Подбор БП для нескольких электро защелок

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Прорезались зубы
Сообщения: 214
Зарегистрирован: Чт май 23, 2013 18:31:58

Сообщение Али777 »

Доброго времени суток. Прошу помочь подобрать ток блока питания. Имеются десять электрозащелок, которые будут запирать шкафчики для одежды. Открываться они будут очевидно не все одновременно. Управляться будут десятью реле. При открытии дверцы, время удержания защелки около 5 сек. Также около каждой реле будет установлен конденсатор 10000мкф.
1. БП с каким током нужен будет для постоянной работы 10 защелок?
2. Можно ли использовать конденсатор 2000мкф вместо 10000мкф?
3. Присутствие конденсаторов как то влияет на подбор бп?

Хар-ки защелки:
диапозон напряжений: 9-15в
рабочий ток: 1A
сопротивление катушки: 10 Ом

Изображение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3506
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Сообщение SSkot »

Бедный блок питания, уйдет в защиту или пукнет заряжая 100 мФ при включении. Нафига кондеры непонятно.
Пиковый ток защёлки мерить нужно, потом считать с учётом количества одновременно активных защёлок.
10 не стабилизированных БП на 1а будут стоить дешевле одного на честные 10А.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32513
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Конденсаторы защелкам нахер не нужны не разу. Трансформатор на 220/12-14В, 10А и мощный китайский мост спасут Отца русской демократии! Больше ничего не надо.

Изображение

Изображение
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 418
Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2018 23:24:27
Откуда: 54° с.ш.

Сообщение SW_Сервис »

Действительно, а нафига нужно шунтировать обмотки кондерами? Доп-ный пусковой ток для БП? Ну, шунтирование диодом - это понятно, а вот конденсатором... :dont_know: МосК мой не выносит такие закидоны.
Кстати, а что за схемотехника такая?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Прорезались зубы
Сообщения: 214
Зарегистрирован: Чт май 23, 2013 18:31:58

Сообщение Али777 »

Изображение

Да вот схемка с кондерам. Самому интересно узнать для чего он.

Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
мляя, там же питание от батареек идет. допер))
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32513
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Конденсатор там для того чтобы говнокитайская шняга не улетала в космос, но она один хер улетит. Спрашивай конкретно от чего должны питаться твои защелки - от сети, от батареек, от волшебных заклинания....тогда и ответ получишь конкретнее.
Реклама
Прорезались зубы
Сообщения: 214
Зарегистрирован: Чт май 23, 2013 18:31:58

Сообщение Али777 »

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3696809#p3696809"]Спрашивай конкретно от чего должны питаться твои защелки - от сети.[/uquote]
Питаться будут от такого ибп с акумом Изображение, меряю пиковый ток в защелке, умножаю на количество защелок, подбираю блок питания, вроде все так.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3506
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Сообщение SSkot »

Нафига защелкам стабилизированный с АКБ источник. Там такая шляпа за глаза https://teko-shop.ru/catalog/ups/istoch ... n_nestab_/
А если разом все защёлки не включать, они же потребляют ток только в момент открывания, то и 1-2 таких БП будет достаточно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Прорезались зубы
Сообщения: 214
Зарегистрирован: Чт май 23, 2013 18:31:58

Сообщение Али777 »

[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3696899#p3696899"]Нафига защелкам стабилизированный с АКБ источник.[/uquote]
На случай отключения электроэнергии в сдании, защелки нужно открывать. Буду тогда считать блок на 2 Ампера / 10 защелок.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32513
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Али777 писал(а):Питаться будут от такого ибп с акумом
Если по любому нужен аккумулятор, я бы запитал защелки от него, а его подзаряжал бы в дежурном режиме дохленьким ЗУ с напряжением 13,8В и током 1-2А. Кстати все эти пожарно-сигнализационно-видеонаблюдательные бесперебойники давольно паршивые. По крайней мере надо разбираться что там у конкретного внутри.
Попадались с маленьким трансформатором и кренкой на пластинке алюминия.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

да в каждой модели свое даже 1 модель но разных лет разная...
в раних релизах давали чесные 12в стаб +защиты +2 инд
сейчас гуляет от 11 до 14... стоит тран+317 на заряд батки а от ней все запитано... хорошо если стоит ключ и схема от даун питталова
но кой где и его нет батарею может в 0 посадить есди сеть пропала надолга и выбросишь
чем за такое платить лучше самому собрать...хотя нет там вам сертификат подавай...
имено поэтому тран +мост тоже не проканает
берите хороший безперебой например "скад1200" бастионовский там их неск модефикаций но вполне сносные были все старые были на торах и реле новые на мосфетах ЛМ и ТПП
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить

Вернуться в «Питание»