Инкубатор «BELchick»

Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте

При поддержке РадиоКОТструктор.ру


Ответить
Встал на лапы
Сообщения: 87
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 08:17:13

Сообщение kuchar »

Сделайте вариант с SHT21{HTU21D},ПОЖАЛУЙСТА.Заморачиваться с влажным датчиком на сегодняшний день-кощунство...
Вложения
medium_datchik-vlajnosti-i-temperatyri-1.jpg
(27.99 КБ) 344 скачивания
Реклама
Вымогатель припоя
Сообщения: 692
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 12:24:17

Сообщение Simurg »

Нужно проработать логику работы с двумя датчиками. Приоритет по sht , а при неисправности переход на влажный датчик температуры. Или совсем убрать температурный датчик. Я пока сделаю без одного ds18b20. Проблема в том что нет датчик sht. Нет на чем проверять.
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

Simurg, Могу потестировать. Есть датчик HTU21D, AM2320, AM2322.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

Simurg, Загрузил последнюю прошивку и обратил внимание на поворот лотков. Через каждые четыре часа происходит поворот на установленное время, затем остановка и секунд через десять происходит обратный поворот, т.е. возврат в исходную точку. Это ошибка или так задумано?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Сообщения: 692
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 12:24:17

Сообщение Simurg »

А на прошивке 27_27 такое есть?
Реклама
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

Не обратил внимания, загружу прошивку и потестирую.

Добавлено after 9 hours 37 minutes 47 seconds:
На прошивке 27_27 такого нет. Трижды прошёл переворот, все нормально.
Реклама
Вымогатель припоя
Сообщения: 692
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 12:24:17

Сообщение Simurg »

Пока вернул поворот до 55 секунд. Проверьте на этой.
Вложения
Ver.RUS.320.2.17.rar
(21.12 КБ) 269 скачиваний
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

Тестировал, по ходу всё нормально. Максимальное время поворота можете не увеличивать, я переделал редуктор.
Вымогатель припоя
Сообщения: 692
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 12:24:17

Сообщение Simurg »

А вы можете показать как вы сделали поворот и проветривание? Или весь инкубатор?
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

Вот смотри https://yadi.sk/d/bUfGjDhmgxBaJQ. Делал из старой стиральной машины, примерно 100-120 яиц( загружать ещё не пробовал). Рама с лотками вынимается через верх. На задней стенке, посередине- два куллера. Поток воздухо выходит снизу и сверху. Передняя стенка- стеклопакет. Вход и выход замены воздуха прикрываются гравитационными заслонками.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Сб мар 31, 2012 16:45:36

Сообщение VladPP »

maikl9999, Влажный датчик температуры не в основной камере должен быть?
Вымогатель припоя
Сообщения: 692
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 12:24:17

Сообщение Simurg »

А принудительная циркуляция воздуха в камере, которая работает всегда есть? Ещё момент, воздух может свободно поступать через вентиляцию при отключенном вентиляторе проветриванмя? Нужно чтобы небольшой свободный приток воздуха всё же был, наглухо закрывать не надо.
Конструкция очень интересная.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

[uquote="VladPP",url="/forum/viewtopic.php?p=3793382#p3793382"]maikl9999, Влажный датчик температуры не в основной камере должен быть?[/uquote]
Влажный датчик в основной камере, сбоку на стене.

Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="Simurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3793401#p3793401"]А принудительная циркуляция воздуха в камере, которая работает всегда есть? Ещё момент, воздух может свободно поступать через вентиляцию при отключенном вентиляторе проветриванмя?[/uquote]
Принудительная циркуляция в камере постоянно работает. Воздух при отключенном вентиляторе проветривания немного поступает, шторки не совсем герметичные.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

Ну вот и первые подопечные из этого инкубатора. 8)
Вложения
23.jpg
(93.63 КБ) 294 скачивания
Вымогатель припоя
Сообщения: 692
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 12:24:17

Сообщение Simurg »

Малютки. У вас логи реального инкубирования сохранились?
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

Должны сохраниться. Время появится, выложу.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

Выкладываю логи. Так как выводил первый раз, то каждый день ради интереса смотрел через овоскоп (понимаю что так делать нельзя, но любознательность...) Загружал 40 яиц, набирал всё подряд. Через три дня овоскопировал и 14 штук окозалось неоплод. Вывелось 25 из оставшихся 26. К тому же одно яицо было под вопросом, и после 18 дня птенец задох. Так как инкубатор на неоплод не влияет :)) то вывод оказался 96%.
Вложения
1.rar
(55.04 КБ) 230 скачиваний
Вымогатель припоя
Сообщения: 692
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 12:24:17

Сообщение Simurg »

Просмотрел лог, очень даже хорошо. И мах температура четко держится.Мне кажется параметр поддержание можно немного поднять а замедление уменьшить. Будет ровнее линия мощности.
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 36
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 18:34:10

Сообщение maikl9999 »

Спасибо! В следующий раз попробую поиграть параметрами мощности. Но в целом очень доволен, отработал инкубатор как часы, без сбоев. Сейчас думаю что электронный датчик влажности (SHT21 и т.п.) наверное в инкубаторе корректно работать не будет и лучше наверное оставить как есть.
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн май 04, 2020 10:50:42

Сообщение SvinTX »

День добрый! А можно под дисплей с I2C сделать?
Ответить

Вернуться в «Статьи»