Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Tolibbass
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 15:37:52

Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Tolibbass »

Здрасти всем!!! Делаю освещение в квартире. Есть на комнату 5 LED-светильников. У каждого свой драйвер(импульсный БП). Также есть 5-канальное твердотельное реле(Китай). Управление ТТР с контроллера. НО..... При выключенном состоянии светильники очень слабо, но светятся. Из ТТР убрал резисторы в RC цепочке, думал через них утечка, но ничего не изменилось. Подскажите как убрать утеку тока на ТТР в выключенном состоянии???
Вложения
MOC3083(2).png
Это с убранной RC цепью
(25.27 КБ) 413 скачиваний
MOC3083.png
В ТТР симистор управляется МОС3083
(20.89 КБ) 611 скачиваний
Симистор.png
Схема ТТР
(188.98 КБ) 598 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
BOB51
Друг Кота
Сообщения: 15561
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение BOB51 »

Во всех каналах убрать R-C цепочку и...
или разделить каждый канал от общего провода или внимательно сфазировать проводку к светильникам.
:roll:
Реклама
Tolibbass
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 15:37:52

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Tolibbass »

Так я RC-цепочку во всех каналах и убрал. Подключен пока только один канал. На нем 5 светильников, у каждого свой драйвер(ИБП)
Аватара пользователя
BOB51
Друг Кота
Сообщения: 15561
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение BOB51 »

Какая заявлена потребляемая мощность (на этикетке пускорегулирующего устройства светильника (или напряжение/ток))?
:roll:
Ну и на крайний случай - цепляем релюшку...
8)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Tolibbass
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 15:37:52

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Tolibbass »

Мощность каждого 6-7W, релюхи не вариант, щелкают под ухом))
Реклама
Аватара пользователя
BOB51
Друг Кота
Сообщения: 15561
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение BOB51 »

Когда-то оченно давно вот такая штука делалась...
http://img.radiokot.ru/files/20529/tt9lug6me.JPG
Только детали ОБЯЗАТЕЛЬНО на максимальное напряжение (то, что в описании указано).
Ну и ессно без снаббера (R-C цепочки).
Можно было бы попробовать при желании...
:roll:
Реклама
Tolibbass
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 15:37:52

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Tolibbass »

Это та же схема и есть, только в заводском корпусе(китайском))). Но только утечки тока на симисторе ВТА16-600 хватает для работы райверов(ИБП) LED-светильников. Вот от нее и надо избавится. Или может зашунтировать как-то, потому что если параллельно вешать лампу, то при выключении светильники не светятся.
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20173
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Martin76 »

Параллельно входу 220 каждого драйвера нужно поставить конденсатор хотя бы 0,1мкФ, лучше Х типа. Если драйвер импульсный, то такой конденсатор должен стоять на входе 220 драйвера, но китайцы на них экономят.
Последний раз редактировалось Martin76 Пт янв 11, 2019 10:04:02, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
BOB51
Друг Кота
Сообщения: 15561
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27
Откуда: ДОНЕЦК

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение BOB51 »

Вообще-то МОС 3083 до 1 А ток держит...
При отключенном силовом симисторе один светильник точно держать должен...
Попробуйте - если при одном светильнике не будет подсвечивать, тогда менять силовой симистор на соответствующий.
У светильников - ПРУ на основе импульсного стабилизатора тока...
:dont_know:
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение musor »

если снаберлес триак таки пропускает чуток тока сухой контакт реле мех
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Tolibbass
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 15:37:52

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Tolibbass »

[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3545919#p3545919"]Параллельно входу 220 каждого драйвера нужно поставить конденсатор хотя бы 0,1мкФ, лучше Х типа. Если драйвер импульсный, то такой конденсатор должен стоять на входе 220 драйвера, но китайцы на них экономят.[/uquote]
Да драйвер импульсный, на входе только электролиты, попробую поставлю
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение vlasovzloy »

Светодиодные и лдс на выключатель со светодиодом тоже так же реагируют. Прямо в патрон на контакты ставил конд 0,1- 0.22 мкф 630 вольт
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Телекот »

Tolibbass писал(а):Из ТТР убрал резисторы в RC цепочке, думал через них утечка, но ничего не изменилось.
Эти цепочки надо не убирать, а просто подключать по другому.
Изображение
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Tolibbass
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 15:37:52

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Tolibbass »

[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3545919#p3545919"]Параллельно входу 220 каждого драйвера нужно поставить конденсатор[/uquote]
Поставил, ничего не изменилось((
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение vlasovzloy »

Вход временно замкни чтобы гарантировано был выключен. Мб у тебя гдето паразитно или наведенка какая и оптопара подрабатывает
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Albert_V
Друг Кота
Сообщения: 4119
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12
Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Albert_V »

Tolibbass писал(а):...ничего не изменилось
Надеюсь, коммутируете фазу а не "ноль"...
Enman
Друг Кота
Сообщения: 7774
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Enman »

да он светильник коммутирует, а фаза или ноль ему неинтересно....))))))))
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение musor »

но имено это часто причина чудес дело в то что если рвать нуль то утечки иемеости на землю может хватать для эфекта стробоскопа или слабого свечения диодоф при отключеной цепи
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Tolibbass
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 15:37:52

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение Tolibbass »

[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3547615#p3547615"]
Tolibbass писал(а):...ничего не изменилось
Надеюсь, коммутируете фазу а не "ноль"...[/uquote]

Да коммутирую фазу :)

Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3547581#p3547581"]Вход временно замкни чтобы гарантировано был выключен. Мб у тебя гдето паразитно или наведенка какая и оптопара подрабатывает[/uquote]
На ТТР сигнал с контроллера даже убирал и подтягивал к плюсу, без разницы :(
Аватара пользователя
mikes357
Друг Кота
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Re: Подключение LED-светильников через твердотельное реле.

Сообщение mikes357 »

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14322 - утечка положена по паспорту
Подозреваю, что на паре встречно-параллельно тиристоров будет тоже самое
Встречается схемка - тиристор вместо реле, там тиристор и мост. Либо полевик и мост использовать. Да, это танцы с бубном - но нагрузка малопотребляющая, и типовой коммутатор для многопотребляющей не подходит
Ответить

Вернуться в «Питание»