока I > 0.05A.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 5-60F.html

Сбивает с толку предостережение.
"Самовосстанавливающиеся предохранители предназначены для краткосрочной защиты от повышенного тока потребления или короткого замыкания. Частые срабатывания или длительное нахождение в режиме отсечки не предусматриваются.
Эксплуатация с превышением максимальных значений параметров может привести к выходу устройства из строя и/или возгоранию".

http://electronica.bashel.ru/PDF/1806/FRX.pdf

Где применяются такие "самовозгорающиеся" предохранители, насколько они надежны?

Допускается ли установка FRX005-60F в цепи
вторичной обмотки понижающего силового трансформатора U=19V (AC 50Hz), перед выпрямительным мостом,
для контроля тока I=0.02A - ?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4119
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12
Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП

Сообщение Albert_V »

FIDER писал(а):Допускается ли установка FRX005-60F в цепи вторичной обмотки понижающего силового трансформатора U=19V (AC 50Hz), перед выпрямительным мостом,
По сути, это позистор, который деградирует при каждом срабатывании.
После диодного моста, у вас наверняка поставлен "электролит".
Посчитайте ток (с течением времени) через этот "предохранитель" при включении изделия...
Вообще то, на мой взгляд, все эти "самовосстанавливающиеся предохранители" - "дрянь" ещё та (по опыту ремонта техники)...
Реклама
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 960
Зарегистрирован: Пн май 10, 2010 22:54:05
Откуда: Киев

Сообщение Vovk_Z »

У них очень много ограничений по пользованию, аж чересчур. Однако, если их соблюдать - то удобно.
Открыл глаза
Сообщения: 79
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:53:06

Сообщение FIDER »

[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3426680#p3426680"]
FIDER писал(а):Допускается ли установка FRX005-60F в цепи вторичной обмотки понижающего силового трансформатора U=19V (AC 50Hz), перед выпрямительным мостом,
По сути, это позистор, который деградирует при каждом срабатывании.
После диодного моста, у вас наверняка поставлен "электролит".
Посчитайте ток (с течением времени) через этот "предохранитель" при включении изделия...[/uquote]

После моста электролит 100 мк/35V
Линейный стабилизатор 7812 и еще один электролит 100 мк/35V.

[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3426680#p3426680"]Вообще то, на мой взгляд, все эти "самовосстанавливающиеся предохранители" - "дрянь" ещё та (по опыту ремонта техники)...[/uquote]

В таком случае, аналог самовосстанавливающегося предохранителя - пара последовательно соединенных с нагрузкой ламп от автомагнитолы - 12V/0.07А будут супер надежным, безопасным, самовосстанавливающимся предохранителем для нагрузки 0.02А.
Верно?
Последний раз редактировалось FIDER Чт июл 26, 2018 22:42:53, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4119
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12
Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП

Сообщение Albert_V »

Предохранитель ставится в некую цепь тогда, когда он должен сработать при нештатной работе (неисправности) некоего блока и защитить он обязан от пожара и других "форсмажоров".
Неисправность некоего блока, сама по себе, не восстановится...
Если у вас заложен "самовосстанавливающийся предохранитель" в качестве ограничителя тока - это ошибка.
Не должно быть условия, когда исправное изделие, работающее в заложенных (просчитанных) режимах, "выжигает" предохранитель.
Реклама
Открыл глаза
Сообщения: 79
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:53:06

Сообщение FIDER »

[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3426696#p3426696"]Предохранитель ставится в некую цепь тогда, когда он должен сработать при нештатной работе (неисправности) некоего блока и защитить он обязан от пожара и других "форсмажоров".
Неисправность некоего блока, сама по себе, не восстановится...[/uquote]
Устройство необслуживаемое, на чердаке.
В случае выхода из строя блока питания или регулируемых цепей, пожар должен быть исключен на 100.000%

[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3426696#p3426696"]Если у вас заложен "самовосстанавливающийся предохранитель" в качестве ограничителя тока - это ошибка.
Не должно быть условия, когда изделие, работающее в заложенных (просчитанных) режимах, "выжигает" предохранитель.[/uquote]
Всегда есть шанс пробоя электролита, моста, стабилизатора или случайного перенапряжения в регулируемой цепи. Плавкий предохранитель не всегда под рукой, поэтому появилась идея использования самовосстанавливающегося предохранителя.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4119
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12
Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП

Сообщение Albert_V »

FIDER писал(а):Всегда есть шанс пробоя электролита, моста, стабилизатора...
Часто видели чтоб они "обретали вторую жизнь" без замены? :)))
FIDER писал(а): Допускается ли установка FRX005-60F в цепи вторичной обмотки понижающего силового трансформатора ... перед выпрямительным мостом или случайного перенапряжения в регулируемой цепи.
Вы действительно можете гарантировать, что с трансформатором, после подачи на него повышенного напряжения, "всё нормально"?...
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 875
Зарегистрирован: Пн апр 01, 2013 04:08:37

Сообщение vertigo »

К примеру, пробился диодный мост, предохранитель отключился. Через какое-то время снова подключил нагрузку, снова отключился. И так до бесконечности, пока не поменяют диодный мост, или предохранитель совсем не умрёт. Не вижу смысла в использовании его в таком месте
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4119
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12
Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП

Сообщение Albert_V »

Пример достаточно банальной ситуации, которая (не дай бог) может быть:
"Отвалился" нулевой провод на вводе в дом (подъезд).
Так "сложилась" нагрузка по фазам у потребителей, что на "первичку" трансформатора "пришло" 380В....
Первичная обмотка, естественно, "спеклась".
От чего сработает предохранитель во вторичной обмотке и нафига он там нужен?
-------
vertigo писал(а):...И так до бесконечности...
Ага. Пока этот "предохранитель" сам не устроит пожар. Не забываем, что это, по сути, позистор ("работает по температуре").
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 61
Зарегистрирован: Пн ноя 03, 2014 18:55:27
Откуда: Дмитров

Сообщение МегаVольт »

[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3426712#p3426712"]К примеру, пробился диодный мост, предохранитель отключился. Через какое-то время снова подключил нагрузку, снова отключился. И так до бесконечности, пока не поменяют диодный мост, или предохранитель совсем не умрёт. Не вижу смысла в использовании его в таком месте[/uquote]Почему же. Самовосстанавливающиеся предохранители например используют в материнских платах в цепях защиты USB хабов по питанию. Весьма полезная вещь в данном случае повышающая надежность материнок.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?

Станислав Лем
Футурологический конгресс
Ответить