Подключение частотного преобразователя к трансформатору

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 07:51:48
Откуда: Кривой Рог

Сообщение Svarog »

Добрый день уважаемые коты. Есть такая задача, получить 5-6 квт мощности с напряжением 115В 400 Гц. Интересует возможность реализации такой вот идеи. Взять частотник на 380 В 3ф и его выход подключить к трехфазному трансформатору (380В) а с его выхода уже снимать 115В 400 Гц. От сюда вопрос может быть кто пробовал, практиковал итд. Частотник то для асинхронных двигателей. Что трансформатор что двигатель являются индуктивной нагрузкой. Но вот как поведет себя частотник при такой "нестандартной" работе мне не ведомо но хочется знать, будет ли на трансформаторе подмагничивание или еще что в таком духе.
Буду рад любой информации, с уважением Роман.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Это для него стандартная нагрузка.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 07:51:48
Откуда: Кривой Рог

Сообщение Svarog »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3550920#p3550920"]Это для него стандартная нагрузка.[/uquote]

Спасибо за ответ. То есть если взять такой частотник MS300, 3x380В, 5,5 кВт, 13/15,7А и его выход подключить к входу трехфазного трансформатора проблем быть не должно?

А как насчет резкого подключения 5 квт на вход транса? (плавное увеличении нагрузки реализовать не возможно)
И еще вопрос каков шанс хорошего "самочувствия" 50 Гц-ового трансформатора при работе на частоте 400 Гц ?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Сообщение Ivanoff-iv »

работать будет, но сердечник будет греться сильнее.
А что планируется цеплять к трансформатору? (какого плана нагрузку)
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Svarog писал(а):И еще вопрос каков шанс хорошего "самочувствия" 50 Гц-ового трансформатора при работе на частоте 400 Гц ?
Увеличится потери в сердечнике, но они составляют очень маленькую долю в таких трансформаторах, меньше 1%.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 07:51:48
Откуда: Кривой Рог

Сообщение Svarog »

[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3550941#p3550941"]работать будет, но сердечник будет греться сильнее.
А что планируется цеплять к трансформатору? (какого плана нагрузку)[/uquote]

Всем спасибо за ответы.
To Ivanoff-iv Нагрузка планируется в основном разная начиная от всяких маломощных блоков и узлов заканчивая кипятильниками (поясню ниже).
Есть пара "прожорливых" потребителей это самолетный Coffee maker (она же кофеварка) и самолетный кипятильник. Само собой плавное увеличение нагрузки с такими потребителями невозможно. Кофеварка имеет 3 тэна и потребляет около 3.5 квт. Кипятильник имеет 4 тэна и потребляет 5 квт. Раньше выходил из ситуации путем разделения питания, тэны два последовательно в цепь 220В а на саму кофеварку 115 В 400 Гц от маломощного (450 ватт) стендбаевского источника питания. Но это геморройно.
Тем более сейчас в техзадании появились потребители на 3 фазы. А у меня только одна.

За стационарный источник 115 В 400 Гц мощностью в 5 квт заламили 6800$ что не подходит. По сему появилась идея питать все это дело от связки 3х фазный частотник + 3х фазный понижающий трансформатор. Эта связка стоит куда дешевле но как бы и это деньги не малые + отсутствие опыта такого подключения заставили меня усомнится в моем решении дабы потом не получить по шапке за потраченные напрасно финансы. Тем более буржжуйские частотники дюже хитрые, мало ли что там понапридумывали и что бы эти придумки не вылезли боком.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 7077
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2016 05:48:09
Откуда: Сердце Пармы

Сообщение Ivanoff-iv »

да, вроде норм нагрузка, я бы не советовал на него вешать мощную емкостную нагрузку и мощные блоки с выпрямителями на входе - частотник может не понять.
ещё ИМХО на частотнике нежелательно векторное управление - оно рассчитано на асинхронные двигатели, а тут нагрузка довольно непредсказуема, да ещё на фазы разная, думаю, что это запутает блок векторного управления.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики :)
Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 07:51:48
Откуда: Кривой Рог

Сообщение Svarog »

Спасибо. Может быть что то посоветуете?
Из мощных потребителей только кофеварка и кипятильник, тат единственное что имеет схему выпрямителя - питание мозгов, но потребление там от силы ватт 5-10. Для остальных потолок 300-400 Ватт, + мелкие трехфазные моторы. Думаете стоит поискать частотник со скалярным управлением?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6626
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва

Сообщение Дмитрий М »

Трансформатор Вам конечно придётся мотать с нуля. Типовой на 50 гц работать с частотником не будет, так как индуктивность 50 гц обмотки слишком велика. Про потери в стали не знаю, но думаю что кипятиться будет тоже изрядно. Железо в 400 гц всё таки изрядно тоньше и качественнее.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Контактная информация:
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 07:51:48
Откуда: Кривой Рог

Сообщение Svarog »

[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3552011#p3552011"]Трансформатор Вам конечно придётся мотать с нуля. Типовой на 50 гц работать с частотником не будет, так как индуктивность 50 гц обмотки слишком велика. Про потери в стали не знаю, но думаю что кипятиться будет тоже изрядно. Железо в 400 гц всё таки изрядно тоньше и качественнее.[/uquote]

Все зависит от марки пермаллоя, имел возможность поэксперементировать, правда не в спарке с частотником. Так что не факт.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Дмитрий М писал(а):Трансформатор Вам конечно придётся мотать с нуля.
Полный бред. Будет он работать нормально, конечно потери в меди будет соответствовать 50Гц трансформатору и если применить 400Гц трансформаторы то они будут только меньше по габоритам.
И с железом на не чего не случится так как индукция на этой частоте будет ниже в 8 раз.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 07:51:48
Откуда: Кривой Рог

Сообщение Svarog »

По общему настрою я понял что идея будет жить. Тогда продолжу поиск нужного частотника. Тут еще есть вопрос по поводу векторного или скалярного управления. Товарищ Ivanoff-iv имеет мнение что векторное управление не фонтан. Есть еще мнения на этот счет?
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Намотать транс на 5кВт, 400Гц исключительно простая задача. Он будет очень небольшой, пойдет железо от ОСМ1-0,63 или аналогичное. Если 3Ф то поискать железо от небольшого трехфазника или взять 3 ОСМ. Там будет совсем немного витков толстого провода.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

А если мотать не трансформатор, а автотрансформатор то размеры будут ещё в 2 раза меньше. :))
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

1 учтите следующее заводской(серийный) тран всегда лучше самопала
2 джалеко не каждый частотник способен выдать 400гц обычные 50гц обычно дают разгон не выше 3F0 ПРО СКАЛЯР-ВЕКТРОНОСТЬ ХЗ ВАМ РЕЖИМ СКОЛЖЕНИЯ НЕ НУЖЕН НАХ !!!!У ВАС НАДО ВЫБРАТЬ ФИКСИРОВАНУЮ ЧАСТОТУ И ПЛАВНЫЙ РОСТ АМПЛИТУДЫ СИНА
А ЗНАЧИТ УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ПРИДЕТСЯ ЗАЛОЧИТЬ НА 0,4К=CONST FR
3 група трансформатора при асиметрии рекмендуется исключително треуголник/треуголник!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Атр недопустим кроме опасности негалваноразвязки вылазит проблема частой сработки зашит от разных труднопрогнозируемых перекооф и утечек на землю
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

musor писал(а):1 учтите следующее заводской(серийный) тран всегда лучше самопала
Лично мне попадались заводские намного хуже нормального самопала, намотанного не кривыми руками. Единственное что не реализуется при домашнем изготовлении это пропитка с предварительным вакуумированием. Так она и в заводских редко делается, да и не нужна она для эксплуатации в нормальных условиях.

А уж использование транса на 50Гц вместо 400 герцового! :facepalm: И габариты и стоимость и потери лишние!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

посколку речь о проф применени и 3ф 4 квт яб не даже не думал про самопал кустарный!!!
или серийный пром или заказной индивидуалный намолт но у профи там не толко пропит но и уклат с натягом и нужным шагом на станке ручками и изоляшка поясная и межслойка ...такое даже некривыми ручками очень тяжко будет если конеяно ТС не терминатор...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Я мотал их много и на станках промышленных и ручным станком дома, в том числе и на 400Гц. При габаритах примерно до 1КВА при 50Гц, все не сложно. Определенный навык конечно нужен, но не супер сложная это работа, просто ее должен делать человек который мотает трансформатор не первый раз в жизни.
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 250
Зарегистрирован: Вс апр 20, 2008 07:51:48
Откуда: Кривой Рог

Сообщение Svarog »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3552930#p3552930"]1 учтите следующее заводской(серийный) тран всегда лучше самопала
2 джалеко не каждый частотник способен выдать 400гц обычные 50гц обычно дают разгон не выше 3F0 ПРО СКАЛЯР-ВЕКТРОНОСТЬ ХЗ ВАМ РЕЖИМ СКОЛЖЕНИЯ НЕ НУЖЕН НАХ !!!!У ВАС НАДО ВЫБРАТЬ ФИКСИРОВАНУЮ ЧАСТОТУ И ПЛАВНЫЙ РОСТ АМПЛИТУДЫ СИНА
А ЗНАЧИТ УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ПРИДЕТСЯ ЗАЛОЧИТЬ НА 0,4К=CONST FR
3 група трансформатора при асиметрии рекмендуется исключително треуголник/треуголник!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Атр недопустим кроме опасности негалваноразвязки вылазит проблема частой сработки зашит от разных труднопрогнозируемых перекооф и утечек на землю[/uquote]

Благодарствую за развернутый ответ.

1. Я много разных трансов намотал, но в данной ситуации соглашусь что лучше заказать, тем более контора платит. А у меня все моточные "дела" остались в другом городе. Да и мотать из расчета восемь матюков на один виток желания нет))
2. Я смотрю конкретно на те которые способны выдать 400 герц. А про это можно поподробнее пожалуйста "УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ПРИДЕТСЯ ЗАЛОЧИТЬ НА 0,4К=CONST FR"
3. Тут не совсем Вас понял. Вы имеете введу что соединять частотник с трансформатором исключительно треугольником? Либо же говорите про выход с самого трансформатора? (Выход планируется использовать как однофазный так и трехфазный но не одномоментно)
4. Я тоже солидарен с Вами в этом вопросе.

Добавлено after 5 minutes:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3552921#p3552921"]Намотать транс на 5кВт, 400Гц исключительно простая задача. Он будет очень небольшой, пойдет железо от ОСМ1-0,63 или аналогичное. Если 3Ф то поискать железо от небольшого трехфазника или взять 3 ОСМ. Там будет совсем немного витков толстого провода.[/uquote]
Мне нынче приносят по 2-4 агрегата в день, на всякие моталки времени вообще нет.

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3553209#p3553209"]Я мотал их много и на станках промышленных и ручным станком дома, в том числе и на 400Гц. При габаритах примерно до 1КВА при 50Гц, все не сложно. Определенный навык конечно нужен, но не супер сложная это работа, просто ее должен делать человек который мотает трансформатор не первый раз в жизни.[/uquote]
Я еще когда только постигал азы радиоэлектроники не купил ни одного трансформатора, все мотал сам. Благо у батиного товарища на работе был ассортимент моточной проволоки и кое какое железо даже :)
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Svarog писал(а):3. Тут не совсем Вас понял.
Имелось ввиду предпочтительное соединение обмоток 3ф. трансформатора. Хотя если используется нейтраль (как я понимаю сеть 200/115В, 400Гц) видимо не получится.
Svarog писал(а):что лучше заказать
Я писал что использовать готовый транс на 50Гц при частоте 400Гц не целесообразно, а кто именно будет мотать мне без разницы. :))
Ответить

Вернуться в «Питание»