Напряжение в квартире более 250 в.
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2014 18:26:24
Напряжение в квартире (Москва) более 250 в. вечером , днем около 240 в. Постоянно перемарают лампочки ( и светодиодные и накаливания). Как понизить хотя бы до 230в.? И вообще есть ли какие либо ГОСТы?
- Реклама
Госты есть и ПУЭ ТОЖ
звони лектрикам обязаны прийти замерить ПОВЕРЕНЫМ ПРИБОРОМ ИЗ КАТАЛОГА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ по акту и если обнаружат проблему -устранить
причины бывают разные все описаны в ПУЭ и изучаются вкурсе электротехнике раздел переменка 3фазы...
кстати по нормам сейчас 230в+-10% норма !!! так что 253в еше не криминал лампочки современые светодиодные и газоразрядные при таком напряге работают еще лучше!!!... если вы еще юзаете ЛН и то в Москве... то либо у вас толко что купленая новостройка -медведефка...
либо стройка недостройка и дом не принят комисией под акт! тут тока юзать мощный латр
кстати ЛН выпускались в СССР с разнм интенрвалом 210-225 230-237 235-245 следует выбирать по реднему за сутки напряжению вашей сети-для максималной светотдачи
какие сейчас даные у лампочек судить трудо -у каждого завода свой
вот у галоф для встройки от бренда осрам с зеркалом конусом написано 230+-10% 15вт
звони лектрикам обязаны прийти замерить ПОВЕРЕНЫМ ПРИБОРОМ ИЗ КАТАЛОГА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ по акту и если обнаружат проблему -устранить
причины бывают разные все описаны в ПУЭ и изучаются вкурсе электротехнике раздел переменка 3фазы...
кстати по нормам сейчас 230в+-10% норма !!! так что 253в еше не криминал лампочки современые светодиодные и газоразрядные при таком напряге работают еще лучше!!!... если вы еще юзаете ЛН и то в Москве... то либо у вас толко что купленая новостройка -медведефка...
либо стройка недостройка и дом не принят комисией под акт! тут тока юзать мощный латр
кстати ЛН выпускались в СССР с разнм интенрвалом 210-225 230-237 235-245 следует выбирать по реднему за сутки напряжению вашей сети-для максималной светотдачи
какие сейчас даные у лампочек судить трудо -у каждого завода свой
вот у галоф для встройки от бренда осрам с зеркалом конусом написано 230+-10% 15вт
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сергей100 писал(а):Как понизить хотя бы до 230в.?
Попробуйте переключитесь в щитке на другую фазу. (поменяйте с соседом)
https://allgosts.ru/29/020/gost_29322-2014Сергей100 писал(а):И вообще есть ли какие либо ГОСТы?
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
ябы не лазил в щит не имея корок 3групы доступа....
живее будешь
недавно обугленый трупик спасалы сымали...
тож видно "сам себе лектрик" болты решил покрутить обычным инструментом из фигспрайса без СИЗ
и еще неизвесно чем ТС мерил если 830 с севщей кроной то там 290в можно намерить при номинале в сети...
а если екаждый урод будет прыгать с фазы на фазу ка раз и будем иметь что имем иза перекоса +постояно перегруженый и поэтому отгорающий 0 и кипяший тран в будке..
просажега фаза А задраная В и полупросаженая С
и еще неизвесно чем ТС мерил если 830 с севщей кроной то там 290в можно намерить при номинале в сети...
а если екаждый урод будет прыгать с фазы на фазу ка раз и будем иметь что имем иза перекоса +постояно перегруженый и поэтому отгорающий 0 и кипяший тран в будке..
просажега фаза А задраная В и полупросаженая С
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2014 18:26:24
Дом 1985 года постройки. Вызвал электрика из упр. компании. Пришел без своих приборов. На мои посмотрел, рот открыл. Сказал что сейчас сообщит энергетикам. Через часа 3 приехали 2 машины. Смотрели 2 часа в низу у себя в щитовой. А напряжение к этому времени опустилось до 238-240. Ну они и сказали что это норма. Дураком выгляжу. 
- Реклама
Сергей100
Пересаживаться на соседнюю фазу - это, конечно, экстрим. Но никто не мешает замерить напряжение на соседних фазах, когда у вас идет завышение. Обычно, соседские автоматы в щитках доступны. При этом можно документировать замеры, фоткать показания приборов, чтобы было, что предъявить, в случае чего.
Пересаживаться на соседнюю фазу - это, конечно, экстрим. Но никто не мешает замерить напряжение на соседних фазах, когда у вас идет завышение. Обычно, соседские автоматы в щитках доступны. При этом можно документировать замеры, фоткать показания приборов, чтобы было, что предъявить, в случае чего.
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2014 18:26:24
Смотрю сегодня на прибор выше 228 не поднимается. Складывается впечатление, что 2 часа они копались там не просто что бы сказать что это норма. Буду посмотреть дальше.
- Сообщения: 3953
- Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31
Вот как раз перекидывают нагрузку неравномерно - и на другой фазе - которая у Вас - будет напряжение повышено.
http://www.remotvet.ru/questions/32223- ... odnja.html
А +_ 10% и даст 230В + 23В =253В и 230В - 23В=207В
Светодиодные и будут перегорать, там простейший бп на гасящем конденсаторе, рассчитанный на 630В, а не 400В, которые устанавливают.
Это ещё в союзе случайно ящик лампочек попался в дк с цоколями миньон Е14 - на 245В номинала
Есть вот такая схема - https://www.qrz.ru/schemes/contribute/p ... iter.shtml - но кто её будет делать в массовом количестве, к тому же там полевые применены из тех, что были в наличии, а потребность - ставить в корпусах ТО-247
http://www.remotvet.ru/questions/32223- ... odnja.html
А +_ 10% и даст 230В + 23В =253В и 230В - 23В=207В
Светодиодные и будут перегорать, там простейший бп на гасящем конденсаторе, рассчитанный на 630В, а не 400В, которые устанавливают.
Это ещё в союзе случайно ящик лампочек попался в дк с цоколями миньон Е14 - на 245В номинала
Есть вот такая схема - https://www.qrz.ru/schemes/contribute/p ... iter.shtml - но кто её будет делать в массовом количестве, к тому же там полевые применены из тех, что были в наличии, а потребность - ставить в корпусах ТО-247
херней не майтесь...городя околонаучные схемы грелки опуская кпд ниже 60;:%
насчет допуска уже сказали ...приборы обязаны работать в этом интервале или даже шире...
болшинство грамотных проектироаваных прибороф работают при допусках 20%
насчет лампочек китайцы практически свернули выпус гавноламп с емкосным баластом для РАШИ изза масовых рекламаций! ныне выпускаемые имет линейный стаьилизатор тока на спецчипе-маломожные и инвертой по типу флая или степапа с исползованием спецчипоф -они имеют высокий кпд и надежность за счет встроеных защит
производство ламп с инвертором топологи степдаун популярных несколко лет взад также практически свернуто изза ряда причин в частности выгорания диодоф при ряде фактороф
что до ЛН их время в быту прошло
насчет допуска уже сказали ...приборы обязаны работать в этом интервале или даже шире...
болшинство грамотных проектироаваных прибороф работают при допусках 20%
насчет лампочек китайцы практически свернули выпус гавноламп с емкосным баластом для РАШИ изза масовых рекламаций! ныне выпускаемые имет линейный стаьилизатор тока на спецчипе-маломожные и инвертой по типу флая или степапа с исползованием спецчипоф -они имеют высокий кпд и надежность за счет встроеных защит
производство ламп с инвертором топологи степдаун популярных несколко лет взад также практически свернуто изза ряда причин в частности выгорания диодоф при ряде фактороф
что до ЛН их время в быту прошло
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Сообщения: 7722
- Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:38:09
Возможно и в самом деле отгорал ноль. Знакомый с села просто поставил стабилизатор, у них рядом трансформатор и 250 это норма как раз по госту.
В 2 квартирах бывало что напруга до 60-70 падала, отгорал нулевой, и так стабильно работало несколько дней, только временами ставовясь нормой.
Видимо бывает и наоборот, а управленцы правду не сказали, или не нашли подтягивая ржавые клемы
В 2 квартирах бывало что напруга до 60-70 падала, отгорал нулевой, и так стабильно работало несколько дней, только временами ставовясь нормой.
Видимо бывает и наоборот, а управленцы правду не сказали, или не нашли подтягивая ржавые клемы
думаю при "проверке" они ка раз и сделали ревизию силовых сборок пртянув ослабшие и закисшие от нагрева клемы и болты -это поможет на время такое надо редать регулярно не реже раза в гот
такжене исключено что нагрузку болек равномерно раскидали пол фазам снизиф перекос таким путем
такжене исключено что нагрузку болек равномерно раскидали пол фазам снизиф перекос таким путем
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 12:02:55
Меня тож коснулось
253V в розетке
По ГОСТ проходит. Но на всех адаптерах питания типа 220/12, диапазон указан ~100-240V
Как жить?
Кое, что отказывает или работает некорректно
На адаптерах появилось 100V переменки на минусовом проводе (относительно земли и относительно нейтрали в розетке) - а должны быть гальванически развязаны. От корпусов приборов (которые через эти адаптеры питаются) - потряхивает (не сильно, но все же)
Странно почему УЗО не срабатывает.
Проблема в том, что данная ситуация происходит в другом городе (я в Москве, а проблема в Воронеже)
Кто что посоветует?
PS
Проверил спецификацию на профессиональные дисплеи LG:
Power Supply 100-240V~, 50/60Hz
И что?
По ГОСТу выходит, что можно жечь оборудование на законных основаниях ?!?!?!
PS PS
Говорят немцы так переводили Чехию с левостороннего на правостороннее движение
Просто поставили танки на дорогах и все поехали по правильной стороне
Но наши "межгосударственные" стандарты ведь корейцам (да и всему прочему миру) не указ
И потом куча оборудования собирается в России - с теми же диапазонами 100-240V
253V в розетке
По ГОСТ проходит. Но на всех адаптерах питания типа 220/12, диапазон указан ~100-240V
Как жить?
Кое, что отказывает или работает некорректно
На адаптерах появилось 100V переменки на минусовом проводе (относительно земли и относительно нейтрали в розетке) - а должны быть гальванически развязаны. От корпусов приборов (которые через эти адаптеры питаются) - потряхивает (не сильно, но все же)
Странно почему УЗО не срабатывает.
Проблема в том, что данная ситуация происходит в другом городе (я в Москве, а проблема в Воронеже)
Кто что посоветует?
PS
Проверил спецификацию на профессиональные дисплеи LG:
Power Supply 100-240V~, 50/60Hz
И что?
По ГОСТу выходит, что можно жечь оборудование на законных основаниях ?!?!?!
PS PS
Говорят немцы так переводили Чехию с левостороннего на правостороннее движение
Просто поставили танки на дорогах и все поехали по правильной стороне
Но наши "межгосударственные" стандарты ведь корейцам (да и всему прочему миру) не указ
И потом куча оборудования собирается в России - с теми же диапазонами 100-240V
- Сообщения: 2905
- Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50
узо вроде и не должно. оно отслеживает диффток, утечки. а завышенное напряжение - это просто завышенное напряжение.
странно, что в Воронеже нестабильно, у них же под боком вроде своя АЭС?
Да, забавненько с гостом, переход на 230 затеяли давно, в 90-ых, а гост 2013 утверждает о 220, а потом бац, и в 2014 - 230.
бардак-с.
получается, что оборудование с верхним пределом в 240 не должно проходить сертификацию?
странно, что в Воронеже нестабильно, у них же под боком вроде своя АЭС?
Да, забавненько с гостом, переход на 230 затеяли давно, в 90-ых, а гост 2013 утверждает о 220, а потом бац, и в 2014 - 230.
бардак-с.
получается, что оборудование с верхним пределом в 240 не должно проходить сертификацию?
Надо замерить напряжение на других фазах (у соседей). Если у них окажется наоборот - занижено, то предложить им переключится на вашу фазу. Напряжения должны после этого выравниваться.
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 12:02:55
а на основании чего?Asaba писал(а):то предложить им
250V - это по ГОСТу в пределах допуска!
На основании здравого смысла. Поскольку такая ситуация с разбросом напряжений будет означать перекос нагрузки по фазам.
И заниженное напряжение соседям тоже ни к чему. Но если будет непонятно им или вам, то конечно ничего такого делать нельзя.
И заниженное напряжение соседям тоже ни к чему. Но если будет непонятно им или вам, то конечно ничего такого делать нельзя.
- Сообщения: 2905
- Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50
старый гост ограничивал отклонения длительностью по времени, а новый уже не ограничивает. Современные технологии.
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: Ср янв 17, 2018 12:02:55
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3931696#p3931696"]На основании здравого смысла. Поскольку такая ситуация с разбросом напряжений будет означать перекос нагрузки по фазам.
И заниженное напряжение соседям тоже ни к чему. Но если будет непонятно им или вам, то конечно ничего такого делать нельзя.[/uquote]
Здравый смысл и разделение зон ответственности не одно и то же
Я прицепился к сообщению про повышенное напряжение в квартире но мой случай происходит не в квартире (в торговом центре).
Ответственные за электро-хозяйство организации есть и там и там. Есть еще энергосбытовые организации. Перекидывать фазы без их участия нельзя (наказуемо).
Суть вопроса в том - кто заплатит за выход из строя оборудования приобретенного до 2014 (ввод нового ГОСТа) из-за непаспортного для него (но допустимого по ГОСТу) напряжения.
Да в общем то не только для него - посмотрел все доступные мне адаптеры питания и кое что еще - везде диапазон питающих напряжений 100-240, а выпущено и реализовано в России после 2014 г.
И заниженное напряжение соседям тоже ни к чему. Но если будет непонятно им или вам, то конечно ничего такого делать нельзя.[/uquote]
Здравый смысл и разделение зон ответственности не одно и то же
Я прицепился к сообщению про повышенное напряжение в квартире но мой случай происходит не в квартире (в торговом центре).
Ответственные за электро-хозяйство организации есть и там и там. Есть еще энергосбытовые организации. Перекидывать фазы без их участия нельзя (наказуемо).
Суть вопроса в том - кто заплатит за выход из строя оборудования приобретенного до 2014 (ввод нового ГОСТа) из-за непаспортного для него (но допустимого по ГОСТу) напряжения.
Да в общем то не только для него - посмотрел все доступные мне адаптеры питания и кое что еще - везде диапазон питающих напряжений 100-240, а выпущено и реализовано в России после 2014 г.
- Сообщения: 3953
- Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31
Парочка схем ограничителей
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/43/
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/p ... iter.shtml
Светодиодные лампочки низшей категории дохнут ввиду повышенного тока через светодиоды, заложенного производителем
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/43/
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/p ... iter.shtml
Светодиодные лампочки низшей категории дохнут ввиду повышенного тока через светодиоды, заложенного производителем