Источник бесперебойного питания для блока питания с PFC

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 20:27:13

Сообщение as478 »

Есть БП Zalman ZM600-LX с активным PFC (Power Factor Correction).
Какой бесперебойник подойдет к нему? Чтобы бесперебойник не отключался, при внезапном пропадании электричества в сети.
Список доступных бесперебойников. Например Powercom хорошие?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3953
Зарегистрирован: Сб ноя 20, 2010 21:54:31

Сообщение mikes357 »

Ищешь обзоры и отзывы на все блоки в нете - и делаешь выводы самостоятельно. С запасом в 1,5 - 2 раза - вдруг захочется блок помощнее взять...
Сомневаюсь, что есть в вашем городе бесперебойники для котельных, или с двойным преобразованием - там цена в разы больше, но и надежность - выше
Или из серии smart apc, с возможностью подключения дополнительных батарей...
Реклама
Самсусамыч

Сообщение Самсусамыч »

[uquote="as478",url="/forum/viewtopic.php?p=3607461#p3607461"]Какой бесперебойник подойдет к нему?[/uquote]
Ранее имел дело только с фирмой APC. Могу сказать совершенно точно, ни один из ИБП (разных линеек) не отключался сразу при пропадании питающей сети. Бывало выходили из строя транзисторы от перегрева при превышении выходной мощности.
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 46304
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

БП с активными корректорами, как правило, не работают с бесперебойниками, генерящими кривой синус... Так что выбор будет невелик, а приемлемый бесперебойник - совсем не дёшев... Требование чистой синусоиды - главное условие совместимости!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20079
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Пфс можно отключить и тогда любой ибп пойдет. Правда моща потеряется блока. Хотя 600 ватт не такая и большая моща
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1102
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:03:09
Откуда: Адлер

Сообщение manowar »

проблема источников с pfc и бесперебойников в том, что сетевая банка в источнике стоит в разы меньшей емкости, чем необходимо для обеспечения работы источника в момент переключения бесперебойника.
а уж синус он там генерит или набор прямоугольников источнику по барабану.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19061
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

в грамотном расчете PFC при расчете банки закладывается пауза 20 мс - на время переключения бесперебойника.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
As
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 46304
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Сообщение As »

Конденсаторы на высокие рабочие напряжения дороги - вот производители и экономят... Недавно встретился с перемаркированными: номинал на корпусе 470 микрофарад, реально - оба по 330...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20079
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Если диодный мост с конденсаторм на выход бесперебойника поставить? Пфс запустится интересно?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1102
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 10:03:09
Откуда: Адлер

Сообщение manowar »

запуститься, будет работать как буст.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 20:27:13

Сообщение as478 »

После просмотра удалось найти подходящий ИБП, выбран был Powerman Back Pro 1000. Два аккума лучше чем 1. При отключении сети ПК и ИБП работают нормально, в перегруз не уходит не зависает. Переключение на сеть, при появлении напряжения на входе, происходит с небольшой задержкой. Возможно проверяет входное напряжение.
Сперва думал может из дешевых одноаккумуляторых взять Ippon Back Basic 1050, но потом увидел на YT обзор этого ИБП и передумал.
ИБП ippon back basic 1050 обзор
ИБП не забудьте зарядить перед первым использованием
Ippon back basic 1050 после ремонта ИБП UPS Замыкание

По информации из сети, синусоидальное напряжение нужно только для индуктивной нагрузки. А импульсным блокам питания все равно какая форма.
Про расчет, кому надо, Мощность ИБП VA. Про VA от компании American Power Conversion (APC).
Самсусамыч

Сообщение Самсусамыч »

[uquote="as478",url="/forum/viewtopic.php?p=3614380#p3614380"]Два аккума лучше чем 1.[/uquote]
Ошибочное мнение. :) Чем больше последовательно заряжаемых банок, тем больший процент на отказ. Но начиная от кВт_х менее двух нет. Чем больше мощность бесперебойника тем больше аккумов. У 3000 Вт уже 4 шт. :)
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 20:27:13

Сообщение as478 »

Powerman 1000 (1000VA*0,6=600 Вт) меньше 1 кВт и уже с 2 батареями.
Самсусамыч

Сообщение Самсусамыч »

Справедливости ради коэффициент 0,8 значит 800 Вт, а не 600. :)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

просто при 24-28в ток в 2раза ниже через ключи... это базовая фундаментална элетротехника блин -теория
изучается в ВУЗофском курсе ТОЭ ... без Вышки никуда!!! тока к СТЕНКЕ!
я давно писал что проблемы с APFC толко у блокоф нидже 1000ва...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить