питание соленоида 24VDC от AC

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн май 13, 2019 10:11:49

Сообщение olenem »

Здравствуйте!
Есть станция автополива RainBird выдающая на клеммы клапанов 24VAC и есть клапана с соленоидами 24VDC.
Вижу два пути получить работающую систему:
1. Замена клапанов или соленоидов в них (дорого).
2. Включение между каждой клеммой станции и клапаном выпрямителя (масса вопросов на которые сам не отвечу, в станции полива на каждом выходе семистор 4DHMG).
Возможен ли некий третий путь?

Изображение Изображение
Последний раз редактировалось olenem Пн май 13, 2019 11:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Сообщение korob »

Я бы пошёл по второму пути. :)
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 376
Зарегистрирован: Сб апр 15, 2017 02:30:29
Откуда: Россия

Сообщение Zyklon-B »

На выход станции автополива подключить реле на 24VAC.
А контакты реле пусть управляют соленоидами 24VDC, для питания которых собрать свой блок питания.
Собутыльник Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
Откуда: деревня в Тульской губернии

Сообщение ПростоНуб »

Zyklon-B, смысл? Реле на 24VDC, скорее всего, будет потреблять всего пару десятков миллиампер. Вполне хватит по MB10S за рубль штука на каждом канале.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Самсусамыч

Сообщение Самсусамыч »

И я бы выбрал второй вариант. :)