Здравствуйте, уважаемые коты!
Вот и настал этот день когда мой инвертор приказал долго жить. Инвертор союз 4 квт, по сути два инвертора по 2 квт запараллелены с схемой управления на одной из плат. Вышел из строя скорее всего из за перегрузки пусковым током электромотора(но это не точно). Сперва проверил полевики высоковольтной и низковольтной частей (их там штук сто), они оказались живы. Потыкал осциллографом в затворы, тишина. Значит, скорее всего, вышел из строя генератор шим. На плате есть три микросхемы: lm324n и 2 шт КА3525А. Мои познания в инверторах и всяких шимах пока еще скудны, поэтому начал гуглить. На КА3525 обычно строятся схемы защиты, а лм324 это счетверенный ОУ, значит на нем и построен искомый шим. Тупо заменить микросхему не прокатило, заветного меандра так и не получилось. И тут я встал в тупик пытаясь определить какие же резисторы и конденсаторы вокруг этой микросхемки за что отвечают.
Вот собственно и вопрос, помогите, братцы, советом иль схемой принципиальной с аналогичной компоновкой( я подозреваю что у меня пуш-пулл), да и вообще преобразователи напряжения это тема обширная и в интернетах раскрытая лишь в общих чертах(по крайней мере я очень мало чего нашел). Поделитесь опытом, может у кого были подобные ситуации, а может кто то на этих инверторах уже собаку съел.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Лм324 это счетверенный опер усилитель, на нем всчкие защиты регулировки, а 3525 это микросхема шим делает и на затворы управляет. Для начала сними питание с ключей чтобы не бахнули или закороти затворы все перемычками и потом уже смотри по выводам по всем, сравнивай с даташитом какие сигналы какие напряжения
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 75
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2019 21:53:35

Сообщение Сиддха »

vlasovzloy писал(а):смотри по выводам по всем, сравнивай с даташитом какие сигналы какие напряжения
посмотрел, почему то выводы Vc и Vcc звонятся на землю, хотя по дш они с землей должны быть соединены через кондеры 0.1 мкф, а напряжение на них ок 40V. что за чудеса?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Ты у нас спрашиваешь что за чудеса? у тебя преобразователь ищи что коротит питание. Сама ШИМка, конденсаторы или ещё что то. рисуй схему питания отключай подозрительные узлы и измеряй.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 75
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2019 21:53:35

Сообщение Сиддха »

Вобщем заменил одну микросхему, которая на низковольтной части, появился заветный меандр(при этом усилительные транзисторы были отключены и соответственно полевики тоже). Затем перепаял микросхему в высоковольтной части и подключил транзисторы. При включении преобразователь стал уходить в защиту, генерация не идет естественно. Проверил напряжения Vc, Vcc, Vref все норм. Проверил стабилитроны, тоже живы. Вернул все как было, когда заработало (выпаял одну из микрух и отключил полевики) тоже ничего. Куда дальше копать?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Без понимания схемы только сплошной заменой деталей, это очень длолго и где может банальный непропай и так и не найдешь причину
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Ответить

Вернуться в «Питание»