Монтаж вл проводом сип
- ручнойтигр
- Друг Кота
- Сообщения: 34316
- Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
- Откуда: СССР. Город Первого Салюта
- Контактная информация:
Монтаж вл проводом сип
Вопрос для тех кто из практики может что-то посоветовать,с нормами я ознакомился.
Нужно протянуть 200 метров линию,проблема в том что использовать нужно уже существующие столбы, дополнительные ставить нельзя (крайне не желательно),и один пролет получается около 55-60 метров- можно ли на это расстояние протянуть сип4 4*16 (возможно 4*25 точно не определено пока),будет ли это надёжно,в плане механической прочности?
Благодарю за ответы
Нужно протянуть 200 метров линию,проблема в том что использовать нужно уже существующие столбы, дополнительные ставить нельзя (крайне не желательно),и один пролет получается около 55-60 метров- можно ли на это расстояние протянуть сип4 4*16 (возможно 4*25 точно не определено пока),будет ли это надёжно,в плане механической прочности?
Благодарю за ответы
- Реклама
- АлександрЛ
- Друг Кота
- Сообщения: 43919
- Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
- Откуда: Нерезиновая
Re: Монтаж вл проводом сип
Вообще- то, проблема прочности кабелей, протянутых через большие пролёты решена уже давно и надёжно- протягиваете между столбами стальной трос или проволоку, а уже к ней подвешиваете кабель..
Специально для таких применений выпускается оцинкованная проволока или трос в полимерной оболочке-

https://sklad-tepla.ru/catalog/nasosy_/ ... m=shopping
https://alto2005.ru/catalog/trosy/tros- ... 5-6mm.html
- ручнойтигр
- Друг Кота
- Сообщения: 34316
- Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
- Откуда: СССР. Город Первого Салюта
- Контактная информация:
Re: Монтаж вл проводом сип
С тросом ясно,имелось ввиду так повесить,не допустимо?
Re: Монтаж вл проводом сип
50-60м это слишком много.
А на существющих столбах потянута вл 10кВ?
А на существющих столбах потянута вл 10кВ?
Re: Монтаж вл проводом сип
СИП есть разный, несколько видов
Просто расстояние мало знать, смотря какой потребитель планируется, чем длиньше, тем больше потери на проводе...В данной марке СИП три из них предназначены для трех фаз и оснащены термопластичной изоляцией, а четвертая для нулевого вывода, но она не изолирована. В нулевом проводнике центральная проволока выполнена из стали и является несущей. При наличии в конце маркировки буквы А (СИП-1А), нулевой вывод будет оснащен изоляцией.
Последний раз редактировалось Sigma Вс мар 22, 2020 18:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
- Реклама
- ручнойтигр
- Друг Кота
- Сообщения: 34316
- Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
- Откуда: СССР. Город Первого Салюта
- Контактная информация:
Re: Монтаж вл проводом сип
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3816903#p3816903"]50-60м это слишком много.
А на существющих столбах потянута вл 10кВ?[/uquote]
Нет,там 0.4,да что только на них не висит,и провода видеонаблюдения,и сип-ы,и неизолированные 0.4 кв (но к этим не изолированным не подключится,на них по графику на несколько часов в день только электричество включается)
А на существющих столбах потянута вл 10кВ?[/uquote]
Нет,там 0.4,да что только на них не висит,и провода видеонаблюдения,и сип-ы,и неизолированные 0.4 кв (но к этим не изолированным не подключится,на них по графику на несколько часов в день только электричество включается)
Re: Монтаж вл проводом сип
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3816895#p3816895"]С тросом ясно,имелось ввиду так повесить,не допустимо?[/uquote]
"Экономия" вылазит боком, что может случиться, один бог знает, лучше "переборщить".
"Экономия" вылазит боком, что может случиться, один бог знает, лучше "переборщить".
- Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним.
"Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
"Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 26014
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Re: Монтаж вл проводом сип
У нас в поселке есть пролеты и по 50 метров - 4х25 провод выдержал и неоднократное обледенение.
Чем больше провис, тем меньше усилие в проводе.
Чем больше провис, тем меньше усилие в проводе.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Монтаж вл проводом сип
яп не рисмкавапл
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Монтаж вл проводом сип
"Для всех проводов СИП максимальная длина пролёта при прокладке 40 метров."
инфа с кабель.рф
50 метроф это дохрена, я бы делал на внешнем тросе с подвесом кабеля.
инфа с кабель.рф
50 метроф это дохрена, я бы делал на внешнем тросе с подвесом кабеля.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- ручнойтигр
- Друг Кота
- Сообщения: 34316
- Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
- Откуда: СССР. Город Первого Салюта
- Контактная информация:
Re: Монтаж вл проводом сип
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3816905#p3816905"]Просто расстояние мало знать, смотря какой потребитель планируется, чем длиньше, тем больше потери на проводе...[/uquote]
Да про это я не забыл,посчитал ещё вчера в калькуляторе,получилось что при сечении 16мм,и нагрузке 10 кВт,длинне 200 метров,просядет около 9 вольт,меньше 3%. Не много. Да и 10 кВт это с запасом,так то таких потребителей у меня нет,так что тут последующих неожиданностей вроде быть не должно
Да про это я не забыл,посчитал ещё вчера в калькуляторе,получилось что при сечении 16мм,и нагрузке 10 кВт,длинне 200 метров,просядет около 9 вольт,меньше 3%. Не много. Да и 10 кВт это с запасом,так то таких потребителей у меня нет,так что тут последующих неожиданностей вроде быть не должно
- ручнойтигр
- Друг Кота
- Сообщения: 34316
- Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
- Откуда: СССР. Город Первого Салюта
- Контактная информация:
Re: Монтаж вл проводом сип
чтото никак не пойму.. весь интерент перерыл,в одних местах говорится о том что сип-4 4*25 предназначен для ответвлений от магистральных линий и подводов к домам,с пролетами в 25 метров. в других местах о допустимости 40 метровых пролетов
если 40,то изменив маршрут прокладки впринципе все вкладывается. но как точно узнать 40,или все таки 25?
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Монтаж вл проводом сип
ты не видиш разницы между рекомендуется и допускается7
поясняю
рекомендуеммый наиболе надежный и шадящий режитм юза и проблем с мех нагрузками нет
допускается-значит так еще можно сделать ЕСЛИ ИНАЧЕ НЕ ВЫХОДИТ но надо позаботися чтоб дополнителная нагрузка не превысила предела на растяжение
поясняю
рекомендуеммый наиболе надежный и шадящий режитм юза и проблем с мех нагрузками нет
допускается-значит так еще можно сделать ЕСЛИ ИНАЧЕ НЕ ВЫХОДИТ но надо позаботися чтоб дополнителная нагрузка не превысила предела на растяжение
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Монтаж вл проводом сип
Для начала стоит отметить что линия 3х0,4кВ протянутая кабелем 3х25мм2 способна передавать мощность до 90КВА. Если мощность предполагается до 10КВА то видимо стоит взять кабель существенно тоньше (возможно медный) и повесить на тоненький тросик. 10КВА это совсем немного, зачем такие муторные и дорогие заморочки? Конечно надо учитывать еще и потери в кабеле, но при 10КВА ток не более 15А на фазу. При сечении например 10мм2 и длине 200м просадка каждой фазы не превысит 10В для алюминия, медь можно взять и 6мм2.
- ручнойтигр
- Друг Кота
- Сообщения: 34316
- Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
- Откуда: СССР. Город Первого Салюта
- Контактная информация:
Re: Монтаж вл проводом сип
честно говоря,только из экономии- просто возможность была именно этот сип 4*25,дешево взять,дешевле чем даже 4 квадратная медь- вот и решил попутно и съэкономить,и чтоб механическая прочность заодно повыше,ну и плюс,есть вероятность того что к этой линии кто либо подключится,что принесет мне какаую нибудь сумму,поэтому и запас по мощности не мешает. Но,конечно же обратная сторона- морока с его монтажем