вопрос по модулю питания мп-3-3

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Соединять обмотки с разным количеством витков параллельно нельзя.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 76
Зарегистрирован: Сб фев 15, 2020 07:51:13

Сообщение destiny determined »

Так точно.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="destiny determined",url="/forum/viewtopic.php?p=3791578#p3791578"]2. Читал у собирателей ЗУ АКБ из МП-3-3, что для умощнения выхода можно соединить параллельно обмотки каналов 15 В (10-20, 11 витков) и 12 В (18-12, 12 витков). Как такое получилось, ведь у них число витков разное?[/uquote]Параллельно соединять разные обмотки можно только после диодов и при условии что это не часть одной обмотки с отводами, а две независимые. Предположим что если по какой то причине более слабый выход на 15 вольт просаживается сильнее чем 12, может быть под нагузкой они уравняются по напряжению и ток пойдет с обоих? Но это маловероятно, слишком большая разница, и не стоит заниматься такой фигней :)))
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

Если сильно хочется, то, вроде, можно_)))
...или поискать блок МП-1 с ТПИ-3 (обе обмотки по 10 витков)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: Пт авг 04, 2017 19:36:00
Откуда: постнурсултанат Боратистан

Сообщение Asaba »

На каждую обмотку поставить отдельный диод. Тем более диоды КД226 слабенькие. После диодов на общий конденсатор или два (если не жалко).
Я так сделал две зарядки. Работают почти 3 года. Обдувается вентилятором с видеокарты.
Но диоды поставил мощнее и не менее чем на 100В.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Можно просто взять 1 виток к 12в обмотке добавит прямо поверх не разбирая трансформатор и всё. Главное в направлении не ошибиться.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 76
Зарегистрирован: Сб фев 15, 2020 07:51:13

Сообщение destiny determined »

Штатного ампера для начала должно хватить, потрошить сомнительно, а там глядишь вырежу с платы и восстановлю буржуйский БП на UC384х+TL431.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Интересно, легко ли расклеить трансформатор без повреждений? Перемотать руки так и так тянутся. Ну как без этого... неудобные напряжения и выводы.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 15070
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13
Откуда: 57 RUS

Сообщение gsmart »

Upgrader писал(а):легко ли расклеить трансформатор без повреждений?
Легко, в кипяток на пару минут и на горячию разобрать, загоняя в шов лезвие ножа:
Изображение
Обмотки которые не планируете разматывать просушить феном.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Первичку не планирую трогать. Она не испортится после варки?
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

С ТПИ кипяток может не помочь, я нагреваю сам сердечник на паяльнике. Первичку трогать придётся. так как часть её находится сверху.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Ну у меня строительный фен есть. Наверное лучше, чем на паяльнике. Как бы только не лопнул от неравномерного нагрева...
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

От фена в первую очередь будет нагреваться каркас, а не сердечник, будьте осторожны с температурой, грейте медленно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Мудрый кот
Сообщения: 1808
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 17:16:52
Откуда: Kazan

Сообщение pcb432 »

Телекот, Прав, на паяльнике аккуратно получается, главное не торопиться и не прилагать слишком больших усилий.
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 63
Зарегистрирован: Вс ноя 25, 2012 00:04:42

Сообщение kot filja »

Доброго времени суток уважаемые.
Не совсем по теме но о ПМ-3-3 блоке, прошу помощи.
Есть блок и надо его заставить полноценно работать от напряжения 127 ВОЛЬТ.
В начале этой темы giocoso писал, что вывод 11 первички по его мнению для 127 вольт.
То есть я думаю вывод 1 - коллектора ОТСОЕДЕНИТЬ и подсоединить к выводу 11.
Это и будет работа блока на 127 вольт.
Ваше мнение уважаемые?
ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ,
И ОНО ВОЗРОДИТСЯ В СТО КРАТ! ! !
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Вывод 11 это средний вывод первичной обмотки, а не отвод для 127в. В обратно-ходовых БП первичка как правило разделена на 2 части. Одна часть мотается первой. потом мотаются вторички и только потом вторая часть первички. Это сделано для обеспечения хорошей связи обмоток. Этот блок по моему и так можно заставить работать от меньшего напряжения, достаточно перемотать обмотку связи, она по моим воспоминанием как раз верхняя и её можно перемотать даже не разбирая трансформатор. Но частота будет меньше.
если нужно действительно полноценно заставить работать от меньшего напряжения то лучше перемотать трансформатор, разбирается он простым нагревом.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

не надо его перематывать, он должен работать и с этой всей обмоткой....R4 увеличить (до 7К5 или чуть больше)...
может, датчик тока уменьшить (если не будет хватать мощности, но маловероятно)....."Кубинские" Оризоны спокойно работали и от сети 120 (электролит больше) и после замены электролита - от 220....без перепайки первичной обмотки...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Частота будет в 2 раза меньше и попадёт в звуковой диапазон. Лучше перемотать и заодно вторички рассчитать под нужные напряжения.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Собутыльник Кота
Сообщения: 2804
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37

Сообщение 1en2 »

у того Оризона и ТПИ-4 одинаковые индуктивности...что-то чуть больше 1 мГн...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

дело не в индуктивности ...дело в том что обмотка ПОС там слишком короткая -ее надо доматывать имен поэтому в Мпшках стояла схема блоктровки инвертора при сети нижн 160в- импулсы50гц принудително открывали тиристр ку112 если эту цепь убрать и сеть просела перегревался и вылетал 838...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить

Вернуться в «Питание»