Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Встал на лапы
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Ср июн 01, 2016 21:59:33

Сообщение gavmer »

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890959#p3890959"]Если уверен то как ты это определил?[/uquote]
В хобби есть смысл - это приносит мне удовольствие.
На холостом 415 вольт, нагрузил двумя 100 вт лампочками(последовательно) просело до 400 вольт, ток 0.38 ампер.
из сети берет 0.7 ампер при 230 в.
Это считается что работает?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33073
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

А померил чем?
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Ср июн 01, 2016 21:59:33

Сообщение gavmer »

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3891036#p3891036"]чем?[/uquote]
Вложения
IMG_20200911_172842.jpg
(141.48 КБ) 239 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33073
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

И что умеет мерить сей высокоточный прибор? Мощность при напряжении произвольной формы и токе произвольной формы или как? ....Если что то я правда не знаю.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Встал на лапы
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Ср июн 01, 2016 21:59:33

Сообщение gavmer »

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3891312#p3891312"]И что умеет мерить сей высокоточный прибор?[/uquote]
По идее это ваттметр, умеет мерить действующие значения напряжения и тока. класс точности 0,5 (вы стебетесь?)
переменное (в сети) и постоянное (на выходе ккм)
сегодня перемерил.
потребление 157 вт из сети, на выходе 150 вт.
Вложения
oitput.jpg
(179.08 КБ) 195 скачиваний
input.jpg
(167.1 КБ) 173 скачивания
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Который расчитан на чистый синус, а вот ток Ка-Ка-М имеет кучу высших гармоник.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Встал на лапы
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Ср июн 01, 2016 21:59:33

Сообщение gavmer »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3891457#p3891457"]высших гармоник.[/uquote]
чем они помешают оценить работу ккм таким способом?
мне же не нужна абсолютная точность.
Да и нет у меня измерителя коэффициента мощности.
Друг Кота
Сообщения: 5248
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 14:36:02
Откуда: москва

Сообщение сэм »

если это прибор динамической системы , то ему по барабану искажения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

этот прибор ферродинамической системы и имеет довольно большую индуктивность и как он отнесётся к ВЧ составляющей не понятно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

Привет всем! Регулируемый ИБП 0-80в. мостовой, выпрямление - однополярное со средней точкой.
Запустил его (на холостом ходу) с отпаянной одной из двух вторичных обмоток, сгорел предохранитель и 3 из 4х ключей. Это было недопустимое действие? Плохая работа снаббера первичной обмотки? Ошибки в расчёте трансформатора. ( Ранее когда этот ИПБ был полумостовой ,такого рода действия не приводили к выходу из строя ключей)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33073
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Игорь Н писал(а):Ранее когда этот ИПБ был полумостовой ,такого рода действия не приводили к выходу из строя ключей)
В мосте и полумосте разные трансформаторы!
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

Kentgaryk.
Да ты прав, его я переделал, 11 проводов первичной обмотки разбил по 5 и соединил последовательно. (было 18вит. в 11 проводов стало 36вит. в 5 проводов 1 свободный). Это уже рабочий образец прошедший все круги ада испытаний. Работал прекрасно держал свои 60в. 50а. без перегревов но при 80в выявилась существенная просадка по напряжению при токе свыше 13а. Вроде как не критично так как я его пока использую для зарядки самоката внуку 42в. до 10а. но на перспективу есть игрушки и на 72в где для зарядки понадобится уже 85в.
Сделал новый трансформатор по параметрам 55а 100в. (старый был 50а. 80в.) Установил, запустился сразу нормально (только регулировка по току не заработала как раз этим и занимался), был случай по жизни когда менял местами выходы обмоток и всё начинало работать но в этот раз и не всё успел проверить.
Вот и возникает вопрос, может не допустимо было запускать его с отключённой обмоткой? Может снаббер первички не справился ? возможно расчёты нового трансформатора оказались критичны для данной конфигурации?
Расчёт старого трансформатора и нового выкладываю заодно и схему работы ключей.
Вложения
Старый трансформатор.png
(109.73 КБ) 162 скачивания
Новый трансформатор.png
(80.92 КБ) 160 скачиваний
ключи.jpg
(116.75 КБ) 175 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33073
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Однополупериодный выпрямитель конечно недопустимое действие. Подмагничивается сердечник и происходит БАХ! Но если без нагрузки .....правда какая там емкость конденсаторов фильтра?
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

20000 мкф.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Тогда точно не допустимо. Зачем такая ёмкость на выходе?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33073
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Возможно при зарядке этого электролита в момент включения сердечник успел намагнититься и войти в насыщение. Поменяй все что сгорело, припаяй обмотки как надо и запускай на ХХ через лампочку накала.
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

Телекот
Наверно старый менталитет, что в данном месте ёмкости много не бывает. (Наверно вы правы, 50Гц. трансформатор это не 34 кГц. думаю по старинке или опять не прав.)

kentgaryk
Как вариант возможно, я не подумал.
Кстати в расчёте нового трансформатора криминала нет?
Первый запуск его при напряжении 12в и нагрузке 10а в течении 30мин. и пассивном охлаждении показал что на радиаторе ключей и на самом трансформаторе температура увеличилась на ощупь не более чем на пару градусов, диоды чуть больше наверно на 3 градуса, датчики ещё не ставил, не успел, разберусь с регулятором по току тогда займусь краш тестами и вся картина прояснится. Ключи новые заказал надеюсь в конце недели получу, а пока на STW26NM60N без нагрузок попробую поискать проблему главное чтоб по Rds (on) они прошли, 8 шт. одной партии завалялось.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33073
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Никогда не надо делать первое включение без ограничителя тока. Включил и вот результат! Там еще наверняка в обвязке мелочевки погорело....все надо теперь аккуратно проверять.
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Сб окт 19, 2019 11:01:41

Сообщение Игорь Н »

Первый старт как раз я так и делал всё нормально было, а то что я делал потом менял выводы вторичной обмотки местами был уверен что никакой опасности нет тем более это на практике уже делал не раз, а вот запускать без одной обмотки оказался сюрпризом! Но и старт через лампочку мне тоже один раз сюрприз преподнес! Шим на SG3525A со своим мягким стартом (думаю что он в какой-то мере причастен), конденсаторы 3000мкф. успели зарядиться и лампочка оказалась бесполезна! Но ты прав, лучше перебздеть чем недобздеть! Ничего кроме 3х ключей не пробило ,2 верхних и 1 нижний. (взрыва не было просто сгорел предохранитель на 25А).
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33073
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Игорь Н писал(а):Ничего кроме 3х ключей не пробило ,2 верхних и 1 нижний. (взрыва не было просто сгорел предохранитель на 25А).
Ну тебе виднее, я схемы твоей не видел. Не забудь четвертый ключ заменить вместе с 3 пробитыми.
Ответить

Вернуться в «Питание»