Modbus на STM8... Шумит?

Кто любит RISC в жизни, заходим, не стесняемся.
jcxz
Мудрый кот
Сообщения: 1726
Зарегистрирован: Вт авг 15, 2017 10:51:13

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Сообщение jcxz »

[uquote="Sergeba",url="/forum/viewtopic.php?p=3717250#p3717250"]Воткнулся на линию (на столе), опрашиваю Modpull. Получил такие картинки:[/uquote]
Лучше "воткнуться" каким-нить снифером СОМ-порта и посмотреть байтовый обмен по шине. Скорее всего ваше устройство где-то глючит и нарушает протокол обмена. По логу снифера (с временными метками) это должно быть видно.
А осциллограммы нормальные, криминала нет.
Реклама
Sergeba
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2019 23:41:10

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Сообщение Sergeba »

[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3723819#p3723819"]Лучше "воткнуться" каким-нить снифером СОМ-порта и посмотреть байтовый обмен по шине. Скорее всего ваше устройство где-то глючит и нарушает протокол обмена.[/uquote]

Да, я тоже об этом думал. Только снифера нет...
Но появились некоторые результаты экспериментов... Решил заменить в этой сетке контроллер и... чудо! Всё работает, не валится... Что это за хрень? Получается не каждый контроллер может...? До этого использовал OWEN ПЛК304, сейчас воткнул ПЛК110.
Реклама
arkhnchul
Друг Кота
Сообщения: 3092
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53
Откуда: москва, уфа

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Сообщение arkhnchul »

хто такой контроллер? Мастер?
Sergeba
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2019 23:41:10

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Сообщение Sergeba »

[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3727018#p3727018"]хто такой контроллер? Мастер?[/uquote]


Ага
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
SIM31
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1363
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 22:22:57
Откуда: Белгород, РФ

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Сообщение SIM31 »

Ставить или нет скорее от скорости зависит, а не дальности. На 115 кбит нужно, на 9.6 нет, там все переходные процессы заканчиваются к приходу нового бита.
Реклама
arkhnchul
Друг Кота
Сообщения: 3092
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53
Откуда: москва, уфа

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Сообщение arkhnchul »

ну значт такой вот мастер, раз с двумя другими все работает. Тут да, надо сниффером пытаться смотреть, чо он творит.
Может, просто не дожидается ответа от самодельного слейва и начииниает опрашивать остальных, а в это время на линию влазит самодельный и валит все?
Реклама
Sergeba
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2019 23:41:10

Re: Modbus на STM8... Шумит?

Сообщение Sergeba »

Продолжение истории. Забросил свой самодельный слейв... Были другие дела. Тут ещё раз решил проверить ПЛК307(мастер). Начал экспериментировать со временем цикла. Был ранее 20мс, уменьшил до 5мс. После этого заметил, что сеть начала работать стабильнее (ранее слейвы достаточно часто отваливались/восстанавливались). Решил подключить тот, что "шумел"... на удивление заработал без проблем. Не понял почему период выполнения программы мастера так повлиял на стабильность работы сетки...
Ответить