Mercury elite800 Pro выключается
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: Вт сен 11, 2007 22:55:49
Приветствую всех Ремонтников Нужна ваша помощь! eсть UPS Mercury elite800 pro состав. проц дип28 и lm324.топол push-pull Проблемка такая,хочу не много продлить автономку по врмени,проверял от отделного бп подва 12,5в,и понижая напряжение,обнаружил что в пороге 11,5в он отключается,а мне надо чтоб при 10,5в отключался,схему не нашел на него,срисовал обвязку,где какие номиналы можно поменять? чтоб отключение было при 10,5в? http://eximage.ru/image.php?di=87KV
Последний раз редактировалось Nazim Пт фев 28, 2020 12:45:56, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
Схему-то что нарисовал хорошо - но в ней разобраться сложновато. Смотри - от АКБ должен идти делитель или на LMку иди на вывод процессора из 2х резисторов - ищи такие - выдели на схеме смотреть будем.
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: Вт сен 11, 2007 22:55:49
по схеме изменение напряжение.при понижение меняется на колекторе vt2.а она связанна c 8-9-10н 324й,и к тому же,еше мне не понятно,что колекторная цепь связанна силовыми транзисторами,если откинуть vd2 и включить,то Ups включится пишит и выключается сразу
Врядли там через какие-то транзисторы - измерения должны идти напрямую, или на компаратор или на процессор, в зависимости от степени "ума" устройства. А транзистор не термостабилен - ошибка измерения будет.
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: Вт сен 11, 2007 22:55:49
Да вот чтоб найти этот делитель пришлось срисовывать обвязку. Но на схеме не могу найти.или я немогу найти этот делитель
- Реклама
- Сообщения: 1705
- Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55
- Сообщения: 232
- Зарегистрирован: Вт сен 11, 2007 22:55:49
Спасибо всем,нашел я этот делитель,поменял р22 на 60к,выключение начало происходить при 10,6в с этим разобрались так сказать
Но вот у меня одна идея была в планах поставить туда литий ионные акб,я уже их прикупил(уже долго лежат ни как не займусь) 8шт,и бмски 2, заявляли что 3,4А,но по тестеру вышли все 2,9А , 4последовательно бмс ,и также 4последовательно бмс,и их же паралельно уже,так вот при 4рех получается 16,8 если в заряженом состоянии(lm317 выставлю на 16,8в) и хочу чтобы эти 16,8в до 10,5в разряжались,тогда на кажд батарейке при 10,5в(разряженном состоянии)будет 2,7в что не вредит литию, но от 16в Ups не хочет пускаться,а играя делителем(r22) запускается,но при 14в отключается,как с этим можно разобраться? может там есть еше делитель от повышенного напряжения? или это один делитель который отвечает за повышенное нпр и пониженно нпр,или уже надо играться резиком R21?
Но вот у меня одна идея была в планах поставить туда литий ионные акб,я уже их прикупил(уже долго лежат ни как не займусь) 8шт,и бмски 2, заявляли что 3,4А,но по тестеру вышли все 2,9А , 4последовательно бмс ,и также 4последовательно бмс,и их же паралельно уже,так вот при 4рех получается 16,8 если в заряженом состоянии(lm317 выставлю на 16,8в) и хочу чтобы эти 16,8в до 10,5в разряжались,тогда на кажд батарейке при 10,5в(разряженном состоянии)будет 2,7в что не вредит литию, но от 16в Ups не хочет пускаться,а играя делителем(r22) запускается,но при 14в отключается,как с этим можно разобраться? может там есть еше делитель от повышенного напряжения? или это один делитель который отвечает за повышенное нпр и пониженно нпр,или уже надо играться резиком R21?