Переделка ИБП

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
lenin2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 18:48:04
Откуда: Иркутская обл.

Переделка ИБП

Сообщение lenin2 »

Достался вот такой ИБП, подскажите что нужно сделать чтобы проверить на какое максимальное напряжение можно поднять на нем. Сам БП на 10,5 вольта, на тр-ре есть надпись HEC0520\A EER-28 он по габаритам как на комповом БП ERI-33.
l493564-2.jpg
(227.66 КБ) 284 скачивания

Изображение Изображение
Аватара пользователя
vem566
Друг Кота
Сообщения: 4732
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Re: Переделка ИБП

Сообщение vem566 »

Увеличивая R20 или R7. Пока не взорвется. Реально в районе 12 вольт. Дальше - авантюра. Если переделать выпрямитель, то можно удвоить. Все это без перемотки трансформатора.
lenin2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 18:48:04
Откуда: Иркутская обл.

Re: Переделка ИБП

Сообщение lenin2 »

[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3814649#p3814649"]Увеличивая R20 или R7.
Спасибо, понял. А если поставить мост, есть возможность перерезать дорожку на косичку. И какое минимальное обратное напряжение диодов можно использовать. Есть с комповых БП.
Аватара пользователя
vem566
Друг Кота
Сообщения: 4732
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Откуда: Омск

Re: Переделка ИБП

Сообщение vem566 »

Не менее трехкратного выпрямленного.
lenin2
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 18:48:04
Откуда: Иркутская обл.

Re: Переделка ИБП

Сообщение lenin2 »

Всем спасибо, посмотрю 100 вольтовые, попробую мост использовать.
Ответить

Вернуться в «Питание»