Применение RS-485 в системе умного дома.
Применение RS-485 в системе умного дома.
Вопрос к форумчанам. Каково Ваше мнение о применимости данного интерфейса в системе управления умным домом. Предполагается использование центрального контроллера для управления протоколом, сбора данных с датчиков и передача комманд исполнительным устройствам.
Интересует:
1. Принципиальная "применимость" данного интерфейса в системе "умного дома" (близость силовой проводки, большое количество устройств...)
2. Наличие опыта использования (проблемы, борьба с помехами, проблеммы согласования подключения датчиков и устройств на относительно длинных (до нескольких сотен метров) линиях, любые другие "подводные камни" и методы борьбы с ними)
Делаю ремонт в квартире (с нуля) хочу попробовать. На очереди - дом.
Интересует:
1. Принципиальная "применимость" данного интерфейса в системе "умного дома" (близость силовой проводки, большое количество устройств...)
2. Наличие опыта использования (проблемы, борьба с помехами, проблеммы согласования подключения датчиков и устройств на относительно длинных (до нескольких сотен метров) линиях, любые другие "подводные камни" и методы борьбы с ними)
Делаю ремонт в квартире (с нуля) хочу попробовать. На очереди - дом.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
- Реклама
- Секретный кот
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2106
- Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15
- Откуда: Старые Васюки
- Контактная информация:
Применяю. Именно для этой цели. Насчёт большого количества устройств это наверно шутка, по спецификации интерфейса их может быть максимум 32 (или ставить трансиверы с 1/4 стандартного входного сопротивления, но у них проблемы с помехозащитой).
В инете есть статьи по применению/согласованию RS-485, лень пересказывать. А по умному дому есть несколько специальных тем на этом форуме.
В инете есть статьи по применению/согласованию RS-485, лень пересказывать. А по умному дому есть несколько специальных тем на этом форуме.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
темы то есть, только они все по поводу опубликованных статей. не совсем то что я спрашиваю.
по поводу спецификации - да 32 устройства при стандартном входном сопротивлении 12к. а мне 32 мало и есть трансиверы с большим сопротивлением (например 24 к) и тогда их можно использовать больше. Только это все теория и я с ней ознакомился. Если есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт - поделитесь.
по поводу спецификации - да 32 устройства при стандартном входном сопротивлении 12к. а мне 32 мало и есть трансиверы с большим сопротивлением (например 24 к) и тогда их можно использовать больше. Только это все теория и я с ней ознакомился. Если есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт - поделитесь.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 12:01:35
- Откуда: Россия, Екатеринбург
- Контактная информация:
http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
Обрежьте жирок с RS-485
Из второй статьи попробовал согласование на диодах шотки, осциллограмма очень красивая, но линия была очень короткая. В течение месяца, если получиться может проведу более масштабные испытания.
Пробовал линию то-ли 50, то-ли 100 метровую бухту телефонного 4-х жильного провода но без согласовательных элементов и терминаторов, использую max1483: на одном конце комп, на втором модуль, после первой или второй команды работать всё прекращалось из-за мусора на линии, как понимаю вызванного эхом и собственными наводками.
Обрежьте жирок с RS-485
Из второй статьи попробовал согласование на диодах шотки, осциллограмма очень красивая, но линия была очень короткая. В течение месяца, если получиться может проведу более масштабные испытания.
Пробовал линию то-ли 50, то-ли 100 метровую бухту телефонного 4-х жильного провода но без согласовательных элементов и терминаторов, использую max1483: на одном конце комп, на втором модуль, после первой или второй команды работать всё прекращалось из-за мусора на линии, как понимаю вызванного эхом и собственными наводками.
А вы использовали терминаторы на диодах шотки на всех устройствах на линии?Alex_EXE писал(а):http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
Обрежьте жирок с RS-485
Из второй статьи попробовал согласование на диодах шотки, осциллограмма очень красивая, но линия была очень короткая. В течение месяца, если получиться может проведу более масштабные испытания.
Пробовал линию то-ли 50, то-ли 100 метровую бухту телефонного 4-х жильного провода но без согласовательных элементов и терминаторов, использую max1483: на одном конце комп, на втором модуль, после первой или второй команды работать всё прекращалось из-за мусора на линии, как понимаю вызванного эхом и собственными наводками.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
- Реклама
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 580
- Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 12:01:35
- Откуда: Россия, Екатеринбург
- Контактная информация:
Думаю использовать на всех модулях.
А пока у меня всего один модуль где есть хоть какие-либо терминаторы, а именно как раз шотки, его описание недавно разместил http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=386987#386987 .
А пока у меня всего один модуль где есть хоть какие-либо терминаторы, а именно как раз шотки, его описание недавно разместил http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=386987#386987 .
Verydeep, всё ещё проще: http://www.rs485.com/
- Секретный кот
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2106
- Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15
- Откуда: Старые Васюки
- Контактная информация:
Если быть точнее, то 48 к, и про них я как раз написал, что намучаетесь с помехами (причём не на "лабораторных" бухтах кабеля, а на реальных линиях, проложенных по квартире) – из моего опыта. В итоге оказалось, что проще всё-таки укрупнить модули и ограничиться 32 штуками на шине (а лучше ещё меньше).Verydeep писал(а):мне 32 мало и есть трансиверы с большим сопротивлением (например 24 к) и тогда их можно использовать больше.
Вы пост-то мой читали вообще?Verydeep писал(а):Если есть ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт - поделитесь.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Re: Применение RS-485 в системе умного дома.
Интерфейс RS485 двух-проводной. А землю между устройствами надо протягивать?
- Zwanzig
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 190
- Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 21:49:41
- Откуда: モスクワ
Re: Применение RS-485 в системе умного дома.
Не надо, всё передаётся в дифференциальном виде по одной витой паре.
Тут же всё написано! http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
Тут же всё написано! http://mayak-bit.narod.ru/rs485.html
Re: Применение RS-485 в системе умного дома.
Я вот об этом:
прочитал на сайте: http://www.insat.ru/products/?category=425RS-485 спроектирован как балансная система. Проще говоря, это означает, что, помимо земляного, имеется два провода, которые используются для передачи сигнала.