Попробовал данную микру, работает хорошо. Вот, может кому пригодится:
на вход подавал 48В
выход 36.6 В
ток 900мА
Нагрева практически нет. С обратной стороны платы весь слой отдан под радиатор для микры и контакт одного кондера с землей.
Внимание: насколько я понял из дш, данный вариант схемы включать без нагрузки нельзя!
Также прилагаю маленький калькулятор выходного тока для подбора резистора и катушки.

на вход подавал 48В
выход 36.6 В
ток 900мА
Нагрева практически нет. С обратной стороны платы весь слой отдан под радиатор для микры и контакт одного кондера с землей.
Внимание: насколько я понял из дш, данный вариант схемы включать без нагрузки нельзя!
Также прилагаю маленький калькулятор выходного тока для подбора резистора и катушки.
- Вложения
-
- LM3404.xls
- (7.5 КБ) 153 скачивания
-
- LM3404.lay6
- (31.01 КБ) 213 скачиваний