Постоянное напряжение на входе пч.
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 20:43:50
Здравствуйте! Есть у меня на даче станок с 3ф ад, который запитан от частотника. Так вот, точу деталь, все нормально и вдруг двигатель остановился. Подошел к частотнику - пишет перенапряжение цепи постоянного тока. Ну, думаю, кирдык. На следующий день прихожу со слабой надеждой, а вдруг заработает, включаю и о чудо работает частотник. Запускаю двигатель-чудо не произошло, даже с места не тронулся. Авария та же самая. Иду к щитку выключить автомат, да начать демонтаж пч. Автомат выключил смотрю на вольтметры(их тии штуки между фазами натыкано) на двух ноль, а на третьем 200 вольт торчит и падает постепенно до нуля. Раньше такого не было. Взял тестер, оказалось постоянное напряжение. Откуда ему там взяться? Кто что думает?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
- Реклама
- Сообщения: 7774
- Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 00:28:48
Конденсатор фильтра разряжается, на нём же не может быть переменка, а просто что осталось в момент отключения...
Ну как-бы диодный мост не должен был пропустить постоянку на вход. Перенапряжение в ПЧ это обычно от малого времени торможения, когда забрасывает двигатель в режим генератора без тормозного ключа.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 20:43:50
Дмитрий М, я с вами согласен. Мост не пропустит, вот если бы он был пробит, тогда да, но автомат не вышибает. И пч никаких ошибок не выдаёт.
Добавлено after 24 minutes 25 seconds:
Добавлено after 24 minutes 25 seconds:
Но ведь двигатель да же оборота сделать не успел.от малого времени торможения
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: Вт июн 08, 2010 12:03:39
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3711562#p3711562"]Автомат выключил смотрю на вольтметры(их тии штуки между фазами натыкано) на двух ноль, а на третьем 200 вольт торчит и падает постепенно до нуля. Раньше такого не было. Взял тестер, оказалось постоянное напряжение. Откуда ему там взяться? Кто что думает?[/uquote]
Пробит вых. каскад одного плеча, вроде всё просто
Пробит вых. каскад одного плеча, вроде всё просто
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
- Реклама
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 20:43:50
[/uquote]
Пробит вых. каскад одного плеча, вроде всё просто
[/quote] вы имеете ввиду инверторный блок? Который постоянку в переменнку переделывает?
Пробит вых. каскад одного плеча, вроде всё просто
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: Вт июн 08, 2010 12:03:39
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3712052#p3712052"][/uquote]
Пробит вых. каскад одного плеча, вроде всё просто
[/quote] вы имеете ввиду инверторный блок? Который постоянку в переменнку переделывает?[/uquote]
Гдето тема есть про частотник может в статьях посмотрите. Там такие вопросы кажлый день обсуждаются.
Пробит вых. каскад одного плеча, вроде всё просто
Гдето тема есть про частотник может в статьях посмотрите. Там такие вопросы кажлый день обсуждаются.
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Вернемся к началу... я отвечал исходя что вольтметр стоит на ВХОДЕ ПЧ. Если на ВЫХОДЕ (??? Зачем они там) то да, вылетел один из 6 IGBT в сборке инвертора.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 20:43:50
Дмитрий вы правильно поняли. Вольт метры по входу стоят.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Я просто уточнял что shiliaev имел ввилу
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Может это он хотел сказать
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Я просто уточнял что shiliaev имел ввилу
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Может это он хотел сказать
- Вложения
-
- IMG_20191003_172500.jpg
- (25.38 КБ) 285 скачиваний
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
если автомат отключен, то какие варианты могут быть? и сам ты что думаешь - откуда могло появиться постоянное напряжение?Глеб 987 писал(а):Откуда ему там взяться? Кто что думает?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 20:43:50
Могло оно только с конденсатора прийти, который после выпрямительного моста стоит. Но черт возьми Холм, как!? Если пробиты тиристоры(диоды) то почему пч ошибок не выдаёт? Автомат по входу не отключается?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
а эту "загадку" ты сам должен решить. никто через экран компа не найдет тебе неисправность выпрямительного моста.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Чисто пофантазировать часть диодов испарилась, один в проводник сплавился. КЗ не будет. Но весьма фантастично
. Были ПЧ с пробитыми мостами, там КЗ по входу обычно с обгорелыми клеммами
. Вход то трёхфазный? Или "костыли" для удвоения однофазного 220 вольт? Хотя вроде три вольтметра по фазам изначально.....
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 20:43:50
Три нормальные фазы. Вони от пч нет да и дыма не было, значит ничего не горело(выгорало). А вот если они внутри выгорели. Хотя чаще они(диоды|тиристоры) , конечно в проводник превращаются.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Ну у меня входной мост 55 квт ПЧ сгорел с обугленными вводными клеммами, а сам IXYS как новенький
.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 20:43:50
Наконец-то разобрал пч. Иии... Все живо. Выпрямительный мост состоит из диодно-тиристорных сборок. Диоды живы и тиристоры запускаются. Инверторный мост тоже жив, проверял китайским LCR метром(он ещё диоды и транзисторы может определять). Вообщем я вес в растеренности. 
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
если всё живое, тогда не обращай внимание на это.
вольтметр, может, просто показывает напряжение через обратную утечку диодов/тиристоров.
вольтметр, может, просто показывает напряжение через обратную утечку диодов/тиристоров.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
повесьпо 10вт лампе на каждую фазу
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 20:43:50
Но пч все равно не работает. Я думаю, что раз с силой все нормально, то проблема в платах, правильно?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
- Сообщения: 617
- Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 20:13:46
- Откуда: рядом с "не резиновой" живу в деревне
вот смотрю на изложение и в толк не возьму.. зачем обсуждать сферического коня в вакууме??
неужели сложно написать подробно про напряжение и фазность, марку пч включая его мощность и прочую
потребную информацию.. можно даже с фотками.. если конь не породистый и редкий.
а то все в кучу.. и тиристоры уже обнаружили, а толку ноль..
неужели сложно написать подробно про напряжение и фазность, марку пч включая его мощность и прочую
потребную информацию.. можно даже с фотками.. если конь не породистый и редкий.
а то все в кучу.. и тиристоры уже обнаружили, а толку ноль..