ИП на ТОР Switch

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Charlie
Мучитель микросхем
Сообщения: 455
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 10:33:22
Откуда: Кировская обл.

ИП на ТОР Switch

Сообщение Charlie »

Коты, кто-нибудь изготовлял ИП на ТОР 224, например ? Или других этого семейства. Мучаюсь с запуском. Спаял два экземпляра. Оба не работают, как надо. Т.е. работают в режиме рестарта. Один с цыканьем, другой по-тихому. Трансформаторы замучился перематывать . Перемотал уже раз двадцать. Расчет последних экземпляров производил по программе Старичка 51. Все детали исправные, проверены не по разу. Что за секрет имеется ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Телекот »

для этого есть специальная программа PI Expert
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20173
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Martin76 »

Только до 4й версии эксперта ТОР22х были, в более новых их нет.
Charlie писал(а): Трансформаторы замучился перематывать .
Трансформаторы мотались с измерением индуктивности или только по расчетам. У меня почему то всегда все работает :dont_know:
Charlie
Мучитель микросхем
Сообщения: 455
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 10:33:22
Откуда: Кировская обл.

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Charlie »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3360598#p3360598"]для этого есть специальная программа PI Expert[/uquote]
Есть, в т.ч. и у меня, 4-я версия, а также 8-я и 9-я, только на английском не читаю.
При изготовлении трансов индуктивность учитывалась.
Иногда преобразователи и работали, но либо с малой нагрузкой, либо с большой индуктивностью выходного дросселя. Включаю через лампочку 25 Вт.В некоторых случаях лампочка загоралась и сразу выключал, иногда мерцала, иногда вообще не загорается. Спалил штуки три оптопар. Не может ли быть причиной рестартов повышенный ток с/диода оптопары ? В типовой схеме резистор в цепи A-K оптрона 100 Ом. Как посчитать , соответствует -ли номинал резистора ?
Вложения
top224 (Копировать).jpg
(71.13 КБ) 652 скачивания
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Телекот »

У вас обмотка ОС сколько дает напряжения? и что дохнет у оптронов, диод или транзистор? в какой последовательности намотаны обмотки.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Charlie
Мучитель микросхем
Сообщения: 455
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 10:33:22
Откуда: Кировская обл.

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Charlie »

5 вольт дает, как минимум. Вот не проанализировал гибель оптопар, к сожалению. Пришлось даже изготовить приборчик для диагностики оптопар.
Мотал всегда в/вольтную обмотку первой, выходную-второй, обмотку самопитания третьей. Пробовал и выходную вставлять посередине в/вольтной.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Телекот »

Обмотка ОС очень маленькая , питание микросхемы 5,7в, плюс на регулировку нужно запас напряжение, так что не меньше 9-10в. поэтому и оптопары дохнут.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Charlie
Мучитель микросхем
Сообщения: 455
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 10:33:22
Откуда: Кировская обл.

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Charlie »

Не понял, о какой регулировке речь . И какая зависимость малого напряжения с гибелью оптики ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Телекот »

Регулировки скважности. Скважность регулируется напряжением питания, чем выше питание тем больше скважность и меньше выходное напряжение. У вас напряжение маленькое ТЛка при достижении нужного напряжения стремится увеличить ток через оптопару, но так как напряжение обмотки ОС мало скважность не может увеличится. В результате ТЛка жгёт диод всё больше увеличивая ток.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Charlie
Мучитель микросхем
Сообщения: 455
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 10:33:22
Откуда: Кировская обл.

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Charlie »

Телекот, допустим, что так и есть. И что сделать, чтоб этого не было ? Увеличивать напряжение питания контроллера до 9 вольтей ?
Нашел последнюю сгоревшую ТЛку (не успел выкинуть). Пробой с/диода. Транзистор цел.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20173
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Martin76 »

Обычное напряжение обмотки стабилизации для ТОРов 15В , 5-9 мало. Не забываем, что без нагрузки напряжение уменьшается, поэтому нужен запас, отсюда и 15, хоть ТОРу нужно 5,7 на С.
Charlie
Мучитель микросхем
Сообщения: 455
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 10:33:22
Откуда: Кировская обл.

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Charlie »

ОК. Попробую.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19049
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Starichok51 »

да, часто делают напряжение больше 9 Вольт.
но на вход "С" нельзя подавать более 9 Вольт. если будет больше и оптрон откроется полностью, то ТОР просто сгорит.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Телекот »

Charlie писал(а):И что сделать, чтоб этого не было ? Увеличивать напряжение питания контроллера до 9 вольтей ?
Я вроде писал
Телекот писал(а):Обмотка ОС очень маленькая , питание микросхемы 5,7в, плюс на регулировку нужно запас напряжение, так что не меньше 9-10в.
Если обмотка маленькая надо её увеличить по моему. :dont_know:

Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Charlie писал(а): Пробой с/диода. Транзистор цел.
всё верно ТЛка увеличивает ток диода что бы повысить питания ШИМки но так как питания всё равно не хватает она жжет диод оптопары.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Charlie
Мучитель микросхем
Сообщения: 455
Зарегистрирован: Вт апр 14, 2009 10:33:22
Откуда: Кировская обл.

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Charlie »

Странно... Писал сообщение и отправил, но его нет и повторюсь еще.
Перемотал обмотку питания контроллера на тр-рах обеих преобразователей. Вместо 4-5 витков намотал 10-12. Ничего не дало. Напряжение на "С" 5,7 и 5,8 В. На том преобразователе, который цыкал (и продолжает) на ХХ 4 В на выходе, под небольшой нагрузкой- ноль
На другом 28 В на ХХ и под нагрузкой ноль. Лампочка никак на включения при замерах не реагировала.

Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3361659#p3361659"]оптрон откроется полностью, то ТОР просто сгорит.[/uquote]
Уже такое явление было, причем сгорел не только ТОР, но и еще кучка компонентов. Беззвучно и без дыма.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20173
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Martin76 »

На С всегда должно быть 5,7, все остальное гасится транзистором оптрона. У Вас какая то проблема с цепями обратной связи, либо с фазировкой, либо все вместе.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19049
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Starichok51 »

Martin76 писал(а):На С всегда должно быть 5,7
не 5,7, а в даташите есть график, от чего и до чего изменяется при изменении ширины импульса.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Praro
Родился
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2016 15:07:42
Откуда: Златоуст

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение Praro »

Собираю дежурку на ТОР-223. Собрал больше десятка раз, всегда запускается с первого раза, простая и надёжная схема. Пару раз вылетал ТОР, первый раз, это ошибка при монтаже, а во второй раз прислали не качественные ТОРы. Расчёт делал в программе VIPer
UB8AEJ
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение vlasovzloy »

А правильно ли обмотки начало конец?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
alexradio1103
Друг Кота
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02
Откуда: Одесса - мама

Re: ИП на ТОР Switch

Сообщение alexradio1103 »

Будьте внимательны с оптопарой! У меня был прикол: снял все детальки с большой платы промышленного БП, хотел их перенести на свою маленькую. Оптопара была советская, но в обычном корпусе 817. Первый раз заработал в режиме "старт-стоп". Пока не заменил на обычную PC817. Оказалось транзистор советской оптики был наоборот!!! При правильном монтаже дорожек на плате оказался транзюк наоборот(колл с эмитт наоборот).

Да, в ДШ на ТОР указжано, что ток ХХ должен быть не менее 100мА. Верно ли это?
Это обязательно или можно уменьшить ток нагрузки и на сколько?
Питаю маломощный УНЧ. Естессно, хотелось бы сэкономить потребление БП.
УНЧ TDA7057Q в режиме молчания(без сигнала) потребляет не более 25мА, максимальный ток(при макс мощности) 1.2А. Получается нагрузка на БП динамическая, и 80% всего времени менее половины, а то и меньше.
Сейчас я нагрузил БП дополнительным резюком 160 Ом 2Вт (для +16В 100мА). Зачем мне этот лишний утюг???
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник! :)
Ответить

Вернуться в «Питание»