v0f41k писал(а):Как правильно подключить ЛДС с оборванной нитью накала к балласту от энергосберегайки (кЕтай)?
Никак. Напряжение горения такой лампы завышено и балласт работает на резонансе с перегрузкой деталей.
Лучше собрать простейший преобразователь на основе строчника от старого телевизора. Такой способен засветить даже лампу с обеими оборванными спиралями.
Но смысла нет, ибо катод сгорает тогда, когда на нём закончился активатор, то есть он отслужил свой срок. Это всё равно что, простите, изделие №2 штопать...
As писал(а):исправные лампы с ВЧ-балластом служат В РАЗЫ меньше, чем от классического дроссельного
С говённым кетайским балластом - ДА! А если балласт качественный, с прогревом и выдаёт полную мощность на лампу, то она прослужит в разы ДОЛЬШЕ, чем с дросселем.
Андрей Бедов писал(а):Если ВЧ-балласт с плавным розжигом
musor писал(а):баласты с плавгным прозжигом у нас?
Товарищи, ну не транслируйте вы эту манагерскую тупость! Не плавный старт, а
горячий старт. Это две большие разницы.
Плавный старт - это
для ламп накаливания (плавное увеличение тока через холодную спираль).
Какой-то школьник неправильно перевёл пиндосовские термины, манагеры в магазинах подхватили - и понеслось по всем эфирам...
Андрей Бедов писал(а):У меня года три на кухне горит ЛБ-20, подключенная к балласту от КЛЛ 23 Ватта. Плавный старт имеется, и обе нити целы. Даже почернение не наступает.
Андрей Бедов писал(а):у ЛДС выше падение напряжения на колбе
Как раз наоборот -
падение напряжения на ЛЛ ниже, а рабочий ток - выше.
Поэтому ваша ЛБ20 может быть недогружена.
Три года для хорошей ЛЛ - не срок.
А я пробовал подключать ЛБ18 к балласту от 25-ваттной сберегайки. Удалось добиться 16 Вт мощности на лампе, но только сильным увеличением ёмкости сглаживающего конденсатора, чтобы на выходе моста было 320 В.