Почему на первой банке Li-Po сборки два конденсатора?

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Электрический кот
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: Пт июл 30, 2010 11:49:03
Откуда: Украина

Сообщение vanyap1 »

Все просто.
Там все одинаково.

В микросхемы дифференциальные входы.
Первая банка меряется между VC0(-) и VC1(+)
вторая банка меряется между VC1(-) и VC2(+)
третья банка меряется между VC2(-) и VC3(+)
И так далее.
Потому, канал VC0(-) отрицательный вход дифф АЦП для первого канала. Потому на нем и стоит фильтр. А подключен именно тут, потому, что по этих проводах ходят большие токи, и чтобы помехи от 100500 ШИМ преобразователей не лазили в АЦП.
Ищите схему зарядного устройства IMAX B6, там что то подобное.
Контактная информация:
Реклама
Мудрый кот
Сообщения: 1862
Зарегистрирован: Чт авг 10, 2017 20:57:51

Сообщение diplodok »

Слово идёт о BQ76920
bq76920.pdf
(1.59 МБ) 281 скачивание
[/b] а не о BQ78350
Напряжение VC0 относительно Vss +/-10mV => кондер нужен. а на VC1 он точно нужен.
Посмотри фиг. 19,20 в .pdf-e разводка на плате
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Сб сен 21, 2013 21:46:17

Сообщение goganchic »

diplodok, а почему напряжение VC0 относительно Vss +/-10mV если VC0 подключен к земле? Сопротивление дорожек?
Мудрый кот
Сообщения: 1862
Зарегистрирован: Чт авг 10, 2017 20:57:51

Сообщение diplodok »

Изображение

Я просто читаю pdf.
Верх - ограничение по VC0
Низ - одна из причин. Про другие причины - кот Базилио знает :)

Но, ограничение по VC0 требует меры по ограничение выбросов (на VC0) - вот и кондер появился на VC0. Для точности измерения кондер нужен и на других VCx
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Ответить