В общем для освещения жилья предпочитаю исключительно "теплый ламповый свет" от ламп накаливания, а для того что-б свет и темнота не сменялись резко и болезненно давным давно сделал схемы плавного включения. Состоят они из симистора (разные в разных местах) но типично BT(A)-139 + фазовый регулятор К1182ПМ1А. Но в последнее время то ли лампы осветительные пошли не той системы, то ли звезды выстроились вкривь да вкось, но вот сгорать они стали со спецэффектами в виде громких хлопков, часто с разрушением колбы. При этом симистор как правило выходит из строя, микросхема не страдает.
1) Замена на более мощные BTА41 не помогла
2) Установка последовательно с симистором предохранителя песконаполненного на 10А не помогла - предохранитель сгорать отказывается.
3) Установка параллельно симистору варистора на 470В не помогла
4) Установка последовательно дросселя (22 витка Ф1 мм на кольце из неведомого материала черного цвета) не помогла
Что делать и хто виноват ?
Причем чем дальше - тем частота выхода симисторов из строя растет. Вот только что лампа на 22 ватта (Е14) одна из 9 параллельных сгорев унесла симистор BTA-139-800 При этом в данном месте провод везде медный. Предохранитель цел.