Терморегулятор. Реле + симистор = зачем?

Звуковые генераторы, фильтры и другие аналоговые устройства (кроме радиотехники и УНЧ)
Ответить
alia_the_pony
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2019 20:34:45

Терморегулятор. Реле + симистор = зачем?

Сообщение alia_the_pony »

Поручили мне починить электрорадиатор ЭРА, с электронными терморегулятором. Починился быстро, суть не в этом. А в том что по схеме нагрузка (ТЭН) включается одним проводом через симистор BTA16-600, а вторым через маленькую релюшку 24V@5A. Релюшка включается при включении ТЭНа, но более не выключается (только при перегреве), далее все управление идет исключительно через симисторный ключ.

Вопрос: нафига так сделано? Первый раз вижу чтобы реле ставили вместе с симистором, которые не дублируют друг друга. Обычно ставят либо одно, либо другое. Релюшка хлипкая, с минимальным запасом по току. Неужели это сделано намеренно, чтобы из-за реле аппарат ломался?

Изображение Изображение Изображение Изображение
Реклама
Аватара пользователя
ПростоНуб
Собутыльник Кота
Сообщения: 2723
Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
Откуда: деревня в Тульской губернии

Re: Терморегулятор. Реле + симистор = зачем?

Сообщение ПростоНуб »

alia_the_pony, реле, похоже, тут в качестве аварийного прерывателя на случай зависания МК или выхода его из строя. Другое дело, что правильней было дубовое биметаллическое термореле поставить для аварийного отключения при перегреве.
Реклама
Аватара пользователя
korob
Друг Кота
Сообщения: 6643
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39
Откуда: Ливны

Re: Терморегулятор. Реле + симистор = зачем?

Сообщение korob »

ПростоНуб писал(а):в качестве аварийного прерывателя на случай зависания МК или выхода его из строя...
...пробоя симистора. :)
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. :(
Всегда с уважением, Александр.
Аватара пользователя
gsmart
Друг Кота
Сообщения: 15061
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Re: Терморегулятор. Реле + симистор = зачем?

Сообщение gsmart »

alia_the_pony писал(а):Релюшка включается при включении ТЭНа, но более не выключается (только при перегреве), далее все управление идет исключительно через симисторный ключ.

Вопрос: нафига так сделано?
В ответственной автоматике запрещено использовать коммутирующие устройства без механического разрыва контактов.
В автоматике лифтов, котельных, подьёмных кранов и т.д. в цепи безопасности ставят обычные механические концевики, реле и пускатели/контакторы.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
alia_the_pony
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Пн июл 01, 2019 20:34:45

Re: Терморегулятор. Реле + симистор = зачем?

Сообщение alia_the_pony »

[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3695693#p3695693"]В ответственной автоматике запрещено использовать коммутирующие устройства без механического разрыва контактов.
В автоматике лифтов, котельных, подьёмных кранов и т.д. в цепи безопасности ставят обычные механические концевики, реле и пускатели/контакторы.[/uquote]
Скорее потому, что твердотельные реле при равном коммутируемом токе по сравнению с пускателями стоят аццки дорого. И не особо любят кратковременные перегрузки и броски тока, неизбежные при коммутации индуктивной нагрузки. Реле/пускатели (особенно дешевые китайские) тоже частенько залипают.

Posted after 1 hour 14 minutes 40 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3695688#p3695688"]alia_the_pony, реле, похоже, тут в качестве аварийного прерывателя на случай зависания МК или выхода его из строя. Другое дело, что правильней было дубовое биметаллическое термореле поставить для аварийного отключения при перегреве.[/uquote]
Похоже, так и есть. Спасибо. :)