Здравствуйте. собрал эл тансформатор типа FERON только ТР2 у меня феррит кольцо К31*16*8 рассчитал первичку-61 виток ПЭЛ 0.4 вторичка-пока 8 витков косичка от другого транзисторы 13009 базов резисторы 33 ома на нагрузке 0.8А сильно греются транзисторы на вторичке мерял частоту ФЛЮКом 104 кГц вопрос-как узнать оптимальное количество витков первичной обмотки Т2 да и частота 104кГц наверное много? http://img.radiokot.ru/files/104945/med ... 73ozs2.jpg
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

Как у Вас получилось в базах 33 Ома - явно дохрена. Возможно, транзисторы плохо открываются, потому и греются. Как рассчитывали? Расчёты покажите. Нормально 1 или 2,2 или 4,7 - в этих пределах обычно.
Реклама
Мудрый кот
Сообщения: 1808
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 17:16:52
Откуда: Kazan

Сообщение pcb432 »

Почему прежде чем что то изобретать не почитать литературу или хотя бы
полистать инет. :kill:
Изображение
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2015 17:30:51
Откуда: караганда

Сообщение sergey-os57 »

[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3590504#p3590504"]Как у Вас получилось в базах 33 Ома - явно дохрена. Возможно, транзисторы плохо открываются, потому и греются. Как рассчитывали? Расчёты покажите. Нормально 1 или 2,2 или 4,7 - в этих пределах обычно.[/uquote]
Расчёт трансформатора делал по Trfansformer3.0.0.3 не знаю как скинуть ссылку. Вот скрин расчёта http://prntscr.com/mxtu7h
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

Ваш расчет не подходит. Он для преобразователя с задающим генератором. Советую изучить статью в журнале Радиолюбитель №7/96 стр.13. Там полный расчёт электронного трансформатора с ОС по току и напряжению. Только лучше в расчет добавить базовые резисторы около 2,2 - 5.1 Ом и сделать поправку на эти резисторы при расчете вторичных обмоток управляющего трансформатора. Ещё Вам может понадобиться изучить предыдущие части этой статьи в более ранних журналах.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

Похожая конструкция?
Или в аттаче
Вложения
12V 5A Adapter.zip
(15.87 КБ) 129 скачиваний
EL_transf_12V.pdf
(33.36 КБ) 137 скачиваний
Реклама
Родился
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2015 17:30:51
Откуда: караганда

Сообщение sergey-os57 »

Спасибо всем за помощь
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

не пойму в чем цель если ремонт тупо заменяем горело транс горит редк но если сгорел разматывая считаем витки мотаем таккже ка было -первичку 2 полд свое выходное пересчитать моно делать эт с нуля глупо их за копейки полно в продаже а горелых за самовынос... чинятся на раз два меняем ключи резисторы иногда мостик(если задело) и ПЫР

Добавлено after 1 minute 22 seconds:
повторю транс горелый не встречал!!!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32709
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

musor писал(а):если ремонт
да нет, ты не понял! Он собрал...взял вот и собралс нуля ЭТ! Да он Дартаньян! :))) ...транзисторы тока немного греются...