Имеется в наличии задачка, которая встретилась мне вживую и над которой подумываю некоторое время. Возможно простая для кого то :)) Имеется в наличии некое устройство с трансформаторным блоком питания. Блок питания которого состоит из трехфазного тороидального трансформатора, соединение обмоток звезда/треугольник, выпрямителя, блока стабилизации и непосредственно нагрузки. Вроде просто, но при отключении любой фазы на входе совершенно не держится выходное напряжение, проседает жутко под нагрузкой :? Предполагаю, что падает нагрузочная способность трансформатора и при подключении нагрузки, две фазы просто не вытягивают, но затрудняюсь более детально расшифровать теорию. Может в процессе обсуждения кто и подскажет чего :)
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

[uquote="TraSSSer",url="/forum/viewtopic.php?p=3714833#p3714833"]Имеется в наличии некое устройство с трансформаторным блоком питания. Блок питания которого состоит из трехфазного тороидального трансформатора, соединение обмоток звезда/треугольник, выпрямителя, блока стабилизации и непосредственно нагрузки.[/uquote]
3ф на торе это как? не разу не встречал такого изврата :shock: :facepalm:
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт окт 08, 2019 18:25:13

Сообщение TraSSSer »

вот так то))) Прошу прощения, что не уточнил, три круглых магнитопровода, на каждом намотана первичная обмотка, затем они соединяются звездой, точно также выходные, но треугольником)))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

тоесть 3и 1ф транса =-тода ясно
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт окт 08, 2019 18:25:13

Сообщение TraSSSer »

неа, не так) у самого много мыслей крутится в голове, все перемешалось как обычно) Дано: три кольца, на них в виде первичной обмотки намотаны три фазы т.е. первое кольцо - фаза А, второе кольцо - фаза В, третье - С. концы соединены в общую точку (звезда)
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17027
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Ну так вы и описываете то, как будто это три независимых трансформатора. Может быть, фото?
Первичные обмотки включены звездой - а нейтраль звезды к нейтрали питания подключена?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

при симетричной нагрузке 0 не нуден но если нанрузка несиметричнна -то нада
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17027
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Так и разбирается случай перекоса, как я понял.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт окт 08, 2019 18:25:13

Сообщение TraSSSer »

По факту так и есть, три транса и да нейтраль не подключена.

Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Когда все три фазы подаются, и ток нагрузки и напряжения со стабилизатора отличное просто, устройство пашет. стоит только выключить любую фазу, первичной обмотки трансов, все капут, просадка, держит только на ХХ.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17027
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

При отсоединении любой фазы входы подключаются к 380 В две обмотки последовательно, то есть на каждую подаётся 190 В. А почему бы не подключить среднюю точку к нейтрали питающей сети?
Вообще-то лучшее решение - трансформаторы с первичными обмотками на 380 В и включать их в сеть треугольником. Такое подключение не страдает от русской народной игры "перетяни ноль".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт окт 08, 2019 18:25:13

Сообщение TraSSSer »

вообще на эти трансы подается 200 В, так что если как Вы говорите пополам, то остается 100 В, падение входной мощности налицо. но с выхода снимается около 5 вольт, интересно насколько упадет выход. И да, среднюю точку запрещено подключать конструкцие прибора, почему? уж лучше не спрашивайте)))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17027
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Да, и ещё: трёхфазному мостовому выпрямителю (Ларионова) не нужен конденсатор, но только пока все фазы имеются. Когда одной нет, на осциллограмме выходного напряжения получается дырка. То же и если ёмкость недостаточная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Родился
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт окт 08, 2019 18:25:13

Сообщение TraSSSer »

а можно поподробнее про дырку. Средняя мощность отдаваемая в нагрузку уменьшается?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17027
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Могу рассказать, но надо видеть схему. Если всю её выкладывать по каким-то соображениям нельзя, то хотя бы частично, но чтобы понятно было. Гадание обычно приводит к непониманию, да и вообще к ложным предположениям.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15125
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Сообщение gsmart »

TraSSSer писал(а):а можно поподробнее про дырку.
СпойлерИзображение
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Друг Кота
Сообщения: 3702
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03

Сообщение 12943 »

Класс! Скоро асинхронник в обратку ни один "инженер" не заведёт.
Мучитель микросхем
Аватара пользователя
Сообщения: 428
Зарегистрирован: Вс мар 12, 2006 14:53:26
Откуда: Вологда

Сообщение Vovan555 »

при отключении любой фазы на входе совершенно не держится выходное напряжение
Если Вас оставить без обеда, а выдавать только завтрак и ужин, Вы много наработаете? Тоже самое и с трансформатором.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

вобщето для 3ф устройст обрывф 1фаза=АВАРИЯ поэтому чтото от него трабовать штатно глупо
ка правилно сказано если девайс с режимом что должен работать даже от 1 или 2 фаз
то проектировани его питателя делается с учетом того раз это не так значит он на такое Не РАСЧИТАН
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает