Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Кто любит RISC в жизни, заходим, не стесняемся.
Ответить
Wrongbee
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 11:13:53

Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Wrongbee »

Приветствую электро- и радиокотов :)
В качестве освоения STM32 нашел себе задачу.
Есть 16 вентиляторов 24 вольта постоянного тока. Готовая панель с 16 потенциометрами. Требуется плавная регулировка по отдельности каждым вентилятором обязательно с возможностью полной остановки. Хочется реализовать эту задачу на STM32. Так сказать углубиться в освоение именно этих контроллеров. Если можно, несколько вопросов.
1. Какая из stm32 позволит аппаратно реализовать 16 независимых ШИМ и 10 АЦП с потенциометров?
2. Как вариант - есть ли смысл использовать контроллер как АЦП для потенциометров, в затем с stm21 управлять по SPI специализированным 16-ти канальным контроллером шим? Как правило они 20мА - по выходы поставить мосфеты.
3. Мосфеты лучше использовать распространенные, или лучше взять мосфеты, управляемые логическим уровнем?
Спасибо!
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Управление 16-ю вентиляторами

Сообщение musor »

16каналоф без внешних обвязоф не решаемо....
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
Мурик
Друг Кота
Сообщения: 3383
Зарегистрирован: Пн окт 11, 2010 19:00:08

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Мурик »

Wrongbee писал(а):Какая из stm32 позволит аппаратно реализовать 16 независимых ШИМ и 10 АЦП с потенциометров?
Например STM32F103C8T6. Правда 2 канала АЦП используют те же выводы что и 2 канала ШИМ.
Если нужно 10 каналов АЦП и 16 ШИМ, лучше использовать STM32F103R8T6 или подобный.
Wrongbee
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 11:13:53

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Wrongbee »

Понял, спасибо! Конечно с обвязкой. Немножечко уточню хотелочки. На макетке сделаю для одного вентилятора на 103. Вопрос даже не в цене. Взять даже stm с избыточной мощностью. Не хочется самопала - какую посоветуете из продаваемых в Москве плат STM32 потом купить для готового изделия (16 Шим 10 Ацп). Только не шипите, коты :)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Мурик
Друг Кота
Сообщения: 3383
Зарегистрирован: Пн окт 11, 2010 19:00:08

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Мурик »

Реклама
Аватара пользователя
VladislavS
Собутыльник Кота
Сообщения: 2562
Зарегистрирован: Вт май 01, 2018 19:44:47

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение VladislavS »

Рекомендую двухканальный контроллер вентиляторов TC655 в связке с каким-нибудь двухканальным MOSFET, например IRF7313. Получишь как управление скоростью так и измерение скорости вращения. Хорошо показала себя.
Реклама
Wrongbee
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 11:13:53

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Wrongbee »

Попробую. Я по первости рассматривал вот эти
https://voltiq.ru/shop/16-servo-driver/
https://mysku.ru/blog/aliexpress/39571.html
Аватара пользователя
ПростоНуб
Собутыльник Кота
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
Откуда: деревня в Тульской губернии

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение ПростоНуб »

[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3589669#p3589669"]Рекомендую двухканальный контроллер вентиляторов TC655[/uquote]
То ли я плохо искал, то ли он стоит дороже ATTiny или младших PIC/STM8.
Аватара пользователя
Myp3ik
Мучитель микросхем
Сообщения: 450
Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 23:05:37
Откуда: СССР

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Myp3ik »

STM32F334 или на STM32F103R8

16 PWM
10 ADC
Вложения
103.png
(94.73 КБ) 557 скачиваний
334.png
(93.61 КБ) 296 скачиваний
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Wrongbee
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 11:13:53

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Wrongbee »

Прикупил f103 народную и f407 отладочную. Погружаюсь в освоение. Сложно, конечно, но чертовски интересно
Аватара пользователя
qbit
Встал на лапы
Сообщения: 101
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 10:03:29
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение qbit »

[uquote="Wrongbee",url="/forum/viewtopic.php?p=3589483#p3589483"]1. Какая из stm32 позволит аппаратно реализовать 16 независимых ШИМ и 10 АЦП с потенциометров?[/uquote]
Да тот же STM32F103C8T6 , как бюджетный вариант для запуска плата "Blue Pill".
Аппаратных шим не хватит, но для вентиляторов можно и программно реализовать. Делали на этом камне 24 шим канала на 55кГц для led.
АЦП так же не хватит, но можно внешним образом подцепить копеечный мультиплексор 8->1, например CD4051, и задействовать 2 АЦП в контроллере.

Мысль на рассмотрение, как можно упростить Вашу панель. Уйти от 16 "крутилок". Достаточно поставить 2 7-сегментных индикаторов и 3 кнопки - выбор канала, "+" и "-". т.е. получится полностью компактная панель.

[uquote="Wrongbee",url="/forum/viewtopic.php?p=3589483#p3589483"]3. Мосфеты лучше использовать распространенные, или лучше взять мосфеты, управляемые логическим уровнем?[/uquote]

IRLML0040 - 40В, 3.6А, компактный корпус sot23
Затвор напрямую подключаете к порту контроллера, без резистора.
Для связи email: info собака qbit.su
Wrongbee
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 11:13:53

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Wrongbee »

От крутилок избавиться не получится - они уже вмонтированы в панель :( Затвор через какой резистор подтягивать к земле? 20к?
Аватара пользователя
qbit
Встал на лапы
Сообщения: 101
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 10:03:29
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение qbit »

[uquote="Wrongbee",url="/forum/viewtopic.php?p=3600456#p3600456"]Затвор через какой резистор подтягивать к земле? 20к?[/uquote]
Собственно и это не обязательно. Можно обыграть быстрой инициализацией портов и выставлением "0". Да, затворы будут "болтаться" от момента подачи питания и до инициализации, но фактически это время можно свети к долям мкс в коде. Практически вы не увидите даже подергивание вентиляторов при включении - ничтожный будет момент.
Для связи email: info собака qbit.su
Аватара пользователя
Sanchogus
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 179
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 13:13:40
Откуда: МО, г. Воскресенск
Контактная информация:

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Sanchogus »

4.7-47кОм на землю.

Это ваша тема на тостере была?)
На одной 103c8t6 впихивайте)
Wrongbee
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 11:13:53

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Wrongbee »

Моя :) Остановился на варианте 103c8t6 в крнфигурации 10 потенциометров + 10 шим, благо вентиляторы можно запараллелить.
Аватара пользователя
Sanchogus
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 179
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 13:13:40
Откуда: МО, г. Воскресенск
Контактная информация:

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Sanchogus »

Делай 16 ШИМ, а каналы на АЦП мультиплексируй)
Wrongbee
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 11:13:53

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Wrongbee »

Шимов получается 15 максимум на Blue Pill плате. Но 10 АЦП вроде получится без мультиплексора
Wrongbee
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 11:13:53

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Wrongbee »

Опять прошу совета у кошачей гвардии :) Помогите подобрать вентилятор 24в с формфактором 119x119. 2-х пиновый (можно и 3-х с обратной связью). Частота вращения 2500-3000 об.мин
Типа http://www.lufter.ru/product/ventiljato ... 19x119x32/
По даташитам не получилось подобрать, так как непонятно, как кулер будет вести себя вживую. Все же такие вентиляторы не задумывались для плавной регулировки. Хорошо бы уложиться в 2500-3000 руб.
Суть проблемы. Пробовал 4 разных вентилятора разных производителей. Хочу управлять ШИМом. Но столкнулся с проблемой. Не удается (из-за особенностей чипа на моторе) сделать плавную регулировку во всем диапазоне. ТО есть при изменении скважности до 80% вентилятор не вращается, и регулировка получается только на 80-100%, а хотелось бы от 10 до 100. Пробовал управлять постоянным напряжением. Еще хуже. 5.5в вентилятор еще не вращается, 5.7в резко стартует на довольно таки высоких оборотах. Опять плавности нет, да и ловить десятые доли вольта сложно, учитывая 2-х метровый кабель и падение на нем.
simq
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2015 07:13:23

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение simq »

на счёт плавности... у меня тоже неск вентиляторов и ножек не хватает и вентиляторы без тахометров, хочу попробовать с калибровкой при начальном включении/после прогрева. т.к лапок мало, то все транзисторы заведены на один шунт небольшого сопротивления. С него на ADC. При включении последовательно плавно разгоняем по одному каждый канал PWM и смотрим когда ток через шунт резко упадёт - вентилятор стартанул. Теперь можно съезжать вниз и смотреть также по току - когда остановится. Вот в этом диапазоне примерно должна быть какая то таблица регулировки. Потом можно мониторить ток для каждого вентилятора отключая на время остальные, по идее должно успеть, что бы они не остановились. Ну и при изменении температуры или питания можно калибровать заново, а может и лишнее, ещё не пробовал, только плату развёл пока :)
Wrongbee
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Пн сен 09, 2013 11:13:53

Re: Управление 16-ю вентиляторами на stm32

Сообщение Wrongbee »

Я отказался от идеи брать вентилятор с тахометром. На малых оборотах при шим управлении просто нет смысла. К примеру, 30-60 об/мин. Тахосигнал 2 импульса на один оборот. Точность измерения оборотов просто никакая. Максимум - понимать, что вентилятор стартанул. При 16 вентиляторах неоправданное усложнение схемы. С предложенной обратной связью можно, конечно, поиграться. Но! При управлении напряжением работать будет. При ШИМ управлении думаю, что для получения результата нужно несколько (много) замеров и усреднение. Поэтому и как основная версия пытаюсь найти кулер, который сможет управляться ШИМ во всем диапазоне оборотов. Но невозможно понять по характеристикам, какая модель подойдет :( Поэтому и спрашивал у форумчан про опыт
Ответить

Вернуться в «ARM»