ИБП Eaton Evolution 650 греется обвязка UC3842

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт дек 20, 2018 09:40:24

Сообщение Ilkapone »

ИБП Eaton Evolution 650
Маркировка на плате:
PCB-00110 Rev-5
PANTHER 650VA BOARD

Через 4 года эксплуатации первый раз заменили АКБ.
Через ещё 2 года работы, начала постоянно мигать индикация уровня заряда батареи (4 светодиода).
В событиях программы "Personal Solution Pac" написано два события Warning "истёк срок гарантии" и "конец жизни батарей".
Батареи при этом 100Вт лампу накаливания держат 12 минут.

Ничего по калиброве или стиранию ошибок в Eaton (бывший MGE) не нашёл.
В общем, смирился с миганием, но устройство разобрал.

Обратил внимание на сильный нагрев компонентов в области компонентов зарядки АКБ.
Зарядка собрана на базе ШИМ UC3842.
Руку удержать невозможно.

Все функции устройство выполняет корректно.
На клеммах АКБ 13,6В.
Зарядный ток при полной разрядке порядка 6А.
По мере заряда снижается до 0,9А.
Когда на клеммах буферные 13,6В, зарядный ток падает до 200мА и далее, практически до нуля.

Нагрев проверял термопарой от мультиметра. Сильно греются
1. Полевик, VT12, P55NF06 – 67°
2. Стабилизатор, NR8, L7805CV – 67°
3. Диод высокоскоростной, VD22, STTH802 – 70°.
4. Два резистора R1, R204, 5Вт керамические 76°.
5. Два трансофрматора TV1 (возле диода VD22) и TV3 (возле полевика VT2), очень горячие.

Фото греющихся элементов (область зарядника на базе UC3842):
Изображение

Замеры с выводов микры:
6 OUT = 1.6V, 69kHz меандр на затвор транзистора
7 Vcc = 11.6V
8 Vref = 5V опорное напряжение есть.

Нагрузка в виде лампы на 100Вт, получаем 87kHz на выходе ШИМа.
Даже когда штатный режим и всегда есть 220В, то по мере нагрева частота сама повышается с 69kHz до 89kHz. От нагрузки и режима работы частота не меняется.

Должен ли быть такой сильный нагрев элементов даже когда ИБП работает в штатном режиме (есть на входе 22В) и когда АКБ полностью заряжена (тока заряда нет)?

Общий вид на плату:
Изображение Изображение

Все ёмкости выпаивал и проверял ESR-метром.
Заменил одну С66 (47mFx50V), ESR был 19Ом.
Стоит между горячими элементами, который правее VD22 (его видно на третьем фото).
Он не в цепи питания ШИМ. Плюсом идёт на первый из шести (верхний по фото) выводов TV3 возле полевика.
Остальные ёмкости и ESR в норме.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

по опыту через 3-4 года работы там почти фсе банки дохлые бывают обычно
чтото слабо верю что сдохла тока 1... интересен критерий котовый вы взяли для годности...
ток 6а при инициаци заряда НЕДОПУСТИМ для 7а ч допустим 2,1а для 9/12ач 2,5-3а -смотрите на батаре указано если он превышает вы убиваете батарею-она выкипает и может сваритца софсем...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт дек 20, 2018 09:40:24

Сообщение Ilkapone »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3707270#p3707270"]интересен критерий котовый вы взяли для годности...[/uquote]Два критерия: ёмкость и ESR.
У всех кроме одного ESR были не более 2,5Ом.
А на счёт ёмкости - перепроверю по записям и уточню.

Мне кажется, что он и новый так грелся и только внутренние счётчики сработали и теперь мигает постоянно индикацией батареи.
Если бы не они, то внутри бы только от пыли почистил, собрал бы и поставил.
А теперь зацепился за нагрев и хочется убедиться, что схема работает корректно.
Спасибо за помощь!

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3707270#p3707270"]ток 6а при инициаци заряда НЕДОПУСТИМ[/uquote]Также перепроверю, что-то не то написал, извиняюсь, уточню.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

не боле 2,5 ом! :shock: :facepalm: для банок боле 1мк это почти полные трупики....
там мене ома до край 100 и доли ома свыше 68мк 300мк уже сотые должны быть....
насчет нагрева штатно многие девайсы горячие имено поэтому живут недолго
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Чт дек 20, 2018 09:40:24

Сообщение Ilkapone »

Достал свои записи.
Затупил на счёт 2,5Ом. Извините. Мерял популярным китайским ESR-тестером LCR T4.

Вот такие у меня значения ёмкостей.
Изображение

Выше писал только про замену С66.
С24 - стоит по питанию ШИМа. Его тоже менял.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ну это другое дело похоже все в допусеке...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5066
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 01:04:58
Откуда: Kaluga

Сообщение Wladimir_TS »

Греется как раз зарядник - если судить что со времен предыдущей модели его схемотехнику не поменяли, то он там КРИВОЙ !!! И греется потому что...:(( Хотя сама 384х греется или когда помЕрла или когда у нее питание несколько превышает 14 (или 16) не помню вольт - у ея унутри стабилитрон - он и греет. Обычно в этом заряднике греются ключ и трансформатор.

На всякий проверяйте величину зарядного тока АКБ, а то мож она у вас имеет КЗ в одной из банок и жрет непрерывно и от души.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

да в силно разряженых ажм нередко при заряде происходит кз банок
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить