[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699227#p3699227"]Стандарта на 35ма нет.[/uquote]А кто говорил про стандарт? Это передергивание. Я имел ввиду ток. Дело в том что УЗО имеют разброс приличный в токах, по этому и 25 может быть верным, и 35. Далее если рассуждать здраво, всегда берут максимально возможное значение когда дело касается безопасности. 35 тут абсолютно уместно. Кстати интересно найти какой же разброс допускается по току... и именно от него уже нужно отталкиваться, а не от номинала. Так-же, как и на тепловом автомате никто не отталкивается от номинала, потому что условия его эксплуатации разные и температура разная, и в связи с этим на старых автоматах была подстройка тока что весьма удобно.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699227#p3699227"]Причем для защиты от поражения электрическим током используется только УЗО с номиналами 30 и 10ма. При этом строго нормируется время отключения.[/uquote]30 и 10 для сухих и сырых помещений соответственно.
Но я бы рекомендовал для своего рабочего места, где есть повышенный риск удара, и нет лишних утечек, поставить свое УЗО на 10 мА.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699227#p3699227"]Вам не кажется что длительное прохождение и строго нормируемое время отключения - два противоречащих друг другу понятия?[/uquote]Кажется.
Но мне так-же кажется что нормируемое время отключения при токе в 30 мА - это не очень приятное удовольствие. И к слову сказать, никто даже ради интереса не пробует УЗО пальцем. Почему? Потому что это неприятно.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699227#p3699227"]Причем для защиты от поражения электрическим током используется только УЗО с номиналами 30 и 10ма. При этом строго нормируется время отключения.[/uquote]30 и 10 для сухих и сырых помещений соответственно.
Но я бы рекомендовал для своего рабочего места, где есть повышенный риск удара, и нет лишних утечек, поставить свое УЗО на 10 мА.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3699227#p3699227"]Вам не кажется что длительное прохождение и строго нормируемое время отключения - два противоречащих друг другу понятия?[/uquote]Кажется.
Но мне так-же кажется что нормируемое время отключения при токе в 30 мА - это не очень приятное удовольствие. И к слову сказать, никто даже ради интереса не пробует УЗО пальцем. Почему? Потому что это неприятно.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2723
- Зарегистрирован: Пт сен 07, 2018 20:20:02
- Откуда: деревня в Тульской губернии
Re: Мелкие вопросы по теории
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3699390#p3699390"]УЗО имеют разброс приличный в токах, по этому и 25 может быть верным, и 35[/uquote]
Это уже проблемы производителя. Скзано в ПУЭ "до 30мА" и дальше как хотите. Если у производителя разброс 20%, то будет расчитывать УЗО на 25 +-5 мА. Если разброс 50%, то на 20 +-10мА. Главное, чтобы любое УЗО при 30мА точно срабатывало.
Из-за этого приколы получаются. Попадались ИЭК-овские УЗО на 30мА, радостно срабатывающие уже на 15мА утечки )))
Это уже проблемы производителя. Скзано в ПУЭ "до 30мА" и дальше как хотите. Если у производителя разброс 20%, то будет расчитывать УЗО на 25 +-5 мА. Если разброс 50%, то на 20 +-10мА. Главное, чтобы любое УЗО при 30мА точно срабатывало.
Из-за этого приколы получаются. Попадались ИЭК-овские УЗО на 30мА, радостно срабатывающие уже на 15мА утечки )))
- Олегыч1
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1941
- Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
- Откуда: Курск
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлю свои пять копеек: на практике электрики редко используют УЗО (или дифавтоматы) с током утечки отличным от 30 мА, т.к. если бОльший ток утечки, то может тряхнуть человека и не сработать при этом (в зависимости от сопротивления кожи человека, влажности пола, заземления окружающих предметов...), а с меньшим током утечки может срабатывать на всякую фигню дело не по делу. Например, когда проводов много в жгуте, и проводил их какой-то криворукий хрюндель, то есть вероятность того, что будет наводка на один из выходящих проводов из УЗО, из-за которой это УЗО и будет срабатывать дело не по делу... По этому даже в специализированных магазинах электрики не всегда можно встретить УЗО (или дифы) с другими токами утечки.
Re: Мелкие вопросы по теории
По этому я не зря писал
И автомат тоже на малый ток, а то мало ли что.
Это очень удобно и практично.
Кстати заметил что электронные УЗО срабатывают от сильной грозы почему-то. Нагуглил - и правда такая проблема есть. УЗО херовые, может быть механическое поможет?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3701519#p3701519"]наводка на один из выходящих проводов из УЗО[/uquote]Не понял. Из узо так или иначе выходят провода не экранированные на которые могут быть наводки. Но не в 30 же миллиампер
У себя на рабочем месте вырубился - взял и включил, зато безопасно.Но я бы рекомендовал для своего рабочего места, где есть повышенный риск удара, и нет лишних утечек, поставить свое УЗО на 10 мА.
И автомат тоже на малый ток, а то мало ли что.
Это очень удобно и практично.
Кстати заметил что электронные УЗО срабатывают от сильной грозы почему-то. Нагуглил - и правда такая проблема есть. УЗО херовые, может быть механическое поможет?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3701519#p3701519"]наводка на один из выходящих проводов из УЗО[/uquote]Не понял. Из узо так или иначе выходят провода не экранированные на которые могут быть наводки. Но не в 30 же миллиампер
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- Олегыч1
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1941
- Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
- Откуда: Курск
Re: Мелкие вопросы по теории
В общей сумме запросто может быть больше 10 мА. При условии если провода одинарные, а не ВВГ. "Одинарные" - я имею в виду отдельный провод фазы, отдельный провод нулевой. Они порознь друг от друга, но рядом с проводом, выходящим из УЗО.
Это уже зависит от кривизны рук хрюнделя и от длинны таких переплетений в общем жгуте.Но не в 30 же миллиампер
- oleg63m
- Друг Кота
- Сообщения: 20132
- Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
- Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по теории
если что и наведется, это будет синфазная помеха.
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
- Ярослав555
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2081
- Зарегистрирован: Пт май 31, 2013 17:14:38
- Откуда: Украина, Винница
Re: Мелкие вопросы по теории
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3701784#p3701784"]если что и наведется, это будет синфазная помеха.[/uquote]
если оба провода равноудаленные от наводящего. На практике наблюдал как 100-150м контрольного кабеля давали наводку, которая позволяла светиться светодиодным щитовым индикаторам. Решали проблему нагрузкой на конце линии - емкостями.
Кроме того, наводка может быть как емкостной, так и магнитной. На другом объекте красавцы вместо того чтобы пустить 5м провода от датчика к контроллеру, пустили 50-70м по лоткам в обход - так проще видите ли.
В моменты пусков двигателей 1-2 кВт на оптопарах радостно принимал срабатывание датчиков. Пришлось фильтрацию городить.
если оба провода равноудаленные от наводящего. На практике наблюдал как 100-150м контрольного кабеля давали наводку, которая позволяла светиться светодиодным щитовым индикаторам. Решали проблему нагрузкой на конце линии - емкостями.
Кроме того, наводка может быть как емкостной, так и магнитной. На другом объекте красавцы вместо того чтобы пустить 5м провода от датчика к контроллеру, пустили 50-70м по лоткам в обход - так проще видите ли.
В моменты пусков двигателей 1-2 кВт на оптопарах радостно принимал срабатывание датчиков. Пришлось фильтрацию городить.
Re: Мелкие вопросы по теории
Ethernet порты частенько выгорают при грозах, начиная с 50 метров. Так что УЗО вполне может срабатывать на грозу.
-
HochReiter
- Друг Кота
- Сообщения: 3210
- Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36
Re: Мелкие вопросы по теории
Электрики смонтировали в школе компьютерный класс. По ТБ должно быть и УЗО и заземление. Чем больше включено компьютеров, тем выше вероятность срабатывания УЗО. Как они вышли из положения, я не знаю. Вроде бы, разделили нагрузку на несколько групп, на каждую группу своё УЗО.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Значит фаза утекает куда-то мимо нуля.
- Ярослав555
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2081
- Зарегистрирован: Пт май 31, 2013 17:14:38
- Откуда: Украина, Винница
Re: Мелкие вопросы по теории
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3701957#p3701957"]Электрики смонтировали в школе компьютерный класс. По ТБ должно быть и УЗО и заземление. Чем больше включено компьютеров, тем выше вероятность срабатывания УЗО. Как они вышли из положения, я не знаю. Вроде бы, разделили нагрузку на несколько групп, на каждую группу своё УЗО.[/uquote]
Защитное заземление (РЕ которое) мимо УЗО идет? А токи с фильтрующих кондесаторов куда стекают? В заземление? Мимо УЗО?
-
Wladimir_TS
- Друг Кота
- Сообщения: 5066
- Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
- Откуда: Kaluga
Re: Мелкие вопросы по теории
У меня на вводе в жилье 30 мА УЗО срабатывает гарантированно, даже при полностью пустых розетках (правде не 100% отключенных потребителях - есть сложноотключаемые вроде систем плавного зажигания ламп
Пришлось персонально ставить на отвод идущий в санузел - полет нормальный. При имитации утечки на трубу холодной воды - вышибает.
Пришлось персонально ставить на отвод идущий в санузел - полет нормальный. При имитации утечки на трубу холодной воды - вышибает.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пн сен 16, 2019 21:21:33, всего редактировалось 1 раз.
- Vovan555
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 428
- Зарегистрирован: Вс мар 12, 2006 14:53:26
- Откуда: Вологда
Re: Мелкие вопросы по теории
Так-то скажем, это признак хорошего тона делить розеточные сети на группы. Иначе чуть что и всё обесточено.Вроде бы, разделили нагрузку на несколько групп, на каждую группу своё УЗО.
-
Wladimir_TS
- Друг Кота
- Сообщения: 5066
- Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
- Откуда: Kaluga
Re: Мелкие вопросы по теории
А чего вы хотите 65 годов без капремонту, по последним данным капремонт назначен...дробь...на 2048 год 
Но УЗО (диффавтомат точнее) нонче штука не самая дешевая (если фирменное, а не массгабаритное изделие от наших желтолицых братьев)
Особ не по раскидываешь по нагрузкам. Но в сухих местах не все столь опасно.
Вообще хрень началась какая-то - в сутки 6-7 отключений по 5-15 минут, то ли что-то делают, то ли "система полностью прогнила" (с) не моё.
Но УЗО (диффавтомат точнее) нонче штука не самая дешевая (если фирменное, а не массгабаритное изделие от наших желтолицых братьев)
Особ не по раскидываешь по нагрузкам. Но в сухих местах не все столь опасно.
Вообще хрень началась какая-то - в сутки 6-7 отключений по 5-15 минут, то ли что-то делают, то ли "система полностью прогнила" (с) не моё.
Re: Мелкие вопросы по теории
А что против китайских дифов? Суть то одна, даже начинка та-же самая наверное. А цена 350 руб.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
-
Wladimir_TS
- Друг Кота
- Сообщения: 5066
- Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
- Откуда: Kaluga
Re: Мелкие вопросы по теории
Есть сомМмнения в соответствии их заявленным характеристикам и хоть какой-то надежности.
Re: Мелкие вопросы по теории
Мне почему-то кажется что китайские будут не хуже ИЭК-ов ДЭК-ов и прочего говна. Надо тестировать. 
А еще делают такие красивые вещи! И сразу видно что внутри.

А еще делают такие красивые вещи! И сразу видно что внутри.
Спойлер


Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- oleg63m
- Друг Кота
- Сообщения: 20132
- Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
- Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по теории
А оно тебе надобно, что там внутри не сработало?Upgrader писал(а):И сразу видно что внутри.
а заземлять(занулять) корпус потребителя всеравно надобно
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Re: Мелкие вопросы по теории
Во первых сразу видишь полный комплект, что там есть электромагнитная катушка и дугогаситель. А то в наших подделках бывает что и нету.
Во вторых чаще всего подгорают контакты, а их состояние по идее можно рассмотреть через прозрачный корпус, и это очень хорошая идея. На столько хорошая, что реле очень часто делают в прозрачных корпусах.
На счет сработало или не сработало - надо просто один раз проверить по всем характеристикам. В автомате ломаться нечему практически. А УЗО тестируются время от времени так или иначе.
Во вторых чаще всего подгорают контакты, а их состояние по идее можно рассмотреть через прозрачный корпус, и это очень хорошая идея. На столько хорошая, что реле очень часто делают в прозрачных корпусах.
На счет сработало или не сработало - надо просто один раз проверить по всем характеристикам. В автомате ломаться нечему практически. А УЗО тестируются время от времени так или иначе.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!