Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Прорезались зубы
Сообщения: 217
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 11:55:51

Сообщение Land »

Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

блок заводской или самодельный? какое напряжение на выходе? осциллограмму на истоке?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Прорезались зубы
Сообщения: 217
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 11:55:51

Сообщение Land »

Самопальный само-собой. Про заводской задавать вопрос, сходит ли транс в насыщение смысла бы не имело. А суть проблемы -- на ХХ дает номинальное напряжение, под нагрузкой срабатывает защита по току.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20079
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

На vdd стабилитрон 18-22 вольт и R15 22-47 Ом или от отдельного питателя шимку запитать для проверки
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

[uquote="Land",url="/forum/viewtopic.php?p=3839824#p3839824"]Самопальный само-собой.[/uquote] Тогда возникают дополнительные вопросы. Как рассчитан трансформатор? Какой магнитопровод? Проверяли ли после намотки фазировку обмоток? Какая получилась индуктивность первички, соответствует ли расчетной величине?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Расчёт трансформатора надо посмотреть и форму напряжения на истоке.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Прорезались зубы
Сообщения: 217
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 11:55:51

Сообщение Land »

vlasovzloy, на холостом ходу (0.1 А) питание шимки 17.9 вольт.
Agaev, да нормально рассчитан. 549 uH расчетная, 0.57 mH тестер показывает. Про фазировку уже подумал, вроде два раза проверял, но это ж ничего не значит, один фиг накосячить мог. ER35/20/11
Изображение Изображение
фазировку еще раз проверил. К сожалению все правильно (
Последний раз редактировалось Land Пн май 11, 2020 10:06:51, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Осциллограмма конечно красивая, но земляной щуп осциллографа нужно цеплять как можно ближе к отрицательному выводу С1. Иначе там одни помехи.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Прорезались зубы
Сообщения: 217
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 11:55:51

Сообщение Land »

Телекот, на нем и висит
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Странно почему импульс начинается с отрицательного выброса.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Прорезались зубы
Сообщения: 217
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 11:55:51

Сообщение Land »

вот и я не пойму, что за дела ( где ж и с чем я так накосячил
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1255
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Откуда: Belarus

Сообщение Agaev »

Остается посмотреть на само устройство. Фото платы с обеих сторон помогло бы.
Прорезались зубы
Сообщения: 217
Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 11:55:51

Сообщение Land »

Спасибо всем откликнувшимся. Где-то видимо была плохая пайка. С горя поменял полевик и еще раз пропаял всю горячую и холодную сторону. Работает.
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 08, 2018 21:32:38

Сообщение Qwerty7777777 »

Вопрос по схеме своей кофе молки ссср экму 50 по схеме там стоит конденсатор мбм 0.5 мкф на 250 вольт не мало ли учитывая что амплитудное в сети 310в почему он еще не перегорел? И для чего нужны дроссели? https://www.elremont.ru/small_rbt/image_sb/kofemo3.gif
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Думаю на нем написано 250В 50Гц. Если не на нем, то в его даташите.
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 08, 2018 21:32:38

Сообщение Qwerty7777777 »

Лучше ли заменить данный кондер на пленочнвый 400в? Емкость нельзя ставить больше?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Проще иго выбросить раз он покоя не дает.
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 08, 2018 21:32:38

Сообщение Qwerty7777777 »

Можно подумать ты лучше знаеш чем завод изготовитель, мне интересно в схеме разобратся.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 32325
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

В этой схеме не надо разбираться, она содержит фильтр от помех и компенсатор реактивности. Конденсатор этот обеспечивает заданный нормативными документами тех времен косинус фи.
Завод все правильно сделал, не мешай прибору работать. Если выкинешь конденсатор то косинус фи выйдет за пределы нормативов 50 летней давности. :tea:
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 08, 2018 21:32:38

Сообщение Qwerty7777777 »

А конденсатор почему такой поставили всего на 250в на нем же выделяется 310в это изза импульсного напряжения он не перегорает?
Ответить