Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
risez
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2014 15:14:01

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение risez »

Прикольно, сильно урезанная версия программы Электрик, но, они не дают понимания нагрева провода, интересно именно нагрев знать.
Аватара пользователя
B@R5uk
Собутыльник Кота
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 12:53:25
Откуда: приходит весна?

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение B@R5uk »

Пусть у нас имеется провод с постоянным током I, длиной L, удельным сопротивлением ρ и круглым сечением диаметра r. Провод не имеет изоляции и находится в воздухе с температурой T₀. Чтобы найти установившуюся температуру поверхности провода T нам потребуются следующие физические законы:

1) закон Джоуля-Ленца (где P — выделяющая в проводе мощность):

P = I² R

2) закон удельного сопротивления (где S = π r² — площадь сечения провода):

R = ρ L / S

3) закон Ньютона-Рихмана (где α — эмпирический коэффициент теплоотдачи, а S' = 2 π r L — площадь поверхности провода):

P = α S' (T - T₀)

Комбинируя все формулы, сокращая и упрощая, получаем следующее:

α S' (T - T₀) = I² ρ L / S

α (T - T₀) = I² ρ / (2 π² r³)

T = T₀ + I² ρ / (2 π² r³ α)

Если же провод имеет изоляцию, то без интегрирования закона теплопроводности Фурье уж никак не обойтись. При этом эмпирический коэффициент теплоотдачи α будет уже для воздуха и изоляции, а не для воздуха и материала провода.
risez
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2014 15:14:01

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение risez »

Вот бы ближе к телу таблицу какую-то, или программку для расчета. Мы же смотрим в таблицу, такое то сечение на такой то ток требуется, не считаем же кучу формул. :)
IRMADE
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 958
Зарегистрирован: Вс июл 13, 2014 09:42:26

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение IRMADE »

[uquote="atac13",url="/forum/viewtopic.php?p=1820991#p1820991"] очень необходима информация зависимости протекаемого тока через проводник ,от его СЕЧЕНИЯ.
для проводов типа :
МГШВ и МГТФ.


Прошу прощения за позднюю реакцию, на дворе-то уже 20-й год...
Зависимость протекающего тока от сечения (не от сечения, а от диаметра) это параметр обмоточных проводов, у монтажных (а МГТФ, МГШВ - монтажные) она не приводится в ТХ.
Аватара пользователя
B@R5uk
Собутыльник Кота
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 12:53:25
Откуда: приходит весна?

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение B@R5uk »

Прикольно, сильно урезанная версия программы Электрик, но, они не дают понимания нагрева провода, интересно именно нагрев знать.
Вот бы ближе к телу таблицу какую-то, или программку для расчета. Мы же смотрим в таблицу, такое то сечение на такой то ток требуется, не считаем же кучу формул.

risez, что вы как девица не можете определиться? То вам программа не подходит, подавай теорию и понимание. То теория с конкретными формулами не нужна, подавай практические таблицы. Вы самостоятельно как пробовали свою проблему решить? Чесать языком на форуме любой может. Продемонстрируйте свои попытки, чтобы показать, что помощь вам стоит затраченных сил и времени.
risez
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2014 15:14:01

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение risez »

Программа не подходит, потому, что у меня такая есть, и называется она электрик, а эта программа ее урезанная версия, но дело не в этом. Таблица по сути та же самая программа, только наглядная в каком-то смысле.
Про нагрев там нету ничего, а сидеть физические задачки решать - это не метод простого "электрика". Понял, что вопрос мутный, и ответа как такового на него нет. Отсюда берем проводник, подаем на него ток и на практике смотрим на сколько он греется/не греется.

Основной вопрос был в том, греется ли скажем провод в 25мм кв сечения, если на него подать ток 115ампер, на сколько он будет греться с повышением тока. В обычных условиях эксплуатации.

На ютубе есть ролики, подают нагрузочную вилку в 100А, провод начинает от температуры плыть, только сечение его никто не называет. Этот провод для этого опыта не годится, нужно взять что-то потолще, делает вывод автор.


[uquote="risez",url="/forum/viewtopic.php?p=3778720#p3778720"]Прикольно, сильно урезанная версия программы Электрик, но, они не дают понимания нагрева провода, интересно именно нагрев знать.
Вот бы ближе к телу таблицу какую-то, или программку для расчета. Мы же смотрим в таблицу, такое то сечение на такой то ток требуется, не считаем же кучу формул.

risez, что вы как девица не можете определиться? То вам программа не подходит, подавай теорию и понимание. То теория с конкретными формулами не нужна, подавай практические таблицы. Вы самостоятельно как пробовали свою проблему решить? Чесать языком на форуме любой может. Продемонстрируйте свои попытки, чтобы показать, что помощь вам стоит затраченных сил и времени.[/uquote]
Аватара пользователя
SSkot
Друг Кота
Сообщения: 3495
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение SSkot »

...Вы самостоятельно как пробовали свою проблему решить?


дураку объяснять, что воду решетом носить

risez писал(а): это не метод простого "электрика"


не электрик ты,
электрики знают ПУЭ и при выборе сечения проводника его используют, глава 1.3
там есть таблички, пример.
Изображение
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Аватара пользователя
afz
Опытный кот
Сообщения: 744
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42
Откуда: Караганда, Казахстан

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение afz »

Таблички, конечно, полезные, но не для толстых жгутов. Толстый жгут по условиям охлаждения похож, скорее, на обмотку трансформатора. Я бы заложился на 4 А/кв.мм, а для особо толстого жгута - так и на 2.5...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25121
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение КРАМ »

Основной вопрос был в том, греется ли скажем провод в 25мм кв сечения, если на него подать ток 115ампер, на сколько он будет греться с повышением тока. В обычных условиях эксплуатации.

1. Да, такой провод при таком токе греться будет.
2. С повышением тока он будет греться больше.
3. Нет никаких "обычных" условий эксплуатации. Есть вполне конкретные, с конкретным теплоотводом от проводника. Провод может лежать на полу на значительном с точки зрения теплообмена со средой удалении, может висеть между столбами тоже один, может быть уложен в штробу один, может быть уложен в штробу вместе со вторым (парным с ним), может быть в разных типах изоляции, что изменит условия теплообмена во всех предыдущих случаях и т.д. и т.п. Все что можно об этом проводе сказать точно - это величина мощности выделяемая на некоторой фиксированной (удельной) длине этого провода. Это просто закон Джоуля-Ленца: квадрат действующего значения тока умноженный на сопротивление провода этой удельной длины. Причем сопротивление провода для общего случая нужно брать с учетом скин-слоя. При больших сечениях провода даже на 50 Гц сопротивление может отличаться от измеренного на постоянном токе.
Вывод. Пользоваться нормативными справочниками с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации и помнить, что провод греется ВСЕГДА. Вопрос только в его температуре. Точнее в разности температур провода и окружающей среды. Именно она тут имеет значение. С повышением температуры среды температура провода будет так же расти, а разность температур будет почти неизменной при фиксированном токе провода.
ЗЫ. Для МЕДНОГО провода сечением 25 квадратов удельное сопротивление составит 0,74 Ом/км
Отсюда сопротивление 1 метра - 0,74 мОм. Ток 115 Ампер. Значит выделяемая на этом метре этим током мощность составит 9,8 Ватт (примерно 1 Ватт на 10 см). Не так уж и мало для провода диаметром примерно 5,5 мм. То есть градусов 20 ( а то и больше) выше среды при отсутствии изоляции и принудительного обдува вероятно будет. У пары проводов такого же суммарного сечения поверхность теплообмена больше. Значит и перегрев относительно среды будет меньше.
сэм
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение сэм »

10 Вт на метре= 0,1 на сантиметре, херня, а не мощность. Сантиметровый резистор диаметром 5 мм свободно рассеит 0.5Вт без ощутимого нагрева, т. е в 5 раз больше.
Аватара пользователя
SSkot
Друг Кота
Сообщения: 3495
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение SSkot »

Таблички, конечно, полезные...


ТС написал что он электрик.
электрики ничего не придумывают, а руководствуются нормативной документацией.
сеть должна быть безопасной.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Аватара пользователя
КРАМ
Друг Кота
Сообщения: 25121
Зарегистрирован: Чт янв 10, 2008 22:01:02
Откуда: Московская область, Фрязино

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение КРАМ »

херня, а не мощность

Ощутимый нагрев - это сколько градусов перепада? Никто и не говорил, что много. Но теплый он будет. А в изоляции будет еще теплее. Могу сказать, что маленький штампованный радиатор на корпусе TO220 разогревается 1 Ваттом до 50-70 градусов перепада.
ЗЫ. Кстати, нормативная документация учитывает не только нагрев линейных участков, но и контактных фрагментов, переходное сопротивление которых на порядок выше. Такшта провод может сам и не сильно греться, а в местах его соединения будет гореть синим пламенем. Поэтому ТОЛЬКО НОРМАТИВЫ.
risez
Открыл глаза
Сообщения: 62
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2014 15:14:01

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение risez »

В каком месте я написал, что я - электрик? :kill:

[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3780635#p3780635"]Таблички, конечно, полезные...


ТС написал что он электрик.
электрики ничего не придумывают, а руководствуются нормативной документацией.
сеть должна быть безопасной.[/uquote]

Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
Спасибо. Я спрашивал просто, существуют ли таблицы, в которых учтены эти температурные взаимодействия в табличном виде. Понятно, что в институтах посчитали и приняли правила. Думаю было бы прикольно, если бы была программа, в которой ты забиваешь значение квадратуры, длину, ток и видишь повышение температуры на (посчитанное программой) количество градусов. :beer:

[uquote="risez",url="/forum/viewtopic.php?p=3779261#p3779261"]Основной вопрос был в том, греется ли скажем провод в 25мм кв сечения, если на него подать ток 115ампер, на сколько он будет греться с повышением тока. В обычных условиях эксплуатации.

1. Да, такой провод при таком токе греться будет.[/uquote]
Аватара пользователя
afz
Опытный кот
Сообщения: 744
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42
Откуда: Караганда, Казахстан

Re: Допустимый ток нагрузки -от сечения провода

Сообщение afz »

ТС написал что он электрик.
электрики ничего не придумывают, а руководствуются нормативной документацией.
сеть должна быть безопасной.
Так я предлагаю уменьшить плотность тока (т.е. увеличить диаметр провода для того же тока) == уменьшить нагрев == улучшить безопасность.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)