Емкость старых конденсаторов

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 143
Зарегистрирован: Пт авг 30, 2019 17:52:13

Сообщение ALEX111111 »

Согласен, в ЭЛТ-мониторах стояли очень качественные электролитические конденсаторы, до сих пор использую со старых плат… ESR (ЭПС) уже 2 года измеряю приставкой к мультиметру [2]. Применены детали: микросхема DD1 – SN74HC14N, транзисторы VT1 и VT2 – PHD45N03 и 2N7000 (у VT2 изменено подключение выводов стока–истока, согласно рекомендациям [3]), диоды 1N4148, ёмкость С3 уменьшена до 0,22 мкФ (согласно рекомендациям [3]). Постоянные резисторы R4, R5, R6-7 в итоге подбирать не стал, а поставил R4, R5, R6 сопротивлением 1кОм, 10 кОм, 200 Ом, а параллельно к ним – подстроечные многооборотные резисторы типа СП5-18А, СП5-2 сопротивлением 470 Ом, 4,7 кОм и 470 Ом соответственно.

ЛИТЕРАТУРА :
1. Глибин С. Измеритель ЭПС – приставка к мультиметру. – Радио,2011,№8, с.19,20.
2. Глибин С. Замена микросхемы 74АС132 в измерителе ЭПС. –Радио,2013, №8, с.24.
3. Глибин С. Измеритель ёмкости и ЭПС оксидных конденсаторов –приставка к мультиметру. – Радио,2015,№1, с.20–23.
Вложения
фото приставки-измерителя ESR.JPG
(24.47 КБ) 309 скачиваний
печатная плата приставки-измерителя ESR.JPG
(22.63 КБ) 336 скачиваний
схема приставки-измерителя ESR.JPG
(25.71 КБ) 388 скачиваний